Seite 1 von 1

Growatt Mic 1500 Modbus auslesen

Verfasst: Fr 3. Mär 2023, 08:22
von Nachbar
Vielleicht bekomme ich hier Hilfe.

Kurz zur Konstellation:
Growatt Mic 1500 Wechselrichter
Siemens PAC 2200 3-Phasenenergiezähler
Siemens Logo mit Siemens Display Ktp400

Ich möchte gerne vom Growatt einige Daten (akt. Leistung, gesamt Ertrag heute, gesamt Ertrag seit Beginn) in meine Logo übertragen und dann auf dem Display anzeigen lassen.
Die Logo kann Modbus TCP.
Ich übertrage schon vom PAC2200 einige Werte in die Logo.

Der Growatt hat ja auch eine Modbus Schnittstelle, allerdings RTU.
Dafür habe ich mir einem Gateway gekauft.

Nun geht es mit mir erst mal um die Register des Growatt bzw wie ich an die Daten kommen, sprich wie stelle ich die Verbindung her.

Aktuell ist der Growatt Modbus mit einem USB RS485 Wandler verbunden.
Software habe ich QModMaster auf einem XP Laptop.
Damit wollte ich mir die Register "suchen".
Nur, da hängt es jetzt bei mir.... kein Plan wegen der Einstellungen.

Deswegen erhoffe ich mir hier etwas Hilfe.
Wenn noch Informationen benötigt werden, reiche ich die gerne nach

Re: Growatt Mic 1500 Modbus auslesen

Verfasst: Di 14. Mär 2023, 14:29
von pep
Hey Nachbar,

ich stehe vor genau dem gleichen Problem - bist du weiter gekommen?

Re: Growatt Mic 1500 Modbus auslesen

Verfasst: Di 11. Jul 2023, 14:25
von PeterPan19
Moin zusammen,

Modbus Register:

6 = Input Current
54 = input today
347 = input Monat
376 = Jahr
56 = gesamt