Delta SI 5000 Wechselrichter anbinden

Welche Geräter können mit dieser Anzeige benutzt werden?
Laderegler, Wallboxen, Batterie-Management-Systeme, WLAN Schalter mit Tasmota Firmware und Wechselrichter

Moderator: Ulrich

Antworten
oli82
Beiträge: 4
Registriert: Do 22. Sep 2022, 11:10

Delta SI 5000 Wechselrichter anbinden

Beitrag von oli82 »

Guten Morgen zusammen.

Ich habe hier zuhause 3 Delta SI 5000 Wechselrichter, welche ich seit gestern an der Solaranzeige angeschlossen habe.
Da ich davon ausgegangen bin, dass der Wechselrichter das gleiche Protokoll wie der Delta SI 2500 nutzt, war ich extrem optimistisch, diese alten Wechselrichter endlich auslesen zu können.

Leider liefern die Regler nur ihre Kennung und die Gesamtbetriebsstunden :(

Aktuell habe ich nur einen Regler direkt über den RS485-USB angeschlossen.
Folgende Ausgabe erhalte ich:

Code: Alles auswählen

21.03. 09:23:02 |----------------   Start  delta_wechselrichter.php   -----------------
21.03. 09:23:02    -Variant: 4 Modell: SI 5000 DE
21.03. 09:23:02    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Frequenz=,Leistung=Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=,Betriebsstunden=  1679386991
 ]
21.03. 09:23:02    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
Kann ich davon ausgehen, dass der Wechselrichter nicht unterstützt wird oder liegt der Fehler bei mir?

Danke für eure Hilfe
Oli

oli82
Beiträge: 4
Registriert: Do 22. Sep 2022, 11:10

Re: Delta SI 5000 Wechselrichter anbinden

Beitrag von oli82 »

Bin etwas weiter gekommen im Log-Level 10 und Änderung der Variante von 1 auf 4, jedoch passen die Werte überhaupt nicht, bzw nur Teilweise:

Code: Alles auswählen

21.03. 12:00:07    -Daten => [ Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1679396411
    [WattstundenGesamtGestern] =>
    [Variant] => 4
    [Modell] => SI 5000 DE
    [Firmware] => 2.0
    [PN] => EOE46010009
    [SN] => 11xxxxxxxxxxxxxxxx
    [DateCode] => 1028
    [Revision] => 11
    [Solarstrom] => 1.1
    [Solarspannung] => 325
    [AC_Strom] => 1
    [AC_Spannung] => 325
    [AC_Leistung] => 10000
    [Frequenz] => 0.29
    [WattstundenGesamtHeute] => 233
    [DC_Temperatur] => 5009
    [AC_Temperatur] => 319
    [Max_AC_Strom] => 35.2
    [Min_AC_Volt] => 1241
    [Max_AC_Volt] => 839
    [Max_AC_Leistung] => 1664
    [Min_Frequenz] => 0.36
    [Max_Frequenz] => 3.52
    [WattstundenGesamt] => 7726783200
    [Betriebsstunden] => 655360094
    [Regler] => 36
    [Objekt] => MainSolar
    [Timestamp] => 1679396402
    [Monat] => 3
    [Woche] => 12
    [Wochentag] => Dienstag
    [Datum] => 21.03.2023
    [Uhrzeit] => 12:00:02
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDBName] => solaranzeige
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
)
 ]

oli82
Beiträge: 4
Registriert: Do 22. Sep 2022, 11:10

Re: Delta SI 5000 Wechselrichter anbinden

Beitrag von oli82 »

Ist zwar (noch) ein Monolog, aber ich kann zumindest nun die Werte auslesen.
Allerdings schreibt er mir nicht in die Datenbank!

Woran kann das nun liegen?

Code: Alles auswählen

22.03. 11:26:02 |----------------   Start  delta_wechselrichter.php   ----------------- 
22.03. 11:26:02    -Zentraler Timestamp: 1679480762
22.03. 11:26:02 o  -Hardware Version: 2B
22.03. 11:26:02    -WattstundenGesamtGestern: 
22.03. 11:26:02 +  -WR_ID: 02
22.03. 11:26:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
22.03. 11:26:02    -Variant: 14 Modell: SI 5000 EURO
22.03. 11:26:02    -Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1679480772
    [WattstundenGesamtGestern] => 
    [Variant] => 14
    [Modell] => SI 5000 EURO
    [Firmware] => 1.0
    [PN] => EOE46010201
    [SN] => 113201031021000000
    [DateCode] => 1021
    [Revision] => 03
    [AC_Spannung] => 232
    [AC_Strom] => 5.2
    [AC_Leistung] => 1195
    [AC_Frequenz] => 50
    [Solarstrom1] => 1.9
    [Solarspannung1] => 322
    [Solarstrom2] => 1.8
    [Solarspannung2] => 322
    [WattstundenGesamtHeute] => 287506707
    [WattstundenGesamt] => 32826982.4
    [Betriebsstunden] => 275
    [DC_Temperatur] => 40
    [Solarstrom] => 3.7
    [Solarspannung] => 644
    [Regler] => 36
    [Objekt] => Main-Solar
)

22.03. 11:26:02    -Aktuelle Daten: 
Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1679480772
    [WattstundenGesamtGestern] => 
    [Variant] => 14
    [Modell] => SI 5000 EURO
    [Firmware] => 1.0
    [PN] => EOE46010201
    [SN] => 113201031021000000
    [DateCode] => 1021
    [Revision] => 03
    [AC_Spannung] => 232
    [AC_Strom] => 5.2
    [AC_Leistung] => 1195
    [AC_Frequenz] => 50
    [Solarstrom1] => 1.9
    [Solarspannung1] => 322
    [Solarstrom2] => 1.8
    [Solarspannung2] => 322
    [WattstundenGesamtHeute] => 287506707
    [WattstundenGesamt] => 32826982.4
    [Betriebsstunden] => 275
    [DC_Temperatur] => 40
    [Solarstrom] => 3.7
    [Solarspannung] => 644
    [Regler] => 36
    [Objekt] => Main-Solar
    [Timestamp] => 1679480762
    [Monat] => 3
    [Woche] => 12
    [Wochentag] => Mittwoch
    [Datum] => 22.03.2023
    [Uhrzeit] => 11:26:02
    [InfluxAdresse] => 
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] => 
    [InfluxPassword] => 
    [InfluxDBName] => solaranzeige
    [InfluxDaylight] => 
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] => 
    [Demodaten] => 
)

22.03. 11:26:02    -Query: 
AC Spannung=232,Strom=5.2,Frequenz=50,Leistung=1195Summen Wh_Heute=287506707,Wh_Gesamt=32826982.4,Betriebsstunden=275  1679480772

22.03. 11:26:02    -InfluxDB  => [ AC Spannung=232,Strom=5.2,Frequenz=50,Leistung=1195Summen Wh_Heute=287506707,Wh_Gesamt=32826982.4,Betriebsstunden=275  1679480772
 ]
22.03. 11:26:02    -Daten => [ Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1679480772
    [WattstundenGesamtGestern] => 
    [Variant] => 14
    [Modell] => SI 5000 EURO
    [Firmware] => 1.0
    [PN] => EOE46010201
    [SN] => 113201031021000000
    [DateCode] => 1021
    [Revision] => 03
    [AC_Spannung] => 232
    [AC_Strom] => 5.2
    [AC_Leistung] => 1195
    [AC_Frequenz] => 50
    [Solarstrom1] => 1.9
    [Solarspannung1] => 322
    [Solarstrom2] => 1.8
    [Solarspannung2] => 322
    [WattstundenGesamtHeute] => 287506707
    [WattstundenGesamt] => 32826982.4
    [Betriebsstunden] => 275
    [DC_Temperatur] => 40
    [Solarstrom] => 3.7
    [Solarspannung] => 644
    [Regler] => 36
    [Objekt] => Main-Solar
    [Timestamp] => 1679480762
    [Monat] => 3
    [Woche] => 12
    [Wochentag] => Mittwoch
    [Datum] => 22.03.2023
    [Uhrzeit] => 11:26:02
    [InfluxAdresse] => 
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] => 
    [InfluxPassword] => 
    [InfluxDBName] => solaranzeige
    [InfluxDaylight] => 
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] => 
    [Demodaten] => 
)
 ]
22.03. 11:26:02    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 454,
  'request_size' => 287,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.007411,
  'namelookup_time' => 0.004439,
  'connect_time' => 0.00502,
  'pretransfer_time' => 0.005619,
  'size_upload' => 130.0,
  'size_download' => 176.0,
  'speed_download' => 25142.0,
  'speed_upload' => 18571.0,
  'download_content_length' => 176.0,
  'upload_content_length' => 130.0,
  'starttransfer_time' => 0.007236,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 50760,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 5020,
  'namelookup_time_us' => 4439,
  'pretransfer_time_us' => 5619,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 7236,
  'total_time_us' => 7411,
)
22.03. 11:26:07    -InfluxDB  => [ AC Spannung=232,Strom=5.2,Frequenz=50,Leistung=1195Summen Wh_Heute=287506707,Wh_Gesamt=32826982.4,Betriebsstunden=275  1679480772
 ]
22.03. 11:26:07    -Daten => [ Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1679480772
    [WattstundenGesamtGestern] => 
    [Variant] => 14
    [Modell] => SI 5000 EURO
    [Firmware] => 1.0
    [PN] => EOE46010201
    [SN] => 113201031021000000
    [DateCode] => 1021
    [Revision] => 03
    [AC_Spannung] => 232
    [AC_Strom] => 5.2
    [AC_Leistung] => 1195
    [AC_Frequenz] => 50
    [Solarstrom1] => 1.9
    [Solarspannung1] => 322
    [Solarstrom2] => 1.8
    [Solarspannung2] => 322
    [WattstundenGesamtHeute] => 287506707
    [WattstundenGesamt] => 32826982.4
    [Betriebsstunden] => 275
    [DC_Temperatur] => 40
    [Solarstrom] => 3.7
    [Solarspannung] => 644
    [Regler] => 36
    [Objekt] => Main-Solar
    [Timestamp] => 1679480762
    [Monat] => 3
    [Woche] => 12
    [Wochentag] => Mittwoch
    [Datum] => 22.03.2023
    [Uhrzeit] => 11:26:02
    [InfluxAdresse] => 
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] => 
    [InfluxPassword] => 
    [InfluxDBName] => solaranzeige
    [InfluxDaylight] => 
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] => 
    [Demodaten] => 
)
 ]
22.03. 11:26:07    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 454,
  'request_size' => 287,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.00245,
  'namelookup_time' => 0.000259,
  'connect_time' => 0.000261,
  'pretransfer_time' => 0.000736,
  'size_upload' => 130.0,
  'size_download' => 176.0,
  'speed_download' => 88000.0,
  'speed_upload' => 65000.0,
  'download_content_length' => 176.0,
  'upload_content_length' => 130.0,
  'starttransfer_time' => 0.002282,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 50760,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 262,
  'connect_time_us' => 261,
  'namelookup_time_us' => 259,
  'pretransfer_time_us' => 736,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 2282,
  'total_time_us' => 2450,
)
22.03. 11:26:12    -Schleife 1 Ausgang...
22.03. 11:26:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.03. 11:26:12 |----------------   Stop   delta_wechselrichter.php   ----------------- 
Dateianhänge
delta_wechselrichter.php
Variante 4 & 14 hinzugefügt
(19.29 KiB) 88-mal heruntergeladen

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5560
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 883 Mal
Kontaktdaten:

Re: Delta SI 5000 Wechselrichter anbinden

Beitrag von Ulrich »

In der Query hinter Leistung=xxx fehlt ein Komma.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

oli82
Beiträge: 4
Registriert: Do 22. Sep 2022, 11:10

Re: Delta SI 5000 Wechselrichter anbinden

Beitrag von oli82 »

Ulrich hat geschrieben:
Mi 22. Mär 2023, 11:39
In der Query hinter Leistung=xxx fehlt ein Komma.
Danke für den Hinweis.
Ich wusste nicht, dass ich die funktionen.inc.php auch anpassen muss.
Nun klappt erstmal das Auslesen und schreiben. nächste Baustelle: Grafana

Antworten

Zurück zu „Regler, Wallboxen und Wechselrichter“