automation.web.php - JK-BMS

Überwachung der Solaranlage per eMail oder Pushover und Steuerung von Geräten mit Smart Home Zentralen. PV-Überschuss Steuerung verbunden mit Geräten und Tasmota Firmware. Wallbox Steuerungen und API Schnittstelle, über die Daten in die Solaranzeigen Datenbanken geschrieben und gelesen werden können. Alles, was man für Steuerungsaufgaben benötigt.

Moderator: Ulrich

Antworten
Benutzeravatar
sralus
Beiträge: 48
Registriert: Mi 21. Sep 2022, 00:04
Hat sich bedankt: 6 Mal

automation.web.php - JK-BMS

Beitrag von sralus »

Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Trage ich in der „automation.web.php“
Laderegler (PV Leistung) -Regler 8 für mein“ Infini Solar V Serie“ mit der ID 3 und der Datenbank solaranzeige2 ein
Und zudem Wechselrichter (AC Leistung) Regler 8 + ID 3 und Solaranzeige 2
Und Batterie-Management-S. (SOC) Regler 83 für das JK-BMS mit der ID 2 + jkbms als Datenbank
dann kommt im WEB-automation.log:
13.04. 23:43:05 WARN Array
(
[Id] => 8
[ReglerNr] => 8
[geignet] => 1
[Name] => Infini Solar V Serie
[LRMeasurement] => PV
[PVLeistung] => Leistung
[WRMeasurement] => AC
[ACLeistung] => Wirkleistung
[MeterMeasurement] =>
[Bezug] =>
[Einspeisung] =>
[BMSMeasurement] => Batterie
[SOC] => Kapazitaet
)
Aber kein Regler 83 (JK-BMS zu sehen) ?
Trage ich nur das JK-BMS ein also ohne PV-Leistung und AC Leistung dann kommt im WEB-automation.log:
13.04. 23:36:54 WARN Array
(
[Id] => 83
[ReglerNr] => 83
[geignet] => 1
[Name] => JK-BMS
[LRMeasurement] =>
[PVLeistung] =>
[WRMeasurement] =>
[ACLeistung] =>
[MeterMeasurement] =>
[Bezug] =>
[Einspeisung] =>
[BMSMeasurement] => Service
[SOC] => SOC
)

13.04. 23:43:05 WARN Array
(
Der SOC wert wird in beiden fällen schon richtig gelesen. Meine frage ist ob es normal ist das der Regler 83 in Kombi mit einem anderen Regler im WEB-automation.log nicht angezeigt wird. Oder muss etwas eingestellt werden damit im WEB-automation.log Beide Regler angezeigt werden?

Code: Alles auswählen

14.04. 00:02:00 |--> - - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -
14.04. 00:02:00 INFO PV Leistung: 0 W
14.04. 00:02:00 INFO AC Leistung: 53 W
14.04. 00:02:00 INFO Kapazität: 81 %
14.04. 00:02:00 INFO Broker: Connection Accepted.
14.04. 00:02:00 INFO Relais 1 ist aktiviert.
14.04. 00:02:01 INFO Topic: tele/boiler/LWT
14.04. 00:02:01 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist ausgeschaltet
14.04. 00:02:01 WARN PV Leistung 0 ist niedriger als die Vorgabe: 1000
14.04. 00:02:01 WARN AC Leistung 53 ist niedriger als die Vorgabe: 100
14.04. 00:02:01 INFO SOC 81% ist größer/gleich Vorgabe: 70%
14.04. 00:02:01 INFO Mehr als eine Bedingung aktiv
14.04. 00:02:01 INFO Verknüpfung mit: and
14.04. 00:02:01 INFO 1. Parameter im Vergleich ist falsch. (and) 
14.04. 00:02:01 INFO Broker disconnect erfolgreich.
14.04. 00:02:01 ENDE ---------------------------------------------------------
Bild

Danke Vorab !!
Sralus

Antworten

Zurück zu „Überschuss Steuerung, Anlagenüberwachung, Anbindung an die Heizung, API Schnittstelle und vieles Andere mehr.“