Seite 1 von 1

Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27

Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 23:34
von Guude
Ich habe den Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27 mit der solaranzeige am Laufen.
Würde jetzt gerne den aktuellen Verbrauch darstellen.
Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann?
Wenn ich mit die gelieferten Werte in der Datenbank anschaue habe ich keine Idee wie ich damit den aktuellen Verbrauch darstellen kann.
SMA mache das ja in der eigenen App irgendwie .
Kann mir da jemand helfen? Übersehe ich das war?

Re: Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27

Verfasst: Sa 22. Apr 2023, 07:11
von TeamO
Das geht nur über Berechnungen in einer eigenen sma_wr_math.php.
Wenn Einspeisung > 0 -> Leistung - Einspeisung = Verbrauch
Wenn Bezug > 0 -> Leistung + Bezug = Verbrauch

Re: Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27

Verfasst: Sa 22. Apr 2023, 09:30
von Guude
Danke für die Info, das habe ich befürchtet.
So fit bin ich dann doch nicht....
Gibt es evtl etwas wo schon was ähnliches gemacht wird was ich anpassen kann?

Re: Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27

Verfasst: Sa 22. Apr 2023, 11:39
von andreas_n
Hast du überhaupt einspeisezähler? Da 70% Regel ja entfallen ist,wird der SMA HM ja nur noch selten verbaut. Ohne den,bzw ohne extra zähler am Verknüpfungspunkt kannst du den Eigenverbrauch nicht darstellen

Re: Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27

Verfasst: Sa 22. Apr 2023, 16:10
von Guude
Ich habe den HM 2.0

Re: Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27

Verfasst: Sa 22. Apr 2023, 21:54
von andreas_n
wenn der korrekt verbaut ist (quasi direkt in der Zählerabgangsleitung) "Steigleitung"..dann den HM als Gerät aufnehmen, influx anlegen...

Wert
AC / Bezug
AC / Einspeisung

wird direkt ausgeworfen..brauchst nichtmal ne .math
total easy

Re: Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27

Verfasst: So 23. Apr 2023, 09:27
von TeamO
Er will aber den Hausverbrauch und dieser wird nicht direkt ausgegeben sondern muss berechnet werden ;)
Und wenn der HM angeschlossen ist, sollten die Daten auch direkt über den Sunny in der Datenbank bei AC stehen.

Re: Sunny Tripower 10.0 SE Regler 27

Verfasst: So 23. Apr 2023, 14:36
von andreas_n
Hi TeamO,

ja, weiss ich, ich hab ja die gleiche Combo...erzeugte Leistung WR +- Bezug/Einspeisung vom HM..den als $xxx in die Variablen..

.math geht natürlich auch..vor 3 Jahren gabs die noch nicht..daher ist das bei mir bis heute so geblieben (könnte ich ja mal ändern :? )

:D

edit:

hier der select, noch einfacher (influx sma WR)

SELECT last("Leistung") - last("Einspeisung") +last("Bezug") FROM "AC" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10s) fill(none)

das gilt für aktuellen Verbrauch