misc2000
Beiträge: 21
Registriert: Sa 15. Mai 2021, 13:40
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Probleme mit Sonoff_mqtt.php nach update von Solaranzeige

Beitrag von misc2000 »

hallo,
ich habe seit 6 Monaten Solaranzeige mit einem Sonoff POW R3 mit 12.2.0(tasmota) in Betrieb.

Jetzt habe ich gerade ein Update von Solaranzeige nach der Anleitung gemacht und folgendes Problem:

Nach dem Update wurden meine Sonoff Daten nicht mehr in die InfluxDB geschrieben was auch so im Log steht.

28.05. 12:25:01 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet!
Aufgefallen ist mir das "AC Spannung=239" ohne Unterstrich geschrieben an die InfluxDB übergeben werden soll und damit ggf. die Syntax zerstört.

Kompletter Log des Sonoff Reglers:

Code: Alles auswählen

28.05. 12:25:00    -Multi Regler Auslesen [Start].
28.05. 12:25:00    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 23
28.05. 12:25:00 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    --------------------- 
28.05. 12:25:00    -Zentraler Timestamp: 1685269500
28.05. 12:25:00 +  -Die Daten werden ausgelesen...
28.05. 12:25:01    -Es handelt sich um ein Sonoff POW R3 Modul, Hardware: ESP32-D0WD-V3 rev.3,  Firmware: 12.2.0(tasmota)
28.05. 12:25:01 -<> <sonoff_mqtt_math> <>
28.05. 12:25:01 -sonoff_mqtt_math: Solarleistung aktuell von PV-Anlage 2 : 856
28.05. 12:25:01 -sonoff_mqtt_math: Solarleistung aktuell von PV-Anlage 1 : 10167.740314
28.05. 12:25:01 -sonoff_mqtt_math: Netz-Aktuell von vzLogger             : -10533.195696
28.05. 12:25:01 -sonoff_mqtt_math: Gesamtleistung (Solar)                : 11023.740314
28.05. 12:25:01 -sonoff_mqtt_math: berechneter Eigenverbrauch            : 490.544618
28.05. 12:25:01    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
28.05. 12:25:01    -InfluxDB  => [ PV AC_Leistung1=10167.740314,AC_Leistung2=856,Gesamtleistung=11023.740314,Netz_Aktuell=-10533.195696,Eigenverbrauch_Aktuell=490.544618  1685269500
AC Spannung=239,Strom=,Leistung=Array,Scheinleistung=,Blindleistung=  1685269500
Service Status="Online",Temperatur=0,Powerstatus=1  1685269500
Summen Wh_Heute=-2311,Wh_Gesamt=-430246,Wh_Gestern=-7707  1685269500
 ]
28.05. 12:25:01    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige1&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 435,
  'request_size' => 518,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.079106,
  'namelookup_time' => 0.00082,
  'connect_time' => 0.00148,
  'pretransfer_time' => 0.001651,
  'size_upload' => 360.0,
  'size_download' => 157.0,
  'speed_download' => 1987.0,
  'speed_upload' => 4556.0,
  'download_content_length' => 157.0,
  'upload_content_length' => 360.0,
  'starttransfer_time' => 0.078959,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 56306,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1480,
  'namelookup_time_us' => 820,
  'pretransfer_time_us' => 1651,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 78959,
  'total_time_us' => 79106,
)
28.05. 12:25:01 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
28.05. 12:25:06    -InfluxDB  => [ PV AC_Leistung1=10167.740314,AC_Leistung2=856,Gesamtleistung=11023.740314,Netz_Aktuell=-10533.195696,Eigenverbrauch_Aktuell=490.544618  1685269500
AC Spannung=239,Strom=,Leistung=Array,Scheinleistung=,Blindleistung=  1685269500
Service Status="Online",Temperatur=0,Powerstatus=1  1685269500
Summen Wh_Heute=-2311,Wh_Gesamt=-430246,Wh_Gestern=-7707  1685269500
 ]
28.05. 12:25:06    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige1&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 435,
  'request_size' => 518,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.020231,
  'namelookup_time' => 0.000205,
  'connect_time' => 0.000206,
  'pretransfer_time' => 0.000543,
  'size_upload' => 360.0,
  'size_download' => 157.0,
  'speed_download' => 7850.0,
  'speed_upload' => 18000.0,
  'download_content_length' => 157.0,
  'upload_content_length' => 360.0,
  'starttransfer_time' => 0.020116,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' => 
  array (
  ),
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 56306,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 207,
  'connect_time_us' => 206,
  'namelookup_time_us' => 205,
  'pretransfer_time_us' => 543,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 20116,
  'total_time_us' => 20231,
)
28.05. 12:25:11    -Multi-Regler-Ausgang. -2
28.05. 12:25:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.05. 12:25:11 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     -------------------- 
Nachdem ich jetzt meine alte Version der sonoff_mqtt.php wiederhergestellt habe geht es wieder.
28.05. 13:26:03 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet.

Und AC_Spannung ist auch mit Unterstrich geschrieben.

Log nachdem die "alte" sonoff_mqtt.php wiederhergestellt wurde:

Code: Alles auswählen

28.05. 13:26:02    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 23
28.05. 13:26:02 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    --------------------- 
28.05. 13:26:02    -Zentraler Timestamp: 1685273161
28.05. 13:26:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
28.05. 13:26:02    -Es handelt sich um ein Sonoff POW R3 Modul, Hardware: ESP32-D0WD-V3 rev.3,  Firmware: 12.2.0(tasmota)
28.05. 13:26:02 -<> <sonoff_mqtt_math> <>
28.05. 13:26:02 -sonoff_mqtt_math: Solarleistung aktuell von PV-Anlage 2 : 934
28.05. 13:26:02 -sonoff_mqtt_math: Solarleistung aktuell von PV-Anlage 1 : 10132.324099
28.05. 13:26:02 -sonoff_mqtt_math: Netz-Aktuell von vzLogger             : -10335.403998
28.05. 13:26:02 -sonoff_mqtt_math: Gesamtleistung (Solar)                : 11066.324099
28.05. 13:26:02 -sonoff_mqtt_math: berechneter Eigenverbrauch            : 730.920101
28.05. 13:26:02    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
28.05. 13:26:02 *- -Array
(
    [Status] => Online
    [Period] => 0
    [Powerstatus] => 1
    [Temperatur] => 0
    [Powerstatus0] => 1
    [Powerstatus1] => 0
    [Sensor] => EFR SGM-C8
    [zentralerTimestamp] => 1685273171
    [SonoffModul] => 204
    [DeviceName] => Sonoff POW R3
    [Produkt] => 12.2.0(tasmota)
    [Hardware] => ESP32-D0WD-V3 rev.3
    [Hostname] => SonoffDualR3
    [AC_Spannung] => 239
    [TotalStartTime] => 2022-11-04T19:20:32
    [WattstundenGesamt] => -431163
    [WattstundenGesamtHeute] => -3227
    [WattstundenGesamtGestern] => -7707
    [AC_Frequenz] => 
    [AC_Strom0] => 3.908
    [AC_Leistung0] => -934
    [AC_Scheinleistung0] => 935
    [AC_Blindleistung0] => 45
    [AC_Strom1] => 0
    [AC_Leistung1] => 0
    [AC_Scheinleistung1] => 0
    [AC_Blindleistung1] => 0
    [AC_Leistung] => Array
        (
            [0] => -934
            [1] => 0
        )

    [Energie_in] => 0
    [Energie_out] => 0
    [Leistung] => 
    [L1_Volt] => 
    [L2_Volt] => 
    [L3_Volt] => 
    [L1_A] => 
    [L2_A] => 
    [L3_A] => 
    [Frequenz] => 
    [Bezug] => 
    [Einspeisung] => 0
    [Masseinheit] => C
    [Regler] => 23
    [Objekt] => 
    [Firmware] => 0
    [AC_Ausgangsspannung] => 239
    [ZusatzQuery] => PV AC_Leistung1=10132.324099,AC_Leistung2=934,Gesamtleistung=11066.324099,Netz_Aktuell=-10335.403998,Eigenverbrauch_Aktuell=730.920101  1685273171
    [Timestamp] => 1685273162
    [Monat] => 5
    [Woche] => 21
    [Wochentag] => Sonntag
    [Datum] => 28.05.2023
    [Uhrzeit] => 13:26:02
    [InfluxAdresse] => 
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] => 
    [InfluxPassword] => 
    [InfluxDBName] => solaranzeige
    [InfluxDaylight] => 
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige1
    [InfluxSSL] => 
    [Demodaten] => 
)

28.05. 13:26:03 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
28.05. 13:26:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige1 ] gesendet. 
28.05. 13:26:03    -Multi-Regler-Ausgang. 8
28.05. 13:26:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
28.05. 13:26:11 |----------------   Stop   sonoff_mqtt.php     -------------------- 
Ob das eine originale sonoff_mqtt.php ist kann ich nicht mehr zu 100% sagen.
ggf. habe ich die ende letzten Jahres hier aus dem Forum übernommen als ich meinen Sonoff in Betrieb genommen habe und anfangs auch ein paar Probleme hatte.

Kann es sein das es mit der neusten sonoff_mqtt.php ein Problem mit einem Sonoff POW R3 Modul und Tasmota 12.2 hat?
Wenn meine funktionierende sonoff_mqtt.php gebraucht wird hänge ich diese gerne auch noch dazu...
Danke

Antworten

Zurück zu „Regler, Wallboxen und Wechselrichter“