Überschussladen mit SDM630

PV Überschussladen mit Wallboxen. (intelligenten Ladestationen) Alles was mit der eingebauten Wallbox-Steuerung zu tun hat.

Moderator: Ulrich

dirkl
Beiträge: 21
Registriert: Fr 4. Nov 2022, 15:37

Re: Überschussladen mit SDM630

Beitrag von dirkl »

Hallo Ulrich,

zuerst einmal, vielen Dank für die klasse Unterstützung :!:

Mit der von dir beschriebenen wall-math.php schaut es so aus als würde es funktionieren, wobei ich noch nicht ganz sicher bin, da wohl die angegebenen 800W Eigenverbrauch noch beachtet werden?
Die aktuelle Einspeisung (negativer Wert) wird hier aus der Datenbank ausgelesen.
Ist der Wert negativ, dann wird er als Eigenverbrauch benutzt. Ist er positiv (Bezug) wird der Wert aus der INI Datei benutzt.
Wie meinst du das?
Das funktioniert aber nur, wenn die Wallbox beim Hausverbrauch nicht mitgezählt wird!
Der SDM hängt direkt nach dem VNB Zähler, lädt die Wallbox sinkt natürlich auch die gemessene (zur Verfügung stehende) Leistung. Aktuell regelt die Steuerung um die Null Watt Einspeisung/Bezug. In Grafana schaut das wie folgt aus, immer mal wieder Peaks mit rund 500 Watt. Sollte aber normal sein wenn sich Verbraucher zuschalten bis nachgeregelt wird, entsprechend der Tatsache, dass bei Bezug der Wert aus der INI Datei benutz wird?
regelung.png
Aktuell produziert die Anlage rund 3,8kW, hier ein Auszug aus der wallbox.log

Code: Alles auswählen

19.07. 09:43:01 |--> - - - - - - - - -    Start WB Steuerung   - - - - - - - -
19.07. 09:43:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
19.07. 09:43:01 WARN Phasenumschaltung aktiv
19.07. 09:43:01 INFO Ladung nur bei genügend Sonnenenergie. [ INI > NurBeiSonne = yes ]
19.07. 09:43:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 800 Watt
19.07. 09:43:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3069.3 Watt
19.07. 09:43:02 INFO aktueller SOC der Batterie: 100%
19.07. 09:43:02 INFO Auto wird geladen.
19.07. 09:43:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
19.07. 09:43:02 INFO Alle Daten der wall-math Abfrage:
Array
(
    [Frequenz] => 50.044
    [Leistung] => -267.396
    [Leistung_R] => 2024.985
    [Leistung_S] => -1096.777
    [Leistung_T] => -1204.668
    [Leistungsfaktor] => -0.063
    [Leistungsfaktor_R] => 0.971
    [Leistungsfaktor_S] => -0.991
    [Leistungsfaktor_T] => -0.982
    [Spannung] => 232.895
    [Spannung_R] => 232.895
    [Spannung_S] => 239.392
    [Spannung_T] => 236.144
    [Strom] => 18.95
    [Strom_R] => 9.027
    [Strom_S] => 4.669
    [Strom_T] => 5.222
)

19.07. 09:43:02 INFO Neu berechneter Eigenverbrauch (siehe wall-math): 267.396
19.07. 09:43:02 INFO Ladestatus: 3
19.07. 09:43:02 INFO Ladepause: 0
19.07. 09:43:02 INFO StationBereit: 1
19.07. 09:43:02 INFO Intervall: 3
19.07. 09:43:02 INFO Phasen Intervall: 15
19.07. 09:43:02 INFO Solarleistung: 3869.3
19.07. 09:43:02 INFO Kabelstatus: 7
19.07. 09:43:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
19.07. 09:43:02 WARN Bis jetzt geladen: 3499 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
19.07. 09:43:02 WARN aktueller Ladestrom: 13 Ampere.
19.07. 09:43:02 ENDE |
19.07. 09:43:02 ENDE ---------------------------------------------------------
So ganz plausibel ist es mir noch nicht, daher die Frage, was passiert hier genau?
Von der Solarleistung 3869.3kW werden 800W Eigenverbrauch abgezogen = 3069.3W, hier müsste doch dann die [Leistung] => -267.396 beachtet werden da negativ?


Gruß
Dirk

Online
Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5536
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Überschussladen mit SDM630

Beitrag von Ulrich »

Die LOG Einträge sind vor der Verarbeitung der wall-math Datei. Da wird noch mit den Angaben der INI Datei gerechnet. Wird die wall-math.php durchlaufen, wird mit dem wirklichen Wert von 267 Watt Eigenverbrauch gerechnet.

Erzeugt werden 3069 Watt - Eigenverbrauch von 267 Watt = 2802 Watt stehen zur Verfügung und können für die Wallbox benutzt werden.

Diese Wallboxleistung darf aber bei deinem Eigenverbrauch nicht mitgezählt werden.
Nehmen wir an, die Wallbox wird jetzt eingeschaltet und verbraucht die 2800 Watt. In der nächsten Minute würde dein Eigenverbrauch 267 + 2800 = 3067 Watt sein und in der nächsten Minute keine Leistung für die Wallbox mehr zur Verfügung stehen und sie würde abgeschaltet werden. In der nächsten Minute stehen dann wieder 2800 Watt zur Verfügung usw. Es kommt zu einem Pingpong Effekt.

Deshalb darf die Leistung der Wallbox, in so einem Fall, nicht mitgezählt werden.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

dirkl
Beiträge: 21
Registriert: Fr 4. Nov 2022, 15:37

Re: Überschussladen mit SDM630

Beitrag von dirkl »

Okay, soweit verstanden. Die Solaranzeige rechnet somit nur mit Aktualwerten und benötigt zwei voneinander unabhängige Werte, also die reine Erzeugung und der tatsächliche Eigenverbrauch ohne Abhängigkeit zur Ladeleistung.

Sorry, wenn ich mich blöd anstelle, aber muss das nun (auch für mich selbst) nochmal hinterfragen.

Müsste ich dann nicht zur Berechnung der Ladeleistung nur mit dem Eigenverbrauch und der aktuellen Ladeleistung rechnen um das genannte Problem zu umgehen? Natürlich entsprechend dem Vorzeichen bereinigt und einen positiven Wert des Eigenverbrauchs nicht beachtend.



Gruß
Dirk

Online
Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5536
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Überschussladen mit SDM630

Beitrag von Ulrich »

Dafür ist die wall-math.php ja da. Da kannst du dich mathematisch auslassen. Wenn du die richtige Formel weißt, sage sie und ich helfe dir sie um zu setzen.
-----------------------------------------------------