RTC Wechselrichter gibt Fehler mit aus

Wenn mehr als ein Gerät an den Raspberry angeschlossen werden sollen. Z.B. ein Regler und ein Wechselrichter oder mehrere Wechselrichter. Das Maximum sind 6 Geräte pro Raspberry Pi.

Moderator: Ulrich

Morph.
Beiträge: 23
Registriert: Sa 4. Mär 2023, 19:03
Hat sich bedankt: 1 Mal

RTC Wechselrichter gibt Fehler mit aus

Beitrag von Morph. »

Hallo,
ich bekomme aus einem RTC Wechselrichter immer wieder Fehlermeldungen im Log; ich betreibe zwei von diesem Gerät und nur einer macht diese Fehler.
Beide Wechselrichter haben gleiche Firmwareversion.

In der Multi-Umgebung ist es der Wechselrichter Nummer 65

Fehlermeldungen bei einem RTC Wechselrichter:

aus dem Log:
26.09. 19:56:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
26.09. 19:56:11 -Korrigierte Antwort = 002b0508a7fa5c5d436e38332788002b0570c0a7074fd661fd9c505320382e3020463652350000000000000000000000000095e4f743e76401448539623f00000f0d00000000322e332e3536363100000000000000003030363542343832333736370000000000000000df15000000000000000000000000000000000000000000003dd9
26.09. 19:56:11 -Korrigierte Antwort = 002b0508959930bf3f6239852214002b05084bc0f97446160000a9c4
26.09. 19:56:11 -Softwareversion: 2.3.5658
/quote]


Vielleicht weiss jemand, was das ist und ob man das beheben muss oder nur "Just for Info" ist.


Mit freundlichen Grüßen
Arne

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5538
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: RTC Wechselrichter gibt Fehler mit aus

Beitrag von Ulrich »

Hallo Arne,

wenn diese Meldungen kommen, besagt es, dass die Verbindung nicht "sauber" zum Wechselrichter läuft. Wenn die Daten trotzdem abgespeichert werden, ist dieses nur eine Info. Eventuell kannst du mal den Adapter tauschen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Morph.
Beiträge: 23
Registriert: Sa 4. Mär 2023, 19:03
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: RTC Wechselrichter gibt Fehler mit aus

Beitrag von Morph. »

Halo Ulrich,

Danke für die Info. Der Adapter?.. es gibt keinen Adapter. Beide RTC wechselrichter sind per Kat.6 Kabel am Switch und am Raspi angeschlossen. Ich meine mich zu erinnern, das die Fehler erst mit der Installation von dem Speicher angefangen hat.
Nun gut, solange es gespeichert wird, sollte es egal sein.

PS: Ich weiß nicht, ob Du Dich mit den RTC Wechselrichter auskennst, ich habe auf der Garage nun ein paar Module. Erbaut mit einem SMA-WR; dieser gibt seine Leistung über einen Zähler mit S0-Schnittstelle aus , die der RTC per I/O einließt. in der App vom RTC sieht alles gut aus, die Einspeisung des SMA wird dort auch als zusätzlichem Generator angezeigt. Nun ist mit in Grafana aufgefallen, die die Werte nicht passen; der RTC nimmt zusätzlichen als Negativen Hausverbauch und die Verbrauchsdaten werden verfälscht. Kennst die das Phänomen?
Ich müsste, wenn es nun nicht eleganter zu lösen ist, den SMA auslesen und ihn in Grafana gegenrechnen…zumindest sind die Daten in der Datenbank nun falsch..

Vg
Arne

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5538
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: RTC Wechselrichter gibt Fehler mit aus

Beitrag von Ulrich »

Hallo Arne,

ich kenne mich mit den Geräten überhaupt nicht aus. Ich habe noch nicht einmal einen Wechselrichter.

Hast du das einmal gelesen:
viewtopic.php?t=1069
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Zurück zu „Multi-Regler-Version [ bis zu 6 Geräten an einem Raspberry Pi ]“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste