Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Welche Geräter können mit dieser Anzeige benutzt werden?
Laderegler, Wallboxen, Batterie-Management-Systeme, WLAN Schalter mit Tasmota Firmware und Wechselrichter

Moderator: Ulrich

cyberdoro
Beiträge: 43
Registriert: So 29. Okt 2023, 11:31
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von cyberdoro »

Das sollte egal sein, da L und L1 auf der Platine gebrückt sind
Dateianhänge
IMG_8489.JPG
Hallo,
ich bin Frank und bin Neu hier.

Henry B
Beiträge: 4
Registriert: Sa 6. Feb 2021, 00:38
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von Henry B »

Ich habe auch einen Shelly 1 PM versucht zu integrieren.
Das Problem scheint mir im OTA-Update und der neuen Matter-fähigen Software von Tasmota zu liegen.

Sei es, wie es sei, es kommen mit den Anleitungen für Sonoff-Geräte keine Daten an.
Ich hatte zwischendurch mal Daten, als ich entgegen der Anleitung nicht Shelly 1PM als Device-Namen verwendet habe.
Dann hat er ein ganz anderes Gerät erkannt (Sonoff) und die Wattleistung gespeichert.
Das ist aber natürlich keine tolle Lösung.
Schade, falsches Gerät gekauft, werde wieder auf Shelly-Software zurück gehen und das Gerät anderweitig verwenden.
Raspberry Pi 4, SENEC 2.1, Simple EVSE Wallbox mit Überschussladen, Automation mit 2x Shelly 1 mit Tasmota aktiviert PV-ready Kontakt der Vaillant Wärmepumpe und Poolwärmepumpe, Shelly 1PM Tasmota, Homematic BWTH-Überwachung geöffnete Ventile

Henry B
Beiträge: 4
Registriert: Sa 6. Feb 2021, 00:38
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von Henry B »

Update - habe es geschafft.
Mein Weg:
1. Versionkontrolle auf dem Shelly ausschalten.
2. Online-Update auf Tasmota-Software 9.2 (für Upload fehlte der Speicherplatz, Online-Update ging.)
3. Im Shelly das Template einfügen.
4. Im Shelly bei Geräteeinstellungen den Shelly 1PM auswählen.
5 Die Anleitung von Ulrich befolgen, wie Sonoff-Geräte einzubinden sind.
Jetzt funkrioniert es wie gewünscht.
Raspberry Pi 4, SENEC 2.1, Simple EVSE Wallbox mit Überschussladen, Automation mit 2x Shelly 1 mit Tasmota aktiviert PV-ready Kontakt der Vaillant Wärmepumpe und Poolwärmepumpe, Shelly 1PM Tasmota, Homematic BWTH-Überwachung geöffnete Ventile

Joe007
Beiträge: 56
Registriert: So 10. Dez 2023, 16:08
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von Joe007 »

hab ich das richtig verstanden, dass man das Shelly 1PM NICHT schalten kann von der solaranzeige aus??? :oops:

Wenn nicht, warum nicht? Ist doch ein recht günstiges und weit verbreitetes Tool ... was müsste getan werden, um es schalten zu lassen?
Hat sich da schon mal jemand mit beschäftigt?

Danke
Joe
Growatt SHP10000TL3 BH UP, 11kWp
Batteriesatz und BMS 15kW
ATS Notstromumschalter
Growatt SHP10000TL3 BH UP, 3,6kWp, bifacial Panels, Tigo Optimierer
Growatt Smart Energy Manager (Shinemaster + SDM630)
WIFI Lesekopf von Hichi
DIY Wallbox

Joe007
Beiträge: 56
Registriert: So 10. Dez 2023, 16:08
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von Joe007 »

hallo,
ich versuche gerade mein Shelly 1PM plus (mit Tasmota) einzubinden, was ums verrecken einfach nicht klappt :roll:

Alles so gemacht, wie in der Anleitung beschrieben:
4.user.config angelegt
Regler 23
Gerätenummer 4
WR-IP = IP meines Raspi
WR-Port = 1883
influx Datenbankname angegeben
Topic = mein_sonoff
USBDevice = Shelly 1PM

Datenbank in Grafana eingebunden

=> keine Daten in der Datenbank vorhanden
=> solaranzeige.log: "Keine Daten vom sonoff Modul empfangen"

:?

Kann jemand Wissendes helfen?
Vielleicht liegt das ja an der Tasmota Firmware Version. Da gibs kein "Topic", wo muss ich das denn eintragen?
tasmota.JPG
Growatt SHP10000TL3 BH UP, 11kWp
Batteriesatz und BMS 15kW
ATS Notstromumschalter
Growatt SHP10000TL3 BH UP, 3,6kWp, bifacial Panels, Tigo Optimierer
Growatt Smart Energy Manager (Shinemaster + SDM630)
WIFI Lesekopf von Hichi
DIY Wallbox

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5533
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 885 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von Ulrich »

Dein Bild zeigt die Shelly Firmware, nicht Tasmota. Da ist bei der Firmware übertragung wohl was schief gegangen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Joe007
Beiträge: 56
Registriert: So 10. Dez 2023, 16:08
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von Joe007 »

ja, sorry, dass war natürlich Unsinn ...

Also, soweit hab ich das jetzt hin und die Daten kommen auch irgendwie an, werden aber nicht in die Datenbank geschrieben. Irgendwo fehlt wahrscheinlich ein Haken oder ein falscher Eintrag. Vielleicht seht ihr das an dieser Meldung aus der log:
fehler.JPG
Growatt SHP10000TL3 BH UP, 11kWp
Batteriesatz und BMS 15kW
ATS Notstromumschalter
Growatt SHP10000TL3 BH UP, 3,6kWp, bifacial Panels, Tigo Optimierer
Growatt Smart Energy Manager (Shinemaster + SDM630)
WIFI Lesekopf von Hichi
DIY Wallbox

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5533
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 885 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von Ulrich »

Bitte als DeviceName im Tasmota folgendes eingeben: Shelly Plus 1PM
Genau so eingeben bitte.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Joe007
Beiträge: 56
Registriert: So 10. Dez 2023, 16:08
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von Joe007 »

copy & paste gemacht. Keine Änderung, die Fehlermeldung in solaranzeige.log ist leider immer noch dieselbe:
Keine Daten zur Datenbank geschrieben ... :?:
Growatt SHP10000TL3 BH UP, 11kWp
Batteriesatz und BMS 15kW
ATS Notstromumschalter
Growatt SHP10000TL3 BH UP, 3,6kWp, bifacial Panels, Tigo Optimierer
Growatt Smart Energy Manager (Shinemaster + SDM630)
WIFI Lesekopf von Hichi
DIY Wallbox

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5533
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 156 Mal
Danksagung erhalten: 885 Mal
Kontaktdaten:

Re: Fehler beim Einbinden eines Shelly 1PM mit Tasmota

Beitrag von Ulrich »

Ist denn die Datenbank "shelly1pm" überhaupt in Influx angelegt?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

Antworten

Zurück zu „Regler, Wallboxen und Wechselrichter“