Hallo,
habe das Problem auch. Seit dem Umstieg auf Version 6 werden die Measurements Summen nicht mehr in die Influx-DB geschrieben. Bei Version 5 hat das noch funktioniert. Regler 62 mit Huawei Sun2000-10-KTL-M und SDongle. Daten werden aber aus dem WR alle ausgelesen, Sie landen nur nicht mehr in Influx.
18.02. 13:57:20 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=233.4,Spannung_S=237.4,Spannung_T=235.5,Frequenz=50.01,Leistung=979,Einspeisung=529,Bezug=0,Hausverbrauch=495 1708261032
PV Leistung=1074.56,Spannung1=453.7,Strom1=0.72,Leistung1=326.664,Spannung2=831,Strom2=0.9,Leistung2=747.9 1708261032
Zaehler Spannung_R=235.6,Spannung_S=233.3,Spannung_T=237.6,Strom_R=-0.75,Strom_S=1.02,Strom_T=1.35,Leistung_R=-3,Leistung_S=216,Leistung_T=312,Wirkleistung=525,Blindleistung=-79,Leistungsfaktor=0.717,Frequenz=50 1708261032
Batterie LadeLeistung=0,EntladeLeistung=0,Status=0,SOC=0 1708261032
Service Temperatur=41.8,WR_Fehler=0,Status=1025,Anz_MPPT=2,Modell_ID=429,Modell="SUN2000-10KTL-M",Effizienz=95.55 1708261032
Summen Wh_GesamtHeute=13310,Wh_Gesamt=1649130,Wh_Heute=,WattstundengesamtImport=917640,WattstundengesamtExport=966650 1708261032
]
18.02. 13:57:20 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige1&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 484,
'request_size' => 962,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.031201,
'namelookup_time' => 8.9E-5,
'connect_time' => 0.0,
'pretransfer_time' => 0.000246,
'size_upload' => 804.0,
'size_download' => 206.0,
'speed_download' => 6602.0,
'speed_upload' => 25768.0,
'download_content_length' => 206.0,
'upload_content_length' => 804.0,
'starttransfer_time' => 0.031128,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '127.0.0.1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '127.0.0.1',
'local_port' => 37720,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 0,
'namelookup_time_us' => 89,
'pretransfer_time_us' => 246,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 31128,
'total_time_us' => 31201,
)
18.02. 13:57:25 -Multi-Regler-Ausgang. -14
18.02. 13:57:25 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.02. 13:57:25 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
Auch wenn ich in der Konfiguration eine neue Datenbank anlege und die config entsprechend ändere wird das measurement Summen nicht automatisch angelegt, sondern nur
name: measurements
name
----
AC
Batterie
PV
Service
Zaehler
Es muss sich in der Version 6 etwas geändert haben. Mir ist es erst gar nicht aufgefallen, aber im Dashboard funktionierten plötzlich einzelne Grafiken nicht mehr und die greifen auf die Summen zu....
Gibt es schon eine Lösung für das Problem ?
Grüße
Frank
habe das Problem auch. Seit dem Umstieg auf Version 6 werden die Measurements Summen nicht mehr in die Influx-DB geschrieben. Bei Version 5 hat das noch funktioniert. Regler 62 mit Huawei Sun2000-10-KTL-M und SDongle. Daten werden aber aus dem WR alle ausgelesen, Sie landen nur nicht mehr in Influx.
18.02. 13:57:20 -InfluxDB => [ AC Spannung_R=233.4,Spannung_S=237.4,Spannung_T=235.5,Frequenz=50.01,Leistung=979,Einspeisung=529,Bezug=0,Hausverbrauch=495 1708261032
PV Leistung=1074.56,Spannung1=453.7,Strom1=0.72,Leistung1=326.664,Spannung2=831,Strom2=0.9,Leistung2=747.9 1708261032
Zaehler Spannung_R=235.6,Spannung_S=233.3,Spannung_T=237.6,Strom_R=-0.75,Strom_S=1.02,Strom_T=1.35,Leistung_R=-3,Leistung_S=216,Leistung_T=312,Wirkleistung=525,Blindleistung=-79,Leistungsfaktor=0.717,Frequenz=50 1708261032
Batterie LadeLeistung=0,EntladeLeistung=0,Status=0,SOC=0 1708261032
Service Temperatur=41.8,WR_Fehler=0,Status=1025,Anz_MPPT=2,Modell_ID=429,Modell="SUN2000-10KTL-M",Effizienz=95.55 1708261032
Summen Wh_GesamtHeute=13310,Wh_Gesamt=1649130,Wh_Heute=,WattstundengesamtImport=917640,WattstundengesamtExport=966650 1708261032
]
18.02. 13:57:20 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige1&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 484,
'request_size' => 962,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.031201,
'namelookup_time' => 8.9E-5,
'connect_time' => 0.0,
'pretransfer_time' => 0.000246,
'size_upload' => 804.0,
'size_download' => 206.0,
'speed_download' => 6602.0,
'speed_upload' => 25768.0,
'download_content_length' => 206.0,
'upload_content_length' => 804.0,
'starttransfer_time' => 0.031128,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '127.0.0.1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '127.0.0.1',
'local_port' => 37720,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 0,
'namelookup_time_us' => 89,
'pretransfer_time_us' => 246,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 31128,
'total_time_us' => 31201,
)
18.02. 13:57:25 -Multi-Regler-Ausgang. -14
18.02. 13:57:25 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
18.02. 13:57:25 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
Auch wenn ich in der Konfiguration eine neue Datenbank anlege und die config entsprechend ändere wird das measurement Summen nicht automatisch angelegt, sondern nur
name: measurements
name
----
AC
Batterie
PV
Service
Zaehler
Es muss sich in der Version 6 etwas geändert haben. Mir ist es erst gar nicht aufgefallen, aber im Dashboard funktionierten plötzlich einzelne Grafiken nicht mehr und die greifen auf die Summen zu....
Gibt es schon eine Lösung für das Problem ?
Grüße
Frank
-
- Beiträge: 1678
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
Re: Nach Update keine Daten vom Wechselrichter EASUN
Das klingt irgendwie komisch, hab eben extra deswegen mal mit nem TestSystem auf bookworm gebootet...tjooo, siehe copy>>>
Linux solaranzeige 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64
Raspberry Version 6.0.1 [32Bit] Basis Januar 2024 (Bookworm)
Software Version 6.0.1a update Januar 2024
Last login: Fri Feb 16 16:40:13 2024 from 192.168.178.22
root@solaranzeige:~# influx -host localhost -port 8086 -database SHM -precision rfc3339 -execute "select * from Summen order by time desc limit 5"
name: Summen
time GesamtLeistungsbedarf Wh_GesamtBezug Wh_GesamtEinspeisung
---- --------------------- -------------- --------------------
2024-02-18T13:58:11Z 45209723.7 8137608.3 37072115.4
2024-02-18T13:57:11Z 45209684.1 8137608.3 37072075.8
2024-02-16T16:32:11Z 45195398.1 8130907.6 37064490.5
2024-02-16T16:31:11Z 45195397.2 8130906.9 37064490.3
2024-02-16T16:30:11Z 45195396.1 8130906.4 37064489.7
root@solaranzeige:~#
also die influx wird beschrieben
Linux solaranzeige 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-11-24) aarch64
Raspberry Version 6.0.1 [32Bit] Basis Januar 2024 (Bookworm)
Software Version 6.0.1a update Januar 2024
Last login: Fri Feb 16 16:40:13 2024 from 192.168.178.22
root@solaranzeige:~# influx -host localhost -port 8086 -database SHM -precision rfc3339 -execute "select * from Summen order by time desc limit 5"
name: Summen
time GesamtLeistungsbedarf Wh_GesamtBezug Wh_GesamtEinspeisung
---- --------------------- -------------- --------------------
2024-02-18T13:58:11Z 45209723.7 8137608.3 37072115.4
2024-02-18T13:57:11Z 45209684.1 8137608.3 37072075.8
2024-02-16T16:32:11Z 45195398.1 8130907.6 37064490.5
2024-02-16T16:31:11Z 45195397.2 8130906.9 37064490.3
2024-02-16T16:30:11Z 45195396.1 8130906.4 37064489.7
root@solaranzeige:~#
also die influx wird beschrieben
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/1500S/SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
Re: Nach Update keine Daten vom Wechselrichter EASUN
Hallo,
ja finde es auch komisch...
Das einzige was mir aufgefallen ist:
Summen Wh_GesamtHeute=13310,Wh_Gesamt=1649130,Wh_Heute=,WattstundengesamtImport=917640,WattstundengesamtExport=966650 1708261032
Bei "Wh_Heute" steht kein Wert dahinter. Also wird da scheinbar nichts mehr vom WR ausgelesen. In den alten Daten stehen dort noch Daten in der Influx-DB nach Mitternacht dann halt erst mal eine 0.
Vielleicht kommt der Eintrag in die DB damit nicht klar und das ganze Measurement wird dann nicht geschrieben...
Habe mir auch die huawei_LAN.php angeguckt, da gibt es Änderungen, im Kommentar aus 02.2024. Evtl. liegt hier das Problem.
Grüße
Frank
ja finde es auch komisch...
Das einzige was mir aufgefallen ist:
Summen Wh_GesamtHeute=13310,Wh_Gesamt=1649130,Wh_Heute=,WattstundengesamtImport=917640,WattstundengesamtExport=966650 1708261032
Bei "Wh_Heute" steht kein Wert dahinter. Also wird da scheinbar nichts mehr vom WR ausgelesen. In den alten Daten stehen dort noch Daten in der Influx-DB nach Mitternacht dann halt erst mal eine 0.
Vielleicht kommt der Eintrag in die DB damit nicht klar und das ganze Measurement wird dann nicht geschrieben...
Habe mir auch die huawei_LAN.php angeguckt, da gibt es Änderungen, im Kommentar aus 02.2024. Evtl. liegt hier das Problem.
Grüße
Frank
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6200
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 849 Mal
Re: Nach Update keine Daten vom Wechselrichter EASUN
Bitte ein Update auf die Solaranzeige machen. Da wurde vor einiger Zeit etwas geändert.yoshie66 hat geschrieben: ↑So 18. Feb 2024, 15:53Hallo,
ja finde es auch komisch...
Das einzige was mir aufgefallen ist:
Summen Wh_GesamtHeute=13310,Wh_Gesamt=1649130,Wh_Heute=,WattstundengesamtImport=917640,WattstundengesamtExport=966650 1708261032
Bei "Wh_Heute" steht kein Wert dahinter. Also wird da scheinbar nichts mehr vom WR ausgelesen. In den alten Daten stehen dort noch Daten in der Influx-DB nach Mitternacht dann halt erst mal eine 0.
Vielleicht kommt der Eintrag in die DB damit nicht klar und das ganze Measurement wird dann nicht geschrieben...
Habe mir auch die huawei_LAN.php angeguckt, da gibt es Änderungen, im Kommentar aus 02.2024. Evtl. liegt hier das Problem.
Grüße
Frank
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Nach Update keine Daten vom Wechselrichter EASUN
Hallo,
Danke, läuft jetzt nach dem Update
Ich hatte das ja erst vor ner Woche neu aufgesetzt, daher hab ich nicht gedacht, dass es schon ein Update gibt...
Grüße
Frank
Danke, läuft jetzt nach dem Update
Ich hatte das ja erst vor ner Woche neu aufgesetzt, daher hab ich nicht gedacht, dass es schon ein Update gibt...
Grüße
Frank
Wer ist online?