Seite 1 von 1
MPPSolar 5048 MK und GK Serie Regler 26 Steuerbefehle
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 13:08
von Dirk
Hallo
Ich versuche die Steuerbefehle an den WR zu senden POP00 POP01 POP02
Leider ohne Erfolg.
Erweitern der befehle.ini.php
[Regler26]
1 = QPI
2 = POP00
3 = POP01
4 = POP02
Ich gehe z.Z davon aus das es wohl mit mit der ax_wechselrichter.php zusammenhängt dort wird immer regler7 gewählt.
gibt es hier eine Lösung?
Dirk
Re: MPPSolar 5048 MK und GK Serie Regler 26 Steuerbefehle
Verfasst: Mo 17. Aug 2020, 14:38
von Ulrich
Hallo Dirk,
die Software ist für das Senden von Befehlen an diese Geräte noch nicht vorbereitet. Ich melde mich per eMail bei dir.
Re: MPPSolar 5048 MK und GK Serie Regler 26 Steuerbefehle
Verfasst: So 23. Mai 2021, 11:52
von JanMu
Hallo Ulrich,
wenn sich da etwas tut würde es mich auch interessieren.
Danke!
Grüße
Jan
Re: MPPSolar 5048 MK und GK Serie Regler 26 Steuerbefehle
Verfasst: So 23. Mai 2021, 15:18
von Ulrich
Meinst du Regler 26 ?
Der kann Befehle mittlerweile senden. Probiere es einmal aus.
Re: MPPSolar 5048 MK und GK Serie Regler 26 Steuerbefehle
Verfasst: Fr 28. Mai 2021, 12:45
von maximinus
Hallo Ulrich,
In meiner befehle.ini.php fehlt der Regler 26 für den 5048GK.
Kann ich da einfach die Daten vom Regler 7 reinschreiben under ist da noch mehr zu verändern?
LG
Re: MPPSolar 5048 MK und GK Serie Regler 26 Steuerbefehle
Verfasst: Fr 28. Mai 2021, 13:47
von Ulrich
Man kann die Einträge analog zu Regler 7 einfach eintragen. Auf eine Reihenfolge braucht man nicht zu achten.