Seite 1 von 1

Grafana-Anzeige weicht erheblich vom Solaredge-Monitoring ab

Verfasst: So 28. Feb 2021, 10:50
von Triffo_Rudolf
Sehr geehrte Damen und Herren

ich teste gerade Solaranzeige. Was mir aufgefallen ist, die Grafana-Anzeige weicht erheblich vom Solaredge-Monitoring ab. Ich lese über modbus die Daten aus. Die Einstellungen bei Solaranzeige sind :
user.config.php
$Regler = "16";
$GeraeteNummer = "1";
$WR_IP = "meine IP";
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1";
$InfluxDBLokal = "solaranzeige";
$Wiederholungen = 1;
Alles Standard

Bei Grafana:
Solaredgae Dashboard
DB ist Solaranzeige
From default Batterie Where
Select field(SOC) mean()
time(10s) fill(none)
Format as Time series
alias by Ladezustand der Batterie in %

Laut Grafana ist meine Batterie zu 10% gefüllt Laut Solaredge-Monitoring zu 30%.
wo liegt mein Fehler?
Mein Wechselrichter ist Solaredge se5k mit einen LG Chem RESU 6.5 48V Speicher

Viele Grüße
Rudolf Triffo

Re: Grafana-Anzeige weicht erheblich vom Solaredge-Monitoring ab

Verfasst: So 28. Feb 2021, 11:18
von TeamO
Du darfst nur den letzten Wert für den SOC aus der DB auslesen.
Also:
From default Batterie Where
Select field(SOC) last()
Format as Time series
alias by Ladezustand der Batterie in %

und bei "GROUP BY" darf nichts eingetragen sein.