Re: Deye SUN-12K Wechselrichter mit RS485 anbinden
Verfasst: So 30. Jun 2024, 05:25
Ich hab jetzt mal einen anderen Adapter bestellt vielleicht geht’s dann
Support Forum für die Anzeige von BMS, Solarreglern, Wechselrichtern, Pelletöfen, Wärmepumpen, sowie für Steuerungen.
https://solaranzeige.de/phpBB3/
Code: Alles auswählen
30.06. 09:27:10 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
30.06. 09:28:17 -Multi Regler Auslesen [Start].
30.06. 09:28:17 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 93
30.06. 09:28:17 |------------------------- Start deye_wr.php ----- Regler 93 ---
30.06. 09:28:17 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
30.06. 09:28:17 + -WR_ID: 01 USB: /dev/Geraet0
30.06. 09:28:17 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
30.06. 09:28:17 XX -Exit....
30.06. 09:28:17 |------------------------- Stop deye_wr.php ---------------------
30.06. 09:28:18 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 41
30.06. 09:28:18 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
30.06. 09:28:20 -Produkt US3000C
30.06. 09:28:20 -SOC Gesamt:63
30.06. 09:28:20 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ batteriebank1 ] gesendet.
30.06. 09:28:20 -Multi-Regler-Ausgang. 5
30.06. 09:28:25 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 09:28:25 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
30.06. 09:28:26 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 4
30.06. 09:28:26 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
30.06. 09:28:26 -Zentraler Timestamp: 1719732497
30.06. 09:28:42 -Produkt:
30.06. 09:29:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
30.06. 09:29:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
30.06. 09:29:46 -InfluxDB => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=0,maxAmpHeute=,Temperatur= 1719732497
PV Spannung=,Strom=,Leistung=,maxVoltHeute=,maxWattHeute= 1719732497
Service Ladestatus=,StatusLoadausgang=,Temperatur=,Optionen=0 1719732497
Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt= 1719732497
]
30.06. 09:29:46 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solarregler1&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 712,
'request_size' => 423,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.003002,
'namelookup_time' => 0.001029,
'connect_time' => 0.001389,
'pretransfer_time' => 0.001653,
'size_upload' => 266.0,
'size_download' => 437.0,
'speed_download' => 145666.0,
'speed_upload' => 88666.0,
'download_content_length' => 437.0,
'upload_content_length' => 266.0,
'starttransfer_time' => 0.002904,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 59136,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 1389,
'namelookup_time_us' => 1029,
'pretransfer_time_us' => 1653,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 2904,
'total_time_us' => 3002,
)
30.06. 09:29:51 -InfluxDB => [ Batterie Spannung=,Ladestrom=,Entladestrom=0,maxAmpHeute=,Temperatur= 1719732497
PV Spannung=,Strom=,Leistung=,maxVoltHeute=,maxWattHeute= 1719732497
Service Ladestatus=,StatusLoadausgang=,Temperatur=,Optionen=0 1719732497
Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt= 1719732497
]
30.06. 09:29:51 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solarregler1&precision=s',
'content_type' => 'application/json',
'http_code' => 400,
'header_size' => 712,
'request_size' => 423,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.002168,
'namelookup_time' => 0.000117,
'connect_time' => 0.00012,
'pretransfer_time' => 0.000366,
'size_upload' => 266.0,
'size_download' => 437.0,
'speed_download' => 218500.0,
'speed_upload' => 133000.0,
'download_content_length' => 437.0,
'upload_content_length' => 266.0,
'starttransfer_time' => 0.002095,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
),
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 59136,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 121,
'connect_time_us' => 120,
'namelookup_time_us' => 117,
'pretransfer_time_us' => 366,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 2095,
'total_time_us' => 2168,
)
30.06. 09:29:56 -Multi-Regler-Ausgang. -83
30.06. 09:29:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 09:29:56 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
30.06. 09:29:56 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Code: Alles auswählen
30.06. 15:28:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
30.06. 15:28:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 93
30.06. 15:28:01 |------------------------- Start deye_wr.php ----- Regler 93 ---
30.06. 15:28:01 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
30.06. 15:28:01 + -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
30.06. 15:28:10 -Die seriellen Schnittstellen werden initialisiert.
30.06. 15:28:10 -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
30.06. 15:28:10 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 285 $GeraeteNummer = "1";
30.06. 15:28:10 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 760 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
30.06. 15:28:10 -Device: /dev/ttyUSB1 Geschwindigkeit: 115200
30.06. 15:28:10 -Zeile gefunden. Gerätenummer kann ausgetauscht werden. Index: 251 $GeraeteNummer = "2";
30.06. 15:28:10 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 721 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
30.06. 15:28:10 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
30.06. 15:29:17 -Multi Regler Auslesen [Start].
30.06. 15:29:17 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 93
30.06. 15:29:17 |------------------------- Start deye_wr.php ----- Regler 93 ---
30.06. 15:29:17 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
30.06. 15:29:17 + -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
30.06. 15:29:20 -Lesefehler > [ ] Register: 0000
30.06. 15:29:20 -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
30.06. 15:29:20 |------------------------- Stop deye_wr.php ---------------------
30.06. 15:29:20 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 41
30.06. 15:29:20 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
30.06. 15:29:23 -Produkt US3000C
30.06. 15:29:23 -SOC Gesamt:97
30.06. 15:29:23 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ batteriebank1 ] gesendet.
30.06. 15:29:23 -Multi-Regler-Ausgang. 4
30.06. 15:29:27 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 15:29:27 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------
30.06. 15:29:29 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Code: Alles auswählen
30.06. 17:57:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
30.06. 17:57:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 93
30.06. 17:57:01 |------------------------- Start deye_wr.php ----- Regler 93 ---
30.06. 17:57:01 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
30.06. 17:57:01 + -WR_ID: 01 USB: /dev/ttyUSB0
30.06. 17:57:04 -Lesefehler > [ ] Register: 0000
30.06. 17:57:04 -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
30.06. 17:57:04 |------------------------- Stop deye_wr.php ---------------------
30.06. 17:57:05 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 41
30.06. 17:57:05 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------
30.06. 17:57:07 -Produkt US3000C
30.06. 17:57:07 -SOC Gesamt:95
30.06. 17:57:07 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ batteriebank1 ] gesendet.
30.06. 17:57:07 -Multi-Regler-Ausgang. 5
30.06. 17:57:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 17:57:12 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------