Welche Geräter können mit dieser Anzeige benutzt werden?
Laderegler, Wallboxen, Batterie-Management-Systeme, WLAN Schalter mit Tasmota Firmware und Wechselrichter.
Allgemeine Fragen zu all diesen Geräten.
Hallo,
ich habe hier nach ein paar Versuchen noch ein paar Tips.
USB zu RS485 Adapter: DSD Tech SH-U11
Rj45 Kabel im Wechselrichter in die Buchse MOD-BUS !!!!
Rj 45 Pin 1 ist RS485 B-
Rj 45 Pin 2 ist RS485 B+
In der User-Config den Regler 93 Auswählen keine weitere Angaben
Funktioniert super
Großes Danke für die Integration von dem Deye Wechselrichter !!
hallo, ich habe meinen 12k genau so angeschlossen,also rj45 pin 1 auf 485 pin 2 und umgekehrt. ich benutze auch den selben 485 adapter, ich bekomme jedoch keine werte angezeigt. nach der installation wurde mir kein dashboard angezeigt,wie es in der beschreibung angezeigt wird, habe dann das standart deye aus dem forum importiert, aber bis jetzt keine werte. ich wäre über jeden tip dankbar
hallo, ich habe meinen 12k genau so angeschlossen,also rj45 pin 1 auf 485 pin 2 und umgekehrt. ich benutze auch den selben 485 adapter, ich bekomme jedoch keine werte angezeigt. nach der installation wurde mir kein dashboard angezeigt,wie es in der beschreibung angezeigt wird, habe dann das standart deye aus dem forum importiert, aber bis jetzt keine werte. ich wäre über jeden tip dankbar
Schaue doch bitte einmal in die LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
Der RS485 Adapter benötigt die A + B Ader. so wie auf dem Adapter angegeben. A + B dürfen nicht vertauscht sein.
den rj45 habe ich in den Modbus Port neben den bms gesteckt. pin 1 rj45 geht auf pin2 adapter..also auf B-/// pin2 rj45 geht auf pin1 adapter. also auf A+
hab jetzt auch das versucht..incl neustart. im log steht immer wechselrichter senden keine daten. kann es am kabel liegen. das ist ein klingelkabel mit rj45 stecker aufgekrimpt, durchgang habe ich gemessen um einen kabelbruch auszuschließen. netzwerkkabel hätte ich auch noch hier
Nein, am Kabel kann es nicht liegen. Die RS485 Verbindung benötigt nur eine verdrillte Leitung. Das kann Klingelkabel sein.
Ist sichergestellt, dass der Wechselrichter die ID 1 hat? Es kommt oft vor, dass die ID 3 eingestellt ist. Bitte im Wechselrichter nachsehen.
hab nun auch ein netzwerkkabel versucht..brachte auch keinen erfolg, unter advandce settings im wechselrichter steht er auf master und modbus sn auf 01.
vielleicht sollte ich die installation einfachnochmal von vorne machen. um sicher zu gehen das da kein fehler passiert ist.
auch nach neuinstallation, wechselrichter sendet keine daten
ich hab mal versuchshalber in den 485 port gesteckt..dann steht das im log
04.07. 14:11:01 -Gerätetyp: 0500
04.07. 14:11:01 -Firmware: 0104
04.07. 14:11:02 -Lesefehler > [ ]
04.07. 14:11:02 -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 3
04.07. 14:11:02 |------------------------- Stop deye_wr.php ---------------------
04.07. 14:12:01 |------------------------- Start deye_wr.php ---------------------
Es muss Slave am Deye eingestellt werden.
Zudem gibt es wohl Geräte (wie auch mein Deye) die auf dem Modus Port nichts senden. Probier mal die rs485 Pins auf dem BMS Port.
am bms kommen aber tatsächlich daten an jedenfalls habe ich einfach mal den adapter da ran gehängt und das dashboard zeigt nun was an, der wechselrichter hat natürlich sofor alarm gegeben
edit:
ich habe mir einen y adapter gecrimpt, bms geht und es kommen daten an.
vielen vielen lieben dank für die hilfe und den bms tip.
ich hätte noch tagelang gesucht