SCplus und SCDplus von ivt-Hirschau
Moderator: Ulrich
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 4999
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danksagung erhalten: 791 Mal
- Kontaktdaten:
SCplus und SCDplus von ivt-Hirschau
Die Regler SCplus und SCDplus der Firma ivt-Hirschau können benutzt werden. Jeden Regler gibt es in 3 Stromstärken. 15 / 25 und 40 Ampere. Alle haben einen USB Anschluss, der für die Datenübertragung benutzt wird.
---------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projektinhaber]
Ulrich . . . . . . . . [Projektinhaber]
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 4999
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danksagung erhalten: 791 Mal
- Kontaktdaten:
Re: SCplus und SCDplus von ivt-Hirschau
Wenn der Regler bestimmte Ah Zählerstände erreicht, funktioniert die USB Datenübertragung zeitweise nicht mehr. In diesem Fall kann weder das Windows Programm noch unsere Anziege hier mit dem Regler kommunizieren. Es gibt 2 Auswege. Den Zähler einfach weiter laufen zu lassen bis er einen anderen Zählerstand anzeigt. D.h. die Kommunikation kann mehrere Tage nicht erfolgen. Je höher der Zählerstand ist, je länger ist die Kommunikation unterbrochen. Der andere Ausweg ist, mit dem Windows Programm die Zähler wieder auf 0 zu stellen. Dieses Problem betrifft nur die Kommunikation über das USB Kabel. Der Regler selber funktioniert problemlos.
---------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projektinhaber]
Ulrich . . . . . . . . [Projektinhaber]