ich habe gerade mit jemanden zusammen das Problem, dass wir den PIKO 2.0-1 MP plus nicht über RS485 ausgelesen bekommen. Schnittstelle soll ja auf 19200 Baud eingestellt werden. Nur gibt es am Piko dazu keine Möglichkeit.
Der Raspi meldet im Log 9600. Auch eine Änderung in der x.user.config.php bei
habe dir gerade eine eMail geschickt. Nach meinen Recherchen hat der neue PIKO MP PLus eine serielle Geschwindigkeit von 38400 Baud.
Es könnte aber auch sein, dass der PIKO MP Plus wie der Plentico über LAN mit MODBUS TCP angeschlossen werden kann. Vielleicht probierst du das einmal aus.
Hallo Ulrich,
hab deine Mail schon gesehen. Muss ich nächste Woche dann mal bei Joachim schauen, was machbar ist. Über die pico.php mit LAN bekomme ich Daten.
ModbusTCP kann am PIKO nicht aktiviert werden. Deswegen Versuche ich es mal mit der Baud-Rate aus deiner Mail.
Hi. Ich versuche auch einen PIKO 1.5-1 MP Plus über Modbus RTU mit einem Can-EZ3 von TA auszulesen.
Über com 2 sendet der WR fleißig Daten wenn ich einen Energiezähler einstelle. Ergo ist da der Piko als Master konfiguriert. Ich brauche aber die Konfiguration als Slave. Über Com1 kann ich keine Infos finden, welche Baudratensettings da eingestellt werden.
Die BA schweigt sich aus.
Falls jemand einen sachdienlichen Hinweis hat würde ich mich freuen, wenn dieser geteilt werden kann. NDA bei Kostal habe ich schon unterschrieben, aber deren Support kann noch nicht mal zwischen Modbus/TCP und Modbus/RTU unterscheiden.
Hi. Ich versuche auch einen PIKO 1.5-1 MP Plus über Modbus RTU mit einem Can-EZ3 von TA auszulesen.
Über com 2 sendet der WR fleißig Daten wenn ich einen Energiezähler einstelle. Ergo ist da der Piko als Master konfiguriert. Ich brauche aber die Konfiguration als Slave. Über Com1 kann ich keine Infos finden, welche Baudratensettings da eingestellt werden.
Die BA schweigt sich aus.
Falls jemand einen sachdienlichen Hinweis hat würde ich mich freuen, wenn dieser geteilt werden kann. NDA bei Kostal habe ich schon unterschrieben, aber deren Support kann noch nicht mal zwischen Modbus/TCP und Modbus/RTU unterscheiden.
Ich wärme mal den Faden auf, die Eistellungen sind:
Baud Rate: 38400
Data Size: 8 bit
Parity: none
Stop Bits: 1 bit
Flow Mode: none
Did you manage to find more information about the communication protocols that the PIKO MP+ supports?
It seems to support Modbus RTU on PIN 6 and PIN 7 and something else on PIN 1 and PIN 2 of the RJ45 socket.
All dataloggers seem to communicate with PIKO MP+ through PIN 1 and PIN 2, but I'm not able to find any information on what the communication protocol is...
Kostal support is completely useless - they seem not to understand what I'm asking for...
(Maschinelle Übersetzung)
Haben Sie weitere Informationen zu den Kommunikationsprotokollen gefunden, die der PIKO MP+ unterstützt?
Er scheint Modbus RTU auf PIN 6 und PIN 7 und etwas anderes auf PIN 1 und PIN 2 der RJ45-Buchse zu unterstützen.
Alle Datenlogger scheinen über PIN 1 und PIN 2 mit dem PIKO MP+ zu kommunizieren, aber ich kann keine Informationen zum Kommunikationsprotokoll finden...
Der Kostal-Support ist völlig nutzlos – sie scheinen nicht zu verstehen, wonach ich frage...