Automation und negativ werte eines shelly 3em !?
Moderator: Ulrich
Automation und negativ werte eines shelly 3em !?
Hallo, meine automation läuft soweit, dass ich tasmota Steckdosen über den Rest Button ansteuern kann! Nun meine Frage: wie kann man es mit einem shelly 3em realisieren , dass man sie negativ werte auch zum steuern verwenden kann ? Ich möchte meine Steckdose beispielsweise bei >-2000 einschalten und bei kleiner <+200 ausschalten ?! In der Anleitung zur automation steht ja eigentlich das negative werte nicht gehen?! Gibt es dennoch eine Möglichkeit ? Vielen Dank im Vorraus !
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6304
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 935 Mal
Re: Automation und negativ werte eines shelly 3em !?
Das geht so einfach nicht. Von +200 bis -2000 kann die Automation nicht verarbeiten. Ein Ausweg wäre die _math Datei. Dort müsste man daraus einen neuen Wert basteln z.B. durch Addition von 2000. Dann läge die Range von 2200 bis 0
Eine _math Datei muss in PHP programmiert werden.
Eine _math Datei muss in PHP programmiert werden.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Automation und negativ werte eines shelly 3em !?
Die Werte sollten nur der Veranschaulichung dienen oder ist es generell das Problem mit den negativen Werten ?
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6304
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 935 Mal
Re: Automation und negativ werte eines shelly 3em !?
Ja, negative Werte können nicht benutzt werden.
-----------------------------------------------------