SDM630 MODBUS saldierend?
Verfasst: Mo 25. Jul 2022, 11:13
Hallo Forum,
so, hab seit wenigen Wochen einen SDM630 V2 MID Modbus verbaut. Das was er tun soll, den Hybriden 1phasig so steuern, dass über alle 3 Phasen gemessen wird, das macht er 1A, deswegen wurde er auch gekauft und eben eingebaut. War ewig langer Umbau vom Hauptverteiler, Aufwand irre
ABER:
Mir fiel auf,dass die Summen nicht stimmen..Bezug und Einspeisung WIRKleistung weichen arg ab. Die Summenwerte, die der SDM anzeigt, werden weder vom SMA HM2 noch vom Einspeisezähler (2RZ) auch nur annähernd bestätigt.
Nun finde ich per google das..>>>
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... 630_modbus
"Der Zähler misst ziemlich viele Werte, wenn er mit Neutralleiter angeschlossen ist. Allerdings zählt er nicht phasensaldierend. Als Zweirichtungszähler wird er daher andere Werte ermitteln als die Zähler der Netzbetreiber. Kostengünstige, phasensaldierende Alternative wäre..."
(es ist egal ob er als "3p4" oder "3p3" laut Handbuch angeschlossen ist. Wenn ich L1-L3 belasse, aber N wegklemme(also L2 NICHT auf N umlege), zählt er die Summen richtig, aber er steuert den Hybriden falsch, also auch Käse. Was mich wundert, dass so ein krasser Umstand nur wenige Male in Google überhaupt auftaucht...Fehlverkabelung völlig ausgeschlossen.
Wenn man die Anleitung genau liest, wird phasensaldierend nirgends erwähnt....äääähm (wieso ist er dann zu Verrechnungszwecken zugelassen?)
kann das jmd bestätigen?
Gruss
Andreas
so, hab seit wenigen Wochen einen SDM630 V2 MID Modbus verbaut. Das was er tun soll, den Hybriden 1phasig so steuern, dass über alle 3 Phasen gemessen wird, das macht er 1A, deswegen wurde er auch gekauft und eben eingebaut. War ewig langer Umbau vom Hauptverteiler, Aufwand irre
ABER:
Mir fiel auf,dass die Summen nicht stimmen..Bezug und Einspeisung WIRKleistung weichen arg ab. Die Summenwerte, die der SDM anzeigt, werden weder vom SMA HM2 noch vom Einspeisezähler (2RZ) auch nur annähernd bestätigt.
Nun finde ich per google das..>>>
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ ... 630_modbus
"Der Zähler misst ziemlich viele Werte, wenn er mit Neutralleiter angeschlossen ist. Allerdings zählt er nicht phasensaldierend. Als Zweirichtungszähler wird er daher andere Werte ermitteln als die Zähler der Netzbetreiber. Kostengünstige, phasensaldierende Alternative wäre..."
(es ist egal ob er als "3p4" oder "3p3" laut Handbuch angeschlossen ist. Wenn ich L1-L3 belasse, aber N wegklemme(also L2 NICHT auf N umlege), zählt er die Summen richtig, aber er steuert den Hybriden falsch, also auch Käse. Was mich wundert, dass so ein krasser Umstand nur wenige Male in Google überhaupt auftaucht...Fehlverkabelung völlig ausgeschlossen.
Wenn man die Anleitung genau liest, wird phasensaldierend nirgends erwähnt....äääähm (wieso ist er dann zu Verrechnungszwecken zugelassen?)
kann das jmd bestätigen?
Gruss
Andreas