Re: SDM630 MODBUS saldierend?
Verfasst: So 7. Mai 2023, 08:43
Hallo
Ich bin neu hier und habe auch das SDMV630 V3 wie soll ich sagen das Problem.
Meine Frage dazu ist kann dieser Zähler saldieren?
Das heist ich habe eine einphasige PV Anlage die auf L1 einspeißt...
L2 und L3 wären dann sozusagen Bezug.
Ich habe dazu diesen Zähler gefunden.
https://stromzähler.eu/stromzaehler/dre ... 2x-s0?c=97
Kann ich diesen verwenden kann dieser saldieren Logger benütze ich Solarview...
Ich habe einen verbaut also einen SDMV630 Jahr 2021 da ih bisher nur Bezug gemessen habe aber nur habe ich auch Lieferung also Ertrag der in Netz geht deshalb suche ich einen Zähler also SDMV630 V3 V1.7/2023 laut Link
Vielleicht kann mir jemand dazu was sagen oder helfen!
Danke euch
Habe das als Email Antwort erhalten ist das dann so OK?
das genannte Modell berechnet in der Totalanzeige "vorzeichenbezogen, saldierend" ind in den Zählwerken Import und Export "summierend".
Total wird berechnet aus Import - Export. Hierzu zwei Beispiele:
Bsp.1:
L1: 10kWh (Import) , L2: 15kWh (Export), L3: 10kWh (Import)
Total = 5 kWh
Import = 20 kWh
Export = 15 kWh
Bsp.2:
L1: 15kWh (Export) , L2: 10kWh (Export), L3: 10kWh (Import)
Total = - 15 kWh
Import = 20 kWh
Export = 10 kWh
Diese Berechnungsmethode arbeitet phasenbezogen und saldierend vorzeichenbezogen, jedoch ist u.U. NICHT mit der Berechnungsmethode der EVU Zähler zu vergleichen.
Ich bin neu hier und habe auch das SDMV630 V3 wie soll ich sagen das Problem.
Meine Frage dazu ist kann dieser Zähler saldieren?
Das heist ich habe eine einphasige PV Anlage die auf L1 einspeißt...
L2 und L3 wären dann sozusagen Bezug.
Ich habe dazu diesen Zähler gefunden.
https://stromzähler.eu/stromzaehler/dre ... 2x-s0?c=97
Kann ich diesen verwenden kann dieser saldieren Logger benütze ich Solarview...
Ich habe einen verbaut also einen SDMV630 Jahr 2021 da ih bisher nur Bezug gemessen habe aber nur habe ich auch Lieferung also Ertrag der in Netz geht deshalb suche ich einen Zähler also SDMV630 V3 V1.7/2023 laut Link
Vielleicht kann mir jemand dazu was sagen oder helfen!
Danke euch
Habe das als Email Antwort erhalten ist das dann so OK?
das genannte Modell berechnet in der Totalanzeige "vorzeichenbezogen, saldierend" ind in den Zählwerken Import und Export "summierend".
Total wird berechnet aus Import - Export. Hierzu zwei Beispiele:
Bsp.1:
L1: 10kWh (Import) , L2: 15kWh (Export), L3: 10kWh (Import)
Total = 5 kWh
Import = 20 kWh
Export = 15 kWh
Bsp.2:
L1: 15kWh (Export) , L2: 10kWh (Export), L3: 10kWh (Import)
Total = - 15 kWh
Import = 20 kWh
Export = 10 kWh
Diese Berechnungsmethode arbeitet phasenbezogen und saldierend vorzeichenbezogen, jedoch ist u.U. NICHT mit der Berechnungsmethode der EVU Zähler zu vergleichen.