Nun läuft es Tadellos
Der EIA 485 Wandler hatte scheinbar eine Macke.
Ich habe Ihn getauscht und, wegen der kurzen Leitungslänge von ca. 3m, mal den Abschlußwiderstand am Wandler weggelassen.
An einem Testsystem mit einem Modbus Frequenzumrichter verrichtet der alte Wandler aber nach wie vor seinen Dienst.
Aber was solls...
Nur der Erfolg zählt.
@ Hat se nich alle:
Deine Aussagen zur "Erdung" des SDM, Einsatz von Galvanisch trennenden EIA 485 in der Industrie und dem Hinweis auf "blocken von Spannungsspitzen beim Beschalten des Masseanschlusses" stimmen nicht.
Zur Erdung des SDM:
Üblicherweise hat jeder Haushalt ein TN-S- System als Installation.
Soll heißen es gibt getrennte Leiter für N und PE (S steht für separated)
Dieses "Hausinterne" TN-S Netz wird am Hausanschlußkasten auf das TN-C Sytsem des Energieversorgers gekoppelt (C steht für combined).
Soll heißen aus den separaten Leitern für N und PE wird ein kombinierter PE-N Leiter
Das ganze nennt sich TN-S-C-System.
Was soll hier wo geerdet sein?
Du brauchst die 3 Phasen und den N-Leiter, mehr nicht.
Siehe Wikipedia unter TN-System
EIA485 ist eine Symetrische Schnittstelle.
Soll heißen, das beim Empfänger aus der Differenz der beiden Signalpegel das ursprüngliche Datensignal zurückgewonnen wird.
Der Vorteil ist die Unterdrückung von Gleichtaktstörungen auf der Leitung.
Der einzige Vorteil einer, wie du es nennst Erdung, ist dann gegeben, wenn du eine geschirmte Leitung verwendest und auf
einer Seite der Leitung der Schirm geerdet wird.
Der GND Anschluß der von dir empfohlenen Wandler ist lediglich eine Verbindung zum PE eines PC oder einer Maschine.
Da der Raspi üblicherweise in einem Kunststoffgehäuse auf einer Hutschiene sitzt und er mit einem 5V Netzteil betrieben wird, welches auh keinen PE- Anschluß besitzt, nutzt das Anschließen des GND überhaupt nichts.
Ich habe den Schirm der Leitung im Zählerschrank mit der PE Leiste verbunden, auf der Raspi Seite muß er aber offen bleiben, damit es keine Brummschleifen etc. gibt.
Galvanische Trennung ist nur da notwendig, wo mit großen Potenzialdifferenzen zu rechnen ist.
Z.B. wenn du die Leitung in ein anderes Gebäude ziehst, welches an einem anderen Hausanschluß hängt.