Einstellungen für Solaredge WR
Moderator: Ulrich
Einstellungen für Solaredge WR
Hallo,
ich habe die Software eingerichtet bekomme aber keine Daten von meinem S7K WR.
Als Typ habe ich 16 ausgewählt IP Adresse ist eingegeben.
Welchen Port und welche ID muss ich angeben?
Gruß
Christian
ich habe die Software eingerichtet bekomme aber keine Daten von meinem S7K WR.
Als Typ habe ich 16 ausgewählt IP Adresse ist eingegeben.
Welchen Port und welche ID muss ich angeben?
Gruß
Christian
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6237
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 850 Mal
Re: Einstellungen für Solaredge WR
Wenn du Port und ID nicht geändert hast, kannst du es mal mit den default Werten versuchen:
Port: 502
ID: 01
Die default Werte müssten aber auch in der Beschreibung stehen.
Port: 502
ID: 01
Die default Werte müssten aber auch in der Beschreibung stehen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Einstellungen für Solaredge WR
Also ich bin hier mit meinem SE10K auch am Verzweifeln. Ich erhalte zwar Daten, aber die sind egal wie man sie im Dahsboard anzeigt, weder logisch noch irgendwie rekonfigurierbar oder nachvollziehbar.
Die AC Leistung taumelt irgendwo bei 63kW
Solarstrom und auch Solarspannung zeigen Fantasiewerte, ungeachtet der Produktion...
Ich habe jetzt Stunden aufgewendet, sämtliche Parameter zu durchforsten um irgendwie eine Ordnung hinzubekommen und die Betreibswerte unabhängig der Variablen irgendwie zuzuordnen. Leider ohne Erfolg. Das Einzige was funktioniert, ist die Zusammenfassung der Solarleistung und die Tagesleistung im Standard - Dasboard für SolarEdge.
Die AC Leistung taumelt irgendwo bei 63kW
Solarstrom und auch Solarspannung zeigen Fantasiewerte, ungeachtet der Produktion...
Ich habe jetzt Stunden aufgewendet, sämtliche Parameter zu durchforsten um irgendwie eine Ordnung hinzubekommen und die Betreibswerte unabhängig der Variablen irgendwie zuzuordnen. Leider ohne Erfolg. Das Einzige was funktioniert, ist die Zusammenfassung der Solarleistung und die Tagesleistung im Standard - Dasboard für SolarEdge.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6237
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 850 Mal
Re: Einstellungen für Solaredge WR
Von welcher Solaranzeigen Version sprichst Du hier?
Sehr ungewöhnlich, dass Teile funktionieren und andere wieder nicht.Das Einzige was funktioniert, ist die Zusammenfassung der Solarleistung und die Tagesleistung im Standard - Dasboard für SolarEdge.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Einstellungen für Solaredge WR
Ich bekomme keine Daten vom WR. Das Dashboard habe ich bereits neu importiert. Keine Änderung.
In der Konfiguration habe ich nur Type 16, IP Adresse WR, Port WR und ID WR geändert. Alles andere habe ich so gelassen.
Was kann ich noch machen?
In der Konfiguration habe ich nur Type 16, IP Adresse WR, Port WR und ID WR geändert. Alles andere habe ich so gelassen.
Was kann ich noch machen?
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6237
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 850 Mal
Re: Einstellungen für Solaredge WR
Bitte melde dich einmal per eMail. support@solaranzeige.de
und schaue bitte einmal in die LOG Datei. /var/www/log/solaranzeige.log.
Vielleicht steht da etwas drin?
und schaue bitte einmal in die LOG Datei. /var/www/log/solaranzeige.log.
Vielleicht steht da etwas drin?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Einstellungen für Solaredge WR
in der Log Datei habe ich das gefunden:
07.08. 11:13:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
07.08. 11:13:01 o -Hardware Version: 3BPlus
07.08. 11:13:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.2.136 Port: 502
07.08. 11:13:01 XX -Exit....
Die Kommunikation klappt nicht. Wo kann ich den Port ablesen?
07.08. 11:13:01 |---------------- Start solaredge_serie.php ---------------
07.08. 11:13:01 o -Hardware Version: 3BPlus
07.08. 11:13:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.2.136 Port: 502
07.08. 11:13:01 XX -Exit....
Die Kommunikation klappt nicht. Wo kann ich den Port ablesen?
Re: Einstellungen für Solaredge WR
So, bin einen Schritt weiter gekommen.
Der Port im WR war nicht aktiviert.
Nun sieht mein Log so aus:
07.08. 12:08:01 o -Hardware Version: 3BPlus
07.08. 12:08:01 -Schleife 1 Ausgang...
07.08. 12:08:01 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 0
07.08. 12:08:01 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
Leider werden keine Werte ausgelesen.
Der Port im WR war nicht aktiviert.
Nun sieht mein Log so aus:
07.08. 12:08:01 o -Hardware Version: 3BPlus
07.08. 12:08:01 -Schleife 1 Ausgang...
07.08. 12:08:01 -Solarleistung: 0 Watt - WattstundenGesamtHeute: 0
07.08. 12:08:01 |---------------- Stop solaredge_serie.php ---------------
Leider werden keine Werte ausgelesen.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6237
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 850 Mal
Re: Einstellungen für Solaredge WR
Es ist kein Fehler in der LOG Datei mehr zu sehen. Die Daten sollten jetzt im Grafana sichtbar sein.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Einstellungen für Solaredge WR
Ja, die Anzeige hat sich geändert. Alle Werte sind aber 0. Der WR ist in Produktion im Log werden aber nur 0er Werte ausgelesen.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Sonstige [Bot] und 0 Gäste