Produktion kurzzeitig auf 0

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

Antworten
Hant0r
Beiträge: 17
Registriert: Mi 9. Aug 2023, 21:53
Hat sich bedankt: 7 Mal

Produktion kurzzeitig auf 0

Beitrag von Hant0r »

Hallo zusammen,

ich habe seit paar Tagen Solaranzeige bei meiner neuen Anlage laufen.
Derzeit bastel ich am Grafana Dashbaord und dabei fällt mir doch sehr häuif auf, dass die PV-Produktion oft auf 0 steht.
Auch die Gesamt-Produktion steht dann auf 0. Einige Sekunden später ist dann wieder alle "normal".

Allerdings schaut es in der Datenaufzeichnung dann so aus:
pv-produktion.PNG
Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
Angeschlossen ist der WR (Huawei Sun2000-KTL30-M3) mittels SDongleA per Wifi.

Das Log sieht soweit auch gut aus:

Code: Alles auswählen

25.08. 14:37:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  ----------------------------- 
25.08. 14:37:01    -Huawei: 10.1.1.157 Port: 502 GeräteID: 1
25.08. 14:37:07 >  -Gerätetyp: SUN2000-30KTL-M  Modell ID: 444
25.08. 14:37:12 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 
25.08. 14:37:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.08. 14:37:12 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    --------------------------- 
25.08. 14:38:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  ----------------------------- 
25.08. 14:38:01    -Huawei: 10.1.1.157 Port: 502 GeräteID: 1
25.08. 14:38:07 >  -Gerätetyp:   Modell ID: 0
25.08. 14:38:12 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 
25.08. 14:38:12    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.08. 14:38:12 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    --------------------------- 
25.08. 14:39:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  ----------------------------- 
25.08. 14:39:01    -Huawei: 10.1.1.157 Port: 502 GeräteID: 1
25.08. 14:39:07 >  -Gerätetyp: SUN2000-30KTL-M  Modell ID: 444
25.08. 14:39:16 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 
25.08. 14:39:16    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
25.08. 14:39:16 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    --------------------------- 
Danke und Gruß
29,3 kWp - Huawei SUN2000-30KTL-M3
N/O 48° | ​15.3 kWp| 36x Trina Solar TSM-425DE09R.08 425Wp
S/W 48° | ​14.02 kWp | 33x Trina Solar ​TSM-425DE09R.08 425Wp

Tibber-Einladung (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6081
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Kontaktdaten:

Re: Produktion kurzzeitig auf 0

Beitrag von Ulrich »

Du musst in Richtung sDongle und Wifi suchen. Es gibt hier unzählige Hinweise darüber im Forum.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

Hant0r
Beiträge: 17
Registriert: Mi 9. Aug 2023, 21:53
Hat sich bedankt: 7 Mal

Re: Produktion kurzzeitig auf 0

Beitrag von Hant0r »

Hatte gerade schon so eine Vermutung.
Kann es sein, dass Modbus immer nur einer auslesen kann?

Hatte noch ein Node-Red Skript laufen, um paar Daten in meinen ioBroker vom WR zu bekommen.
Vielleicht beißen die sich gegenseitig? Habe es nun mal deaktiviert
29,3 kWp - Huawei SUN2000-30KTL-M3
N/O 48° | ​15.3 kWp| 36x Trina Solar TSM-425DE09R.08 425Wp
S/W 48° | ​14.02 kWp | 33x Trina Solar ​TSM-425DE09R.08 425Wp

Tibber-Einladung (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6081
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Kontaktdaten:

Re: Produktion kurzzeitig auf 0

Beitrag von Ulrich »

Das kommt auf die MODBUS Schnittstelle an. Schalte doch einfach mal das 2. Programm für eine Weile aus.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

Hant0r
Beiträge: 17
Registriert: Mi 9. Aug 2023, 21:53
Hat sich bedankt: 7 Mal

Re: Produktion kurzzeitig auf 0

Beitrag von Hant0r »

Habe ich und es sieht viel besser aus.

Woran erkennt man denn, ob die MODBUS Schnittstelle nur eine Verbidnung kann?
Kann man das einstellen?
29,3 kWp - Huawei SUN2000-30KTL-M3
N/O 48° | ​15.3 kWp| 36x Trina Solar TSM-425DE09R.08 425Wp
S/W 48° | ​14.02 kWp | 33x Trina Solar ​TSM-425DE09R.08 425Wp

Tibber-Einladung (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6081
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Kontaktdaten:

Re: Produktion kurzzeitig auf 0

Beitrag von Ulrich »

Hant0r hat geschrieben:
Fr 25. Aug 2023, 19:07
Habe ich und es sieht viel besser aus.

Woran erkennt man denn, ob die MODBUS Schnittstelle nur eine Verbidnung kann?
Kann man das einstellen?
Das kann man nicht einstellen. Es liegt am Treiber bzw. Software Implementation. Es gibt aber hier im Forum Versuche mit einem MODBUS TCP Gateway. Der soll das Problem lösen. Suche bitte einmal danach.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

Antworten

Zurück zu „Allgemeines“