Zeitintervall anpssen um Daten zu lesen

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

rulez
Beiträge: 4
Registriert: Fr 27. Jan 2023, 12:10

Zeitintervall anpssen um Daten zu lesen

Beitrag von rulez »

Hallo liebes Forum,

ich bin nun seit ein paar Monaten zufriedener Nutzer der Solaranzeige. Diese Anwendung hilft mir täglich die Daten zuverlässig zu lesen und mittels eigener Hausautomation (FHEM) weiterzuverwenden.

Aktuell steuere ich damit einen Heizstab 3-Stufig mithilfe von Shelly Smart Schaltern an. 1kw, 2kw, 3kw in Abhängigkeit der aktuellen Einspeiseleistung. Funktioniert sehr gut.

Jeder der eine Überschusssteuerung betreibt, kenn jedoch das Thema der Präzision. Da die Solaranzeige aktuell alle 60 Sekunden neue Daten liest, kann mein Heizstab sich auch nur alle 60 Sekunden an die neue Situation anpassen. Daher die Frage, ob sich schon mal jemand mit diesem Thema auseinander gesetzt hat!? Ich bin kein PHP Spezialist, wäre jedoch daran interessiert hier eine Änderung anzutriggern, um zukünftig vielleicht über die User.Config einen Abfrageintervall einstellen zu können.

Ich denke ein Intervall zwischen 10 und 60 Sekunden wäre für die Präzision sämtlicher Überschusssteuerungen eine große Hilfe um noch mehr Strom au der PV Anlage zu nutzen und weniger ungewollt aus dem Netz zu beziehen.

Über Kommentare / Hilfen / Vorschläge freue ich mich.
Tobias

PS:
Ich schreibe dies hier ins Forum, da ich weiß das Ulrich sehr viele Anfragen und Entwicklungsvorschläge erhält. Evtl. kann man ihn so bei diesem Vorschlag unterstützen oder es gibt schon jemanden der auf eigene Faust die Anpassung entwickelt hat

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6268
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 132 Mal
Danksagung erhalten: 846 Mal

Re: Zeitintervall anpssen um Daten zu lesen

Beitrag von Ulrich »

Wenn du die Installationsanleitung einmal liest, dort steht drin wie man die Abfragegeschwindigkeit bis auf 10 Sekunden herunterstellen kann (Singel-Regler-Version) (Nach $Wiederholungen in der user.config.php suchen)

In der Multi-Regler-Version geht es etwas anders, da es dort auf die Anzahl der Geräte ankommt. Wie das dort geht, steht auch in der Installationsanleitung der Multi-Regler-Version.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

rulez
Beiträge: 4
Registriert: Fr 27. Jan 2023, 12:10

Re: Zeitintervall anpssen um Daten zu lesen

Beitrag von rulez »

Hallo Ulrich,

vielen Dank für deine Nachricht. Dann muss das neu sein. Denn als ich dir das letzte mal eine eMail gesandt habe, hattest du mir folgende Antwort (25.07.2023) geschickt:
Hallo Tobias,

ich habe leider für solche "Anpassungen" keine Zeit. Das Projekt wird einfach zu umfangreich.
Du kannst aber solche Anpassungen selber machen (lassen). Es ist ja ein OPEN SOURCE Projekt.
Ich habe aber nun dank deinem Hinweis nochmals in die Anleitung geschaut und auch gefunden was du schreibst. Mein Multireglerbetrieb fragt nun alle 30 Sekunden die Daten ab (also die Userkonfigs jeweils einmal kopiert) und es funktioniert.

Danke und Grüße
Tobias

idealist2022
Beiträge: 5
Registriert: Fr 8. Jul 2022, 06:56

Re: Zeitintervall anpssen um Daten zu lesen

Beitrag von idealist2022 »

Guten Morgen.

Ich habe einen Sungrow (10 KW) Wechselrichter und die Abfragen im Minutentakt läuft seit Jahren einwandfrei. Nun möchte ich meine Boilersteuerung kürzer (ev. 30 Sekunden) abfragen.

Ich habe im Script die Wiederholungen schon alles versucht, er nimmt immer nur Minuten Abfragen. Er liest aus, nach ungefähr 10 Sekunden schreibt er in die Datenbank, dann schließt er die Verbindung nach 20 Sekunden.

Kann mir da wer einen Tipp geben? Dankeschön. :thumbup:

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6268
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 132 Mal
Danksagung erhalten: 846 Mal

Re: Zeitintervall anpssen um Daten zu lesen

Beitrag von Ulrich »

Fragst du mehrere Geräte mit dem Raspberry ab? Multi-Regler-Version?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

idealist2022
Beiträge: 5
Registriert: Fr 8. Jul 2022, 06:56

Re: Zeitintervall anpssen um Daten zu lesen

Beitrag von idealist2022 »

Sorry, habe ich vergessen zu schreiben. Ist Singleregler Version.

Ich habe es auch bei einer gleichen Wechselrichter Kombination von einem Bekannten getestet, da war es das selbe.

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6268
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 132 Mal
Danksagung erhalten: 846 Mal

Re: Zeitintervall anpssen um Daten zu lesen

Beitrag von Ulrich »

OK.
Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige. Dann sollte es funktionieren.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

idealist2022
Beiträge: 5
Registriert: Fr 8. Jul 2022, 06:56

Re: Zeitintervall anpssen um Daten zu lesen

Beitrag von idealist2022 »

Es ist komisch. Hin und wieder macht er (wenn ich es auf 10 Sekunden Abfrage stelle) hin und wieder 2x nach 15 Sekunden einen neuen Messwert. Dann habe ich wieder eine Minute keine neuen Werte.

Gäbe es sonst eine einfache Art wie ich nur den Einspeise Wert auslesen kann? Möchte diesen dann meiner pwm Steuerung weiter schicken kann um den Boiler zu heizen.

Das sollte möglichst alle 10 oder 15 Sekunden sein.

Dankeschön.

Zurück zu „Allgemeines“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Sonstige [Bot] und 1 Gast