Hallo,
bei mir ist folgende Ausgangssituation:
2 x Solarmax S Serie Wechselrichter => erfolgreich in Grafana eingebunden
Nun möchte ich die ausgelesenen Daten auch per MQTT senden, aber irgendwie scheitere ich an der Konfiguration, die wie folgt ist:
In der 1.user.config.php steht:
MQTT = true;
$MQTTBroker = "localhost";
$MQTTPort = 1883;
$MQTTBenutzer = "";
$MQTTKennwort = "";
$MQTTSSL = false;
$MQTTKeepAlive = 60;
$MQTTGeraet = "wechselrichter1";
$MQTTAuswahl = "";
In der 2.user.config.php steht fast das Gleiche, außer bei Gerät steht wechselrichter2. Der Mosquitto Service läuft, das habe ich geprüft und im MQTT-Explorer bekomme ich auch z.B. Daten für meinen Shelly 3 EM (das habe ich über HomeAssistant eingebunden).
Starte ich Solaranzeige, erscheint immer folgender Fehler und ich sehe keine Messages im MQTT Explorer (eigentlich hätte ich hier Themen wie solaranzeige/wechselrichter1 und solaranzeige/wechselrichter2 erwartet). Im Forum habe ich schon alles durchsucht und weiß aktuell nicht weiter. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Hier die Meldung:
19.09. 09:58:01 MQT-Pipe exestiert nicht. Nur Info, kein Fehler...Exit.
19.09. 09:58:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
19.09. 09:58:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
19.09. 09:58:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
19.09. 09:58:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
Im MQQTBroker sind kein User und Passwort vergeben, Shelly und Trucki haben ebenfalls nur IP und Port vergeben.
Hier noch ein Auszug der Messages, die aktuell reinkommen:
root@a487c5a107c1:/var/www/html# mosquitto_sub -h localhost -v -t +/#
ShellyPro3EM/online true
T2SG4DA114/ACSETPOINT 0.00
T2SG4DA114/ACDISPLAY 19.20
T2SG4DA114/VGRID 226.70
T2SG4DA114/VBAT 26.30
T2SG4DA114/DAC 0
T2SG4DA114/CALSTEP 0
T2SG4DA114/TEMPERATURE 33
T2SG4DA114/METER -2008.35
T2SG4DA114/ACSETPOINT 0.00
T2SG4DA114/ACDISPLAY 19.30
T2SG4DA114/VGRID 226.60
T2SG4DA114/VBAT 26.30
T2SG4DA114/DAC 0
T2SG4DA114/CALSTEP 0
T2SG4DA114/TEMPERATURE 33
T2SG4DA114/METER -2019.23
ShellyPro3EM/events/rpc {"src":"shellypro3em-ec62609641bc","dst":"ShellyPro3EM/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1695124261.45,"emdata:0":{"id":0,"a_total_act_energy":248977.20,"a_total_act_ret_energy":1440844.88,"b_total_act_energy":855326.16,"b_total_act_ret_energy":796998.51,"c_total_act_energy":646951.38,"c_total_act_ret_energy":0.00,"total_act":1751254.73,"total_act_ret":2237843.39}}}
ShellyPro3EM/events/rpc {"src":"shellypro3em-ec62609641bc","dst":"ShellyPro3EM/events","method":"NotifyEvent","params":{"ts":1695124261.45,"events":[{"component":"emdata:0","id":0,"event":"data","ts":1695124200.00,"data":{"ts": 1695124200,"period": 60,"values":[[0.0000,0.0000,21.5275,21.5200,0.0000,1.9406,-1242.6,-1376.4,1385.1,1255.3,231.699,230.817,231.401,5.990,5.424,5.632,0.0000,0.0000,16.8997,16.8911,0.0000,2.4549,-965.0,-1093.7,1119.9,994.6,231.608,230.587,231.062,4.839,4.307,4.502,3.5646,3.5785,0.0000,0.0000,0.0000,0.1247,250.7,207.1,277.9,234.7,228.737,227.607,228.337,1.217,1.028,1.060,0.029,0.026,0.027]]}}]}}
T2SG4DA114/ACSETPOINT 0.00
Fehlermeldung MQTT
Moderator: Ulrich
-
- Beiträge: 2
- Registriert: Mi 19. Jul 2023, 11:42
Re: Fehlermeldung MQTT
Hat sich geklärt. Warum auch immer war im Crontab der Verweis auf die Multiregler Files zurückgesetzt. Das hatte ich schobmal. Wie passiert das?