Re: Beispiel: Das „Flex-BKW“ - Mehrertrag dank automatischer Ost-West Umschaltung

Beitrag von Don »

Dann muss ich umdenken und tendiere eher dazu stattdessen nur die 24v Batterien zu laden
Da alle Batterien(agm) an sammelschienen angeschlossen sind brauch ich eigentlich nur ein laderegler und mus die Anlage nicht zu verändern

gzi
Beiträge: 153
Registriert: Mo 16. Jan 2023, 20:43
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal

Re: Beispiel: Das „Flex-BKW“ - Mehrertrag dank automatischer Ost-West Umschaltung

Beitrag von gzi »

andreas_n hat geschrieben:
Do 7. Mär 2024, 08:24
Hmm,da sind extreme schaltwege nötig.da durften trenner mit 10 mm nimmer ausreichen. Entweder spezielle DC trennrrlais oder gar Vakuumrelais nötig.
Nein bei 4250Watt und 425 Volt sind es 10 Ampere. Das halten viele Relais aus. Die gängigen sind aber nur für 240 , max. 400V ausgelegt.

Das könnte man lösen indem man den String in zwei Hälften teilt und das Ganze doppelt aufbaut.
Dann bleiben die 10A , allerdings bei 213V.

Allerdings halte ich das Ganze in einem Haushalt für unsinnig, weil es keinen Sinn hat, mit einem BKW tagsüber dauernd über die Grundlast (vielleicht 100 bis 200 Watt) einzuspeisen. Die meiste Zeit wird der Strom ans Netz verschenkt. Anders ist das vielleicht im Gewerbebetrieb oder wo dauernd Maschinen laufen.
Raspi 3B, Hybrid Must PV18-3024 VHM, Hoymiles HM-800 , Nachteinspeisung, Flex-BKW, AhoyDTU, Smart Meter DTSU666-H, DIY Akku 6,7 KWh, DalyBMS2MQTT, Victron2MQTT,Architektur, HomeMatic CCU. Autor: Solaranlage Do-It-Yourself

andreas_n
Beiträge: 1340
Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 75 Mal

Re: Beispiel: Das „Flex-BKW“ - Mehrertrag dank automatischer Ost-West Umschaltung

Beitrag von andreas_n »

gzi hat geschrieben:
Do 28. Mär 2024, 06:50
Nein bei 4250Watt und 425 Volt sind es 10 Ampere. Das halten viele Relais aus. Die gängigen sind aber nur für 240 , max. 400V ausgelegt.
Du vergisst den kleinen Unterschied zwischen AC und DC.

Bei DC schaltest du sowas nur einmal,dann gibt irgendwas nach.

Es gibt Trennschalter,gepolte, oder Relais,gepolte und magnetische um den Lichtbogen zu löschen,Stichwort schweißen.
SMA Tripower 8 / Growatt MIN 3000 TL-XE / ELWA DC WW 300L / Growatt SPH 4600 an 4 ARK LV , 20,5kWp / 10kWh