Angezeigten Werte zu niedrig (Sungrow SH10.RT + BYD Akku)
Moderator: Ulrich
Angezeigten Werte zu niedrig (Sungrow SH10.RT + BYD Akku)
Hallo zusammen,
ich habe die Software (für Sungrow SH10.RT + BYD Akku) jetzt seit einigen Tagen am Laufen, jedoch bekomme ich
meiner Meinung nach die falschen (zu niedrige) Werte zum Beispiel für die erzeugte PV Leistung (heute/gesamt)
sowie den Bezug. Auch stimmt die String Leistung nicht mit der PV-Leistung überein.
In der iSolarcloud sowie an dem angeschlossenen Loxone Server (fragt die Daten über den Lanport ab) ist der Wert höher.
Die Daten frage ich über das Dongle ab, da der Zugriff über den Lanport nicht funktioniert.
Hat vielleicht jemand ein Idee was ich falsch mache?
Gruß
ich habe die Software (für Sungrow SH10.RT + BYD Akku) jetzt seit einigen Tagen am Laufen, jedoch bekomme ich
meiner Meinung nach die falschen (zu niedrige) Werte zum Beispiel für die erzeugte PV Leistung (heute/gesamt)
sowie den Bezug. Auch stimmt die String Leistung nicht mit der PV-Leistung überein.
In der iSolarcloud sowie an dem angeschlossenen Loxone Server (fragt die Daten über den Lanport ab) ist der Wert höher.
Die Daten frage ich über das Dongle ab, da der Zugriff über den Lanport nicht funktioniert.
Hat vielleicht jemand ein Idee was ich falsch mache?
Gruß
-
- Beiträge: 1708
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
Re: Angezeigten Werte zu niedrig (Sungrow SH10.RT + BYD Akku)
String oder PV/DC "Leistung" mit irgendwas zu vergleichen hat was von Erbsenzählerei.
Es geht physikalisch schlicht nicht,schon oft erklärt.(Arbeitspunkt Verschiebung im MPP etc).
Die AC Werte hingegen sollten identisch sein,onboard zu Solaranzeige.
Es geht physikalisch schlicht nicht,schon oft erklärt.(Arbeitspunkt Verschiebung im MPP etc).
Die AC Werte hingegen sollten identisch sein,onboard zu Solaranzeige.
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/1500S/SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
Re: Angezeigten Werte zu niedrig (Sungrow SH10.RT + BYD Akku)
Hallo,
Bei mir ist das auch so, wenn man die Batterieladung dazu addiert, wird es ein bisschen besser. Anscheinend wird bei den Hybrid-WR nicht das korrekte Register ausgelesen. Ein parallel installierter SG5RT wird korrekt ausgelesen. Ist hier schon mehrfach angemerkt worden, eine Lösung gabs bisher noch nicht.
Grüße
Thomas
Bei mir ist das auch so, wenn man die Batterieladung dazu addiert, wird es ein bisschen besser. Anscheinend wird bei den Hybrid-WR nicht das korrekte Register ausgelesen. Ein parallel installierter SG5RT wird korrekt ausgelesen. Ist hier schon mehrfach angemerkt worden, eine Lösung gabs bisher noch nicht.
Grüße
Thomas
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6237
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 850 Mal
Re: Angezeigten Werte zu niedrig (Sungrow SH10.RT + BYD Akku)
Wenn du mir sagst, was das korrekte Register ist, dann ändere ich das. Bis jetzt hat das noch keiner herausgefunden. Ich gehe auch davon aus, dass man mit einer Formel den Wert errechnen muss.PVRookie hat geschrieben: ↑Do 26. Okt 2023, 06:57Hallo,
Bei mir ist das auch so, wenn man die Batterieladung dazu addiert, wird es ein bisschen besser. Anscheinend wird bei den Hybrid-WR nicht das korrekte Register ausgelesen. Ein parallel installierter SG5RT wird korrekt ausgelesen. Ist hier schon mehrfach angemerkt worden, eine Lösung gabs bisher noch nicht.
Grüße
Thomas
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Angezeigten Werte zu niedrig (Sungrow SH10.RT + BYD Akku)
Hallo Ulrich,
Welches Register liest du denn für die Tagesleistung aus? Lt der Registerliste aus dem PV-Forum wird die Daily Output Energy über die Adresse 5003 ausgelesen, s. Anhang.
Grüße Thomas
Welches Register liest du denn für die Tagesleistung aus? Lt der Registerliste aus dem PV-Forum wird die Daily Output Energy über die Adresse 5003 ausgelesen, s. Anhang.
Grüße Thomas
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6237
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 850 Mal
Re: Angezeigten Werte zu niedrig (Sungrow SH10.RT + BYD Akku)
Ja Register 5003 = Wh_Heute im Measurement Summen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Angezeigten Werte zu niedrig (Sungrow SH10.RT + BYD Akku)
Dann muss man wohl wirklich rechnen, obwohl in der Beschreibung steht, dass die Batterrieentladung mit berücksichtigt wird. Ich würde mich ja mal damit näher befassen, habe aber in den nächsten Wochen erstmal keine Zeit.
Re: Angezeigten Werte zu niedrig (Sungrow SH10.RT + BYD Akku)
Ich habe mich nun noch ein wenig mit dem korrekten Wert für die erzeugte Arbeit des Hybrid-WR beschäftigt. Der korrekte Wert ist meines Erachtens wie folgt auszurechnen: Wh_GesamtHeute+LadeLeistung-EntladeLeistung.
Das kann man sich mit Transforms in Grafana zusammenbauen, bei mir stimmt der Wert mit dem in der Sungrow-App überein.
Was ein bisschen lästig ist, bei Kalkulationen scheint Grafana manchmal nicht die Werte auszulesen, es wird entweder 0 oder N/A angezeigt, beim nächsten Aktualisieren sind die Werte wieder da.
Das kann man sich mit Transforms in Grafana zusammenbauen, bei mir stimmt der Wert mit dem in der Sungrow-App überein.
Was ein bisschen lästig ist, bei Kalkulationen scheint Grafana manchmal nicht die Werte auszulesen, es wird entweder 0 oder N/A angezeigt, beim nächsten Aktualisieren sind die Werte wieder da.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Sonstige [Bot] und 0 Gäste