Hallo zusammen,
ich benutze die Automation um mein Wasser zu erwärmen und bei genug PV Leistung mein Zoe zu laden.
Die Zoe Ladung beginnt bei PV 2200.
Die Wassererwärmung bei PV 1200.
Wünschen würde ich mir, wenn die Autoladung beginnt, dass sich die Wassererwärmung abschaltet.
Dies könnte ich erreichen, wenn ich die Wassererwärmung mit einem Wert AC >= ausschalten könnte. > Werte kann ich aber nicht in der Automation hinterlegen.
Sieht da jemand einen Weg wie ich das hin bekommen kann?
Automation, abschalten bei Werten AC >=
Moderator: Ulrich
-
- Beiträge: 46
- Registriert: Mi 9. Nov 2022, 15:57
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Automation, abschalten bei Werten AC >=
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
-
- Beiträge: 1678
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
Re: Automation, abschalten bei Werten AC >=
der einfachste Weg wäre, das Wallbox Relais als Relais 1 zu definieren, und dort die "MinEinschaltdauer" auf 3-5 min zu setzen, dann drückts das 2te Relais fürn WW Puffer eh weg, ausser es kommt noch mehr Strom von oben
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/1500S/SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069