Probleme mit Solaredge SE5k

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

andreas_n
Beiträge: 1456
Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 81 Mal

Re: Probleme mit Solaredge SE5k

Beitrag von andreas_n »

BerndWG hat geschrieben:
Do 11. Apr 2024, 21:24
Ich hab ja folgendes am Start:
- SolarEdge StoreEdge SE5000H-RWS
- SolarEdge SE-MTR-3Y-400V-A Energiezähler mit MODBUS Anschluss
- LG RESU10H

SE behauptet der WR wäre ID#1 und der Meter ID#2 und ich sollte ID#1 abfragen.
Aktuell frage ich die ID#2 ab und bekomme nutzbare Daten von der ID#1 kommt wie oben beschrieben nichts brauchbares.
stimmt das noch so? Den Zähler abzufragen ist unüblich, denn der kommuniziert normaler Master/Slave nur mit dem WR
SMA Tripower 8 / Growatt MIN 3000 TL-XE / ELWA DC WW 300L / Growatt SPH 4600 an 4 ARK LV , 20,5kWp / 10kWh

BerndWG
Beiträge: 13
Registriert: Mi 21. Sep 2022, 15:14

Re: Probleme mit Solaredge SE5k

Beitrag von BerndWG »

Wh_Heute ich muss da noch mal nachhaken ...

aus dem solaranzeige.log:

Code: Alles auswählen

18.04. 14:08:01 |----------------   Start  solaredge_serie.php    ---------------
18.04. 14:08:01    -Zentraler Timestamp: 1713442081
18.04. 14:08:01    -SolarEdge: 192.168.178.89 Port: 1502 GeräteID: 2
18.04. 14:08:01    -WattstundenGesamtHeute: 8553.73
18.04. 14:08:01 o  -Hardware Version: 4B
18.04. 14:08:01 +  -WR_ID: 02
18.04. 14:08:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
18.04. 14:08:01 +  -40000: 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
18.04. 14:08:01 +  -40121: 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
18.04. 14:08:01 +  -40295: 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
18.04. 14:08:01 +  -404695: 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
18.04. 14:08:01 +  -4E100: 00010000009b0203984c4700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052313535363350335353454731323130333330313031390000000000000000004443444320372e342e3820424d5320312e372e302e31000000000000000000003231303333303130313900000000000000000000000000000000000000000000000f0000200046194000459c4000459c4000459c4000459c
18.04. 14:08:01 +  -4E16C: 00010000003f02033c000041d000000000c00043c840b83fc74000441c1a220000000000002eda00000000000020004619a400460b000042c0fff142910003000000030000
18.04. 14:08:01 +  -4E176: 0001000000230203201a220000000000002eda00000000000020004619a400460b000042c0fff14291
18.04. 14:08:01 +  -4E200: 00010000009b020398000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff0000ffffff7fffffff7fffffff7fffffff7fffffff7f
18.04. 14:08:01    -Array
(
    [zentralerTimestamp] => 1713442081
    [WattstundenGesamtHeute] => 8553.73
    [M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 5729548
    [M1_AC_Importgesamt_Wh] => 5607152
Oben sollten ja die Daten vom WR sein in Hex die wir via SunSpec bekommen, richtig?
Für den Wert 5729548 finde ich in hex 0x576D0C im string
Für die Wh_Heute 8553.73 > 855373 = 0xD0D4D finde ich da nix.

Ok, mal ein Blick in die solaredge_serie.php und suche nach WattstundenGesamtHeute

Sorry, aber das ist das erste Mal das ich mir PHP Code anschaue, aber liest sich ok für mich ...

Zeile 56 und folgende:

Code: Alles auswählen

$StatusFile = $Pfad."/database/".$GeraeteNummer.".WhProTag.txt";
if (file_exists( $StatusFile )) {

  /***************************************************************************
  //  Daten einlesen ...
  ***************************************************************************/
  $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] = file_get_contents( $StatusFile );
  $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] = round( $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"], 2 );
  $funktionen->log_schreiben( "WattstundenGesamtHeute: ".$aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"], "   ", 8 );
  if (empty($aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"])) {
    $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] = 0;
  }
  if (date( "H:i" ) == "00:00" or date( "H:i" ) == "00:01") { // Jede Nacht 0 Uhr
    $aktuelleDaten["WattstundenGesamtHeute"] = 0; //  Tageszähler löschen
    $rc = file_put_contents( $StatusFile, "0" );
    $funktionen->log_schreiben( "WattstundenGesamtHeute gelöscht.", "    ", 5 );
  }
}
sowie Zeile 670 und folgende:

Code: Alles auswählen

if (file_exists( $StatusFile ) and isset($aktuelleDaten["AC_Leistung"])) {

  /***************************************************************************
  //  Daten einlesen ...   ( Watt * Stunden ) pro Tag = Wh
  ***************************************************************************/
  $whProTag = file_get_contents( $StatusFile );
  // aktuellen Wert in die Datei schreiben:
  $whProTag = ($whProTag + ($aktuelleDaten["AC_Leistung"] / 60));
  $rc = file_put_contents( $StatusFile, $whProTag );
  $funktionen->log_schreiben( "WattstundenGesamtHeute: ".round( $whProTag, 2 ), "   ", 5 );
}
Für mich sieht das so aus, dass wir die Wh_Heute aus der vom WR gelieferten AC_Leistung berechnen.
Bitte korrigieren wenn ich das falsch lese.

Grüße
Bernd
18 x Solarwatt Vision 60M mit SolarEdge P370 Leistungsoptimierer
SolarEdge StoreEdge SE5000H-RWS
SolarEdge SE-MTR-3Y-400V-A Energiezähler mit MODBUS Anschluss
LG RESU10H

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5784
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 134 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal

Re: Probleme mit Solaredge SE5k

Beitrag von Ulrich »

Ja, die Tagesleistung wird errechnet, wenn das Gerät keine Tagesleistung ausgibt.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

JensN
Beiträge: 32
Registriert: Di 28. Jul 2020, 17:22
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Probleme mit Solaredge SE5k

Beitrag von JensN »

Hallo,

Die Wattstundeheute-Berechnung von Urich ist nur ein ungefährer Wert. Es ist eine Berechnung die auf alle Wechselricher anwendbar ist in dem nur die AC-Leistung für die Berechnung verwendet wird.

Besser wäre natürlich die Zählerstände selbst zu verwenden. Das kann man für Produktion, Einspeisung und Bezug machen. Den Verbrauch kann man dann aus diesen berechnen. Dann sind die Daten gleich dem SE Monitoring Portal.

Ich selbst speichere alle Zählerstände um 00:00 Uhr in eine Datei. Jede Minute wird der aktuelle Zählerstand erfasst und von diesem, der um 00:00 gespeicherte, subtrahiert. Somit hat man den genauen Wert für Produktion / Einspeisung Bezug und den errechneten Verbrauch.

Dass kann mann dann auch noch für Monat und Jahr machen.

Diese Herangehensweise hatte ich Ulrich schon mitgeteilt, eventuell für spätere Implementierungen. Den Stand diesbezüglich kenne ich allerdings nicht.

Natürlich erfordert diese Berechnung einige Zeilen mehr in der skript Datei.

Der große Vorteil ist dann auch, vorrausgesetzt die Zählerstände wurden um 00:00 Uhr gespeichert, das nichts verloren geht. Selbst wenn die Solaranzeige keine Daten mehr bekommt stimmen alle Werte wieder, wenn die aktuellen Zählerstände das nächste mal ausgelesen werden konnten.

Bei der Berechnungvariante von Ulrich fehlen die Kilowattstunden dann für die Ausfallzeit.

Im Anhang noch ein Foto von meinem Dashboard....
Zählerstände.JPG
Wer Interesse hat kann sich gerne Melden.

Hier noch ein Auszug von meinem solaranzeige.log.
Bitte nicht wundern, Ich verwende noch eine alte Version die im Multiregler-Modus das speichern noch in eine Datenbank zuläst. Ich habe die Skripte verändert, damit ich meine beiden Wechselrichter nacheinander in einem Durchlauf auslesen kann. Bei 6 Durchläufen bekomme ich dann alle 10s Daten. Berchnungen und Manipulationen mache ich direkt im Auslesescript. Eine Math.php gibt es in meiner Version noch nicht.

Code: Alles auswählen

echo "12.06. 10:12:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
12.06. 10:12:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 16
12.06. 10:12:01 |----------------   Start  solaredge_serie.php    --------------- 
12.06. 10:12:01    -WhProTagProduktion: 6916
12.06. 10:12:01    -WhProTagEinspeisung: 2299
12.06. 10:12:01    -WhProTagBezug: 280
12.06. 10:12:01    -WhProMonatProduktion: 401768
12.06. 10:12:01    -WhProMonatEinspeisung: 144104
12.06. 10:12:01    -WhProMonatBezug: 28268
12.06. 10:12:01    -WhProJahrProduktion: 3287558
12.06. 10:12:01    -WhProJahrEinspeisung: 969972
12.06. 10:12:01    -WhProJahrBezug: 1619700
12.06. 10:12:01    -BAT1WhTagBeladung: 1965.2
12.06. 10:12:01    -BAT1WhTagEntladung: 557.63
12.06. 10:12:01    -BAT2WhTagBeladung: 2009
12.06. 10:12:01    -BAT2WhTagEntladung: 247
12.06. 10:12:01 o  -Hardware Version: 4B
12.06. 10:12:01 +  -Die Daten von WR2 werden ausgelesen...
12.06. 10:12:01 +  -40000: 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
12.06. 10:12:01 +  -4E100: 00010000009b0403984c47000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000454831353330363450385338444d4132323038323531303237000000000000004443444320312e322e313820424d5320322e332e302e340000000000000000003232303832353130323700000000000000000000000000000000000000000000000f00005c0046164000459c4000459c800044764000459c
12.06. 10:12:01 +  -4E16C: 00010000003f04033c999a41b1000000008ccd43cbc12e4000c000444cbf72001f00000000bd8f0022000000005c00461620004613999a42c3000042c50003000000030000
12.06. 10:12:01 +  -4E176: 000100000023040320bf72001f00000000bd8f0022000000005c00461620004613999a42c3000042c5
12.06. 10:12:01 +  -4E200: 00010000009b040398000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ff0000ffffff7fffffff7fffffff7fffffff7fffffff7f
12.06. 10:12:01    -Array
(
    [Transaction] => 0001
    [Protocol] => 0000
    [Laenge] => 00f7
    [Adresse] => 04
    [Befehl] => 03
    [Laenge_Speicheradresse] => f4
    [MODBUS_Map] => SunS
    [C_SunSpec_DID] => 0001
    [C_SunSpec_Length] => 65
    [Produkt] => SolarEdge
    [WR2_Modell] => SE4000H-RWS00BNO4
    [Version] => 0004.0020.0036
    [Seriennummer] => 740751D4
    [Firmware] => 0004.0020.0036
    [DeviceAddress] => 0004
    [WR_Typ] => 101
    [AC_Leistung_Faktor] => -1
    [AC_Leistung] => 5946.8
    [AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
    [AC_Leistung_Prozent] => -99.14
    [AC_Wh_Gesamt_Faktor] => 0
    [AC_Wh_Gesamt] => 2175114
    [DC_Strom_Faktor] => -4
    [DC_Strom] => 5.0369
    [DC_Spannung_Faktor] => -1
    [DC_Spannung] => 406.2
    [DC_Leistung_Faktor] => -1
    [DC_Leistung] => 5937.5
    [Temperatur_Faktor] => -2
    [Temperatur] => 38.94
    [Status] => 1
    [Status_Venor] => 0000
    [Batterie1Fabrikat] => LG
    [Batterie1Modell] => EH153064P8S8DMA2208251027
    [Batterie1Firmware] => DCDC 1.2.18 BMS 2.3.0.4
    [Batterie1SerienNummer] => 2208251027
    [Batterie1DeviceID] => 15
    [Batterie1Temp] => 22
    [Batterie1Spannung] => 407
    [Batterie1Strom] => 2.01
    [Batterie1Leistung] => 819
    [Batterie1StatusSOH] => 97
    [Batterie1StatusSOE] => 98
    [Batterie1Status] => 3
    [Batterie1_Lifetime_Export] => 2080626
    [Batterie1_Lifetime_Import] => 2276751
)

12.06. 10:12:01 +  -WR2 ausgelesen...
12.06. 10:12:02 +  -Die Daten von WR1 werden ausgelesen...
12.06. 10:12:02 +  -40000: 0001000000f70103f453756e5300010041536f6c6172456467652000000000000000000000000000000000000000000000534535303030482d5257533030424e4f3400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000303030342e303032302e3030333600003733303138383741000000000000000000000000000000000000000000000000000100650032056b056bfffffffffffe0953ffffffff0953ffffffffffff0ca50000c368fffd0cf30000e3f2ffffd9defffe016372a800001e6afffd107cffff0cd60000800010e680008000fffe00040000ffffffffffffffff00000000ffffffffffffffff000000000001
12.06. 10:12:02 +  -40295: 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
12.06. 10:12:02 +  -4E100: 00010000009b0103984c4700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000052313535363350335353454731313931323033373032370000000000000000004443444320372e352e3620424d5320312e372e302e31000000000000000000003139313230333730323700000000000000000000000000000000000000000000000f0000200046194000459c4000459c600044f54000459c
12.06. 10:12:02 +  -4E16C: 00010000003f01033c000041b400000000999a43d304d7401600004478027d00000000000007a6000000000000200046196000460c000042c1fdb942c20003000000030000
12.06. 10:12:02 +  -4E176: 000100000023010320027d00000000000007a6000000000000200046196000460c000042c1fdb942c2
12.06. 10:12:02    -Array
(
    [WhProTagProduktion] => 6916
    [WhProTagEinspeisung] => 2299
    [WhProTagBezug] => 280
    [WhProMonatProduktion] => 401768
    [WhProMonatEinspeisung] => 144104
    [WhProMonatBezug] => 28268
    [WhProJahrProduktion] => 3287558
    [WhProJahrEinspeisung] => 969972
    [WhProJahrBezug] => 1619700
    [BAT1WhTagBeladung] => 1965.2
    [BAT1WhTagEntladung] => 557.63
    [BAT2WhTagBeladung] => 2009
    [BAT2WhTagEntladung] => 247
    [Transaction] => 0001
    [Protocol] => 0000
    [Laenge] => 00f7
    [Adresse] => 01
    [Befehl] => 03
    [Laenge_Speicheradresse] => f4
    [MODBUS_Map] => SunS
    [C_SunSpec_DID] => 203
    [C_SunSpec_Length] => 65
    [Produkt] => SolarEdge
    [Modell] => SE5000H-RWS00BNO4
    [Version] => 0004.0020.0036
    [Seriennummer] => 7301887A
    [Firmware] => 0004.0020.0036
    [DeviceAddress] => 0001
    [WR_Typ] => 101
    [AC_STROM_Faktor] => -2
    [AC_Gesamtstrom] => 13.87
    [AC_Strom_R] => 13.87
    [AC_Leistung_Faktor] => 0
    [AC_Leistung] => 3237
    [AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
    [AC_Scheinleistung] => 3315
    [AC_Blindleistung_Faktor] => -1
    [AC_Blindleistung] => 5835.4
    [AC_WR_Leistung_Faktor] => -2
    [AC_Leistung_Prozent] => -97.62
    [AC_Wh_Gesamt_Faktor] => 0
    [AC_Wh_Gesamt] => 23294632
    [DC_Strom_Faktor] => -3
    [DC_Strom] => 7.786
    [DC_Spannung_Faktor] => -1
    [DC_Spannung] => 422
    [DC_Leistung_Faktor] => 0
    [DC_Leistung] => 3286
    [Temperatur_Faktor] => -2
    [Temperatur] => 43.26
    [Status] => 4
    [Status_Venor] => 0000
    [MeterFabrikat] => SolarEdge
    [MeterModell] => SE-MTR-3Y-400V-A
    [Option] => Export+Import
    [M1Version] => 79
    [M1Seriennummer] => 606419846
    [M1_ModbusID] => 2
    [M1_AC_STROM_Faktor] => -1
    [M1_AC_Gesamtstrom] => 21.4
    [M1_AC_Strom_R] => 10.6
    [M1_AC_Strom_S] => 3.8
    [M1_AC_Strom_T] => 6.9
    [M1_AC_Spannung_Faktor] => -2
    [M1_AC_Spannung] => 237.24
    [M1_AC_Spannung_R] => 237.24
    [M1_AC_Spannung_S] => 234.02
    [M1_AC_Spannung_T] => 237.47
    [M1_AC_Frequenz_Faktor] => -2
    [M1_AC_Frequenz] => 50
    [M1_AC_Leistung_Faktor] => 0
    [M1_AC_Gesamtleistung] => 3119
    [M1_AC_Leistung_R] => 2448
    [M1_AC_Leistung_S] => -942
    [M1_AC_Leistung_T] => 1614
    [M1_AC_EI_Faktor] => 0
    [M1_AC_Exportgesamt_Wh] => 4235239
    [M1_AC_Export_Wh_R] => 14485320
    [M1_AC_Export_Wh_S] => 1934641
    [M1_AC_Export_Wh_T] => 549593
    [M1_AC_Importgesamt_Wh] => 17358664
    [M1_AC_Import_Wh_R] => 6982381
    [M1_AC_Import_Wh_S] => 10688226
    [M1_AC_Import_Wh_T] => 12422371
    [M2_Laenge_Speicheradresse] => f4
    [M2_MeterFabrikat] => SolarEdge
    [M2_MeterModell] => SE-MTR-3Y-400V-A
    [M2_Option] => Production
    [M2_Version] => 79
    [M2_Seriennummer] => 606481505
    [M2_ModbusID] => 3
    [M2_C_SunSpec_DID] => 203
    [M2_AC_STROM_Faktor] => -1
    [M2_AC_Gesamtstrom] => 25.3
    [M2_AC_Strom_R] => 13.8
    [M2_AC_Strom_S] => 4.2
    [M2_AC_Strom_T] => 7.1
    [M2_AC_Spannung_Faktor] => -2
    [M2_AC_Spannung_R] => 238.04
    [M2_AC_Spannung_S] => 233.14
    [M2_AC_Spannung_T] => 238.11
    [M2_AC_Leistung_Faktor] => 0
    [M2_AC_Gesamtleistung] => 3980
    [M2_AC_Leistung_R] => 3221
    [M2_AC_Leistung_S] => -949
    [M2_AC_Leistung_T] => 1707
    [M2_AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
    [M2_AC_Gesamtscheinleistung] => 4028
    [M2_AC_Scheinleistung_R] => 3309
    [M2_AC_Scheinleistung_S] => 949
    [M2_AC_Scheinleistung_T] => 1712
    [M2_AC_Blindleistung_Faktor] => 0
    [M2_AC_Gesamtblindleistung] => -619
    [M2_AC_Blindleistung_R] => -759
    [M2_AC_Blindleistung_S] => 8
    [M2_AC_Blindleistung_T] => 130
    [M2_AC_EI_Faktor] => 0
    [M2_AC_Exportgesamt_Wh] => 20912058
    [M2_AC_Export_Wh_R] => 20552936
    [M2_AC_Export_Wh_S] => 2065458
    [M2_AC_Export_Wh_T] => 807915
    [M2_AC_Importgesamt_Wh] => 527996
    [M2_AC_Import_Wh_R] => 452112
    [M2_AC_Import_Wh_S] => 2590130
    [M2_AC_Import_Wh_T] => 7
    [M3_Laenge_Speicheradresse] => f4
    [M3_MeterFabrikat] => SolarEdge
    [M3_MeterModell] => SE-MTR-3Y-400V-A
    [M3_Option] => Production ext.
    [M3_Version] => 79
    [M3_Seriennummer] => 606906755
    [M3_ModbusID] => 5
    [M3_C_SunSpec_DID] => 203
    [M3_AC_STROM_Faktor] => -1
    [M3_AC_Gesamtstrom] => 7.2
    [M3_AC_Strom_T] => 7.2
    [M3_AC_Spannung_Faktor] => -2
    [M3_AC_Spannung_T] => 238.15
    [M3_AC_Leistung_Faktor] => 0
    [M3_AC_Gesamtleistung] => 1706
    [M3_AC_Leistung_T] => 1706
    [M3_AC_Scheinleistung_Faktor] => 0
    [M3_AC_Gesamtscheinleistung] => 1713
    [M3_AC_Scheinleistung_T] => 1713
    [M3_AC_Blindleistung_Faktor] => 0
    [M3_AC_Gesamtblindleistung] => 155
    [M3_AC_Blindleistung_T] => 157
    [M3_AC_EI_Faktor] => 0
    [M3_AC_Exportgesamt_Wh] => 758430
    [M3_AC_Export_Wh_T] => 697681
    [M3_AC_Importgesamt_Wh] => 1
    [M3_AC_Import_Wh_T] => 1
    [Batterie1Fabrikat] => LG
    [Batterie1Modell] => R15563P3SSEG11912037027
    [Batterie1Firmware] => DCDC 7.5.6 BMS 1.7.0.1
    [Batterie1SerienNummer] => 1912037027
    [Batterie1DeviceID] => 15
    [Batterie1Temp] => 22
    [Batterie1Spannung] => 423
    [Batterie1Strom] => 2.34
    [Batterie1Leistung] => 992
    [Batterie1StatusSOH] => 96
    [Batterie1StatusSOE] => 97
    [Batterie1Status] => 3
    [Batterie1_Lifetime_Export] => 637
    [Batterie1_Lifetime_Import] => 1958
    [Leistung_M2] => 3980
    [PV_Leistung_Scheune] => 4278
    [PV_Leistung_Carport] => 1706
    [PV_Leistung] => 5984
    [AC_Bezug] => 0
    [AC_Einspeisung] => 3119
    [AC_Verbrauch] => 861
    [BatterieStatusSOC] => 97.5
    [Batterie2Spannung] => 407
    [Batterie2Strom] => 2.01
    [Batterie2Leistung] => 819
    [BAT1_Laden] => 992
    [BAT1_Entladen] => 0
    [WR2_AC_Leistung_Prozent] => -99.14
    [WR2_AC_Leistung] => 5946.8
    [WR2_AC_Wh_Gesamt] => 2175114
    [WR2_Temperatur] => 38.94
    [WR2_Status] => 1
    [WR2_DC_Leistung] => 5937.5
    [WR2_DC_Spannung] => 406.2
    [WR2_DC_Strom] => 5.0369
    [APSystems_Status] => 1
    [Batterie2Temp] => 22
    [Batterie2StatusSOE] => 98
    [Batterie2StatusSOH] => 97
    [Batterie2Status] => 3
    [Batterie2_Lifetime_Export] => 2080626
    [Batterie2_Lifetime_Import] => 2276751
)

12.06. 10:12:02 +  -WR1 ausgelesen...
12.06. 10:12:02    -MQTT Daten zum [ 192.168.2.4 ] senden.
12.06. 10:12:02 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 
12.06. 10:12:02    -WhProTagProduktionStart: 20905124
12.06. 10:12:02    -WhProTagEinspeisungStart: 4232926
12.06. 10:12:02    -WhProTagBezugStart: 17358384
12.06. 10:12:02    -WhProTagProduktion: 6934
12.06. 10:12:02    -WhProTagEinspeisung: 2313
12.06. 10:12:02    -WhProTagBezug: 280
12.06. 10:12:02    -WhProMonatProduktionStart: 20510272
12.06. 10:12:02    -WhProMonatEinspeisungStart: 4091121
12.06. 10:12:02    -WhProMonatBezugStart: 17330396
12.06. 10:12:02    -WhProMonatProduktion: 401786
12.06. 10:12:02    -WhProMonatEinspeisung: 144118
12.06. 10:12:02    -WhProMonatBezug: 28268
12.06. 10:12:02    -WhProJahrProduktionStart: 17624482
12.06. 10:12:02    -WhProJahrEinspeisungStart: 3265253
12.06. 10:12:02    -WhProJahrBezugStart: 15738964
12.06. 10:12:02    -WhProJahrProduktion: 3287576
12.06. 10:12:02    -WhProJahrEinspeisung: 969986
12.06. 10:12:02    -WhProJahrBezug: 1619700
12.06. 10:12:02    -BAT1WhTagBeladung: 1967.96
12.06. 10:12:02    -BAT1WhTagEntladung: 557.63
12.06. 10:12:02    -BAT2WhTagBeladungStart: 2274741
12.06. 10:12:02    -BAT2WhTagEntladungStart: 2080379
12.06. 10:12:02    -BAT2WhTagBeladung: 2010
12.06. 10:12:02    -BAT2WhTagEntladung: 247
12.06. 10:12:02 |----------------   Stop   solaredge_serie.php    --------------- 
12.06. 10:12:10    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 16";
Jens

Zurück zu „Allgemeines“

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot] und 0 Gäste