Hallo,
ich habe einen SolarEdge WR 12.5K OHNE Smartmeter und ohne Speicher. Die Anzeige der WechselrichterLeistung im Grafana-Dashboard über den Tag stimmt mit dem Monitoring in SolarEdge überein. Lediglich bei den Tagessummen gibt es erhebliche Abweichungen.
Die Tagessummen waren nach der Installation leer und ich ermittle diese aktuell mit folgendem Statement:
SELECT last(Wh_Heute) FROM Summen WHERE time >= 1709751025944ms and time <= now() AND Wh_Heute > 0 GROUP BY TIME(1d) tz('Europe/Berlin')
So wird auch der angezeigte Wert "Erzeuge Energie von Heute" ermittelt, die ich nicht verändert habe.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Tagessummen stimmen nicht
Moderator: Ulrich
-
- Beiträge: 1769
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Tagessummen stimmen nicht
Warum so umständlich?
SELECT last("Wh_Heute") FROM "Summen" WHERE $timeFilter
du musst doch nur den Wert des WR auslesen, den der eh schon aufsummiert
SELECT last("Wh_Heute") FROM "Summen" WHERE $timeFilter
du musst doch nur den Wert des WR auslesen, den der eh schon aufsummiert

SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/1500S/SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
-
- Beiträge: 5
- Registriert: Mi 3. Apr 2024, 18:04
Re: Tagessummen stimmen nicht
Sorry, ich bin gerade erst dabei, mich mit dem Thema Monitoring auseinanderzusetzen. Wo finde ich denn die aufsummierten Werte des WR? Wenn ich mir die Tabellen anschaue, finde ich keinen Wert, der passen könnte.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6294
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: Tagessummen stimmen nicht
Eventuell vergleichst du Äpfel mit Birnen. Der Wh_Heute Wert ist immer die erzeugte PV Leistung! Die hat nichts mit der erzeugten Wechselstromleistung zu tun.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Tagessummen stimmen nicht
Hallo,
das stimmt so nur zum Teil. Wh_Heute wird aus der AC-Leistung des WR berechnet. Es ist die abgegebene Leistung des WR. Bei Solaredge ohne Speicher ist das gleich der PV-Leistung wenn der WR mehr Leistung hat als auf dem Dach installiert. Bei einem System mit Speicher ist es nur die abgegebene AC-Leistung des Wechselrichters.
Gruß
das stimmt so nur zum Teil. Wh_Heute wird aus der AC-Leistung des WR berechnet. Es ist die abgegebene Leistung des WR. Bei Solaredge ohne Speicher ist das gleich der PV-Leistung wenn der WR mehr Leistung hat als auf dem Dach installiert. Bei einem System mit Speicher ist es nur die abgegebene AC-Leistung des Wechselrichters.