Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Einfach nur 43 als Regler eingeben, oder das setup -f noch einmal eingeben. Damit müssen die user.config.php Parameter jedoch noch einmal neu gesetzt werden.
Außerdem muss noch das richtige Dashboard importiert werden. Von hier: viewtopic.php?f=19&t=188
Außerdem muss noch das richtige Dashboard importiert werden. Von hier: viewtopic.php?f=19&t=188
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 98
- Registriert: Mi 13. Nov 2019, 14:47
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Hallo Ulrich, danke für die info.
Aber wenn ich Regler 16 meinen Solaredge Wechselrichter gegen 43 für den Senec Speicher austausche, dann werden die Solaredge Werte nicht mehr eingesammelt, richtig?
Ich würde gerne beim Solaredge bleiben, aber die Senec Werte zusätzlich in der Datenbank haben wollen, also einen zusätzlichen Regler.
Ich habe bereits 2 Regler
--> 1.user.config.php Regler 16 Solaredge Wechselrichter
--> 2.user.config.php Regler 31 Shelly 3EM
muss ich jetzt einfach eine weitere kopie 3.user.config.php anlegen und da den 43 eintragen?
Aber wenn ich Regler 16 meinen Solaredge Wechselrichter gegen 43 für den Senec Speicher austausche, dann werden die Solaredge Werte nicht mehr eingesammelt, richtig?
Ich würde gerne beim Solaredge bleiben, aber die Senec Werte zusätzlich in der Datenbank haben wollen, also einen zusätzlichen Regler.
Ich habe bereits 2 Regler
--> 1.user.config.php Regler 16 Solaredge Wechselrichter
--> 2.user.config.php Regler 31 Shelly 3EM
muss ich jetzt einfach eine weitere kopie 3.user.config.php anlegen und da den 43 eintragen?
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6345
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danksagung erhalten: 936 Mal
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 98
- Registriert: Mi 13. Nov 2019, 14:47
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Ich hab meinen Senec in die Solaranzeige eingebunden und suche die Liste der Statusmappings
16=Entladen
17=PV+Entladen
21=Eigenverbrauch
etc.
Hat jemand von euch weitere Mappings, damit der Status auch richtig angezeigt wird und nicht nur die Nummer?
16=Entladen
17=PV+Entladen
21=Eigenverbrauch
etc.
Hat jemand von euch weitere Mappings, damit der Status auch richtig angezeigt wird und nicht nur die Nummer?
-
- Beiträge: 1254
- Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
- Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 214 Mal
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Es fehlt da noch die "54" die bedeutet "Ladeschlussphase"
Gruß Timo
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
-
- Beiträge: 1254
- Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
- Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 214 Mal
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Hallo Ulrich,
ich habe hier jetzt noch eine neue Statusnummer. Für die "33" gibt es keine Beschreibung. Hast Du eventuell dazu was?
ich habe hier jetzt noch eine neue Statusnummer. Für die "33" gibt es keine Beschreibung. Hast Du eventuell dazu was?
Gruß Timo
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6345
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danksagung erhalten: 936 Mal
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Leider nein, Ich habe nur das was ich gepostet habe.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 98
- Registriert: Mi 13. Nov 2019, 14:47
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Einbindung Senec Speicher möglich
Die 33 bedeutet NOTLADUNG
@Ulrich, wenn du die ganzen Daten brauchst, meld dich. Vielleicht ist was für dich dabei (Stichwort Senec Wallbox)
Wenn ihr die SD Karte eures Senec zieht und euch einen Dump auf dem PC macht, findet man in den ganzen daten wirklich richtig viele Infos.
PS: Den Speicher natürlich vorher ausschalten! Ein Backup zu haben ist nie schlecht, SD Karten sollen ja mal kaputt gehen können
@Ulrich, wenn du die ganzen Daten brauchst, meld dich. Vielleicht ist was für dich dabei (Stichwort Senec Wallbox)
Wenn ihr die SD Karte eures Senec zieht und euch einen Dump auf dem PC macht, findet man in den ganzen daten wirklich richtig viele Infos.
PS: Den Speicher natürlich vorher ausschalten! Ein Backup zu haben ist nie schlecht, SD Karten sollen ja mal kaputt gehen können

Code: Alles auswählen
0: "INITIALZUSTAND",
1: "KEINE KOMMUNIKATION LADEGERAET",
2: "FEHLER LEISTUNGSMESSGERAET",
3: "RUNDSTEUEREMPFAENGER",
4: "ERSTLADUNG",
5: "WARTUNGSLADUNG",
6: "WARTUNGSLADUNG FERTIG",
7: "WARTUNG NOTWENDIG",
8: "MAN. SICHERHEITSLADUNG",
9: "SICHERHEITSLADUNG FERTIG",
10:"VOLLLADUNG",
11:"AUSGLEICHSLADUNG: LADEN",
12:"SULFATLADUNG: LADEN",
13:"AKKU VOLL",
14:"LADEN",
15:"AKKU LEER",
16:"ENTLADEN",
17:"PV + ENTLADEN",
18:"NETZ + ENTLADEN",
19:"PASSIV",
20:"AUSGESCHALTET",
21:"EIGENVERBRAUCH",
22:"NEUSTART",
23:"MAN. AUSGLEICHSLADUNG: LADEN",
24:"MAN. SULFATLADUNG: LADEN",
25:"SICHERHEITSLADUNG",
26:"AKKU-SCHUTZBETRIEB",
27:"EG FEHLER",
28:"EG LADEN",
29:"EG ENTLADEN",
30:"EG PASSIV",
31:"EG LADEN VERBOTEN",
32:"EG ENTLADEN VERBOTEN",
33:"NOTLADUNG",
34:"SOFTWAREAKTUALISIERUNG",
35:"FEHLER: NA-SCHUTZ",
36:"FEHLER: NA-SCHUTZ NETZ",
37:"FEHLER: NA-SCHUTZ HARDWARE",
38:"KEINE SERVERVERBINDUNG",
39:"BMS FEHLER",
40:"WARTUNG: FILTER",
41:"SCHLAFMODUS",
42:"WARTE AUF ÜBERSCHUSS",
43:"KAPAZITÄTSTEST: LADEN",
44:"KAPAZITÄTSTEST: ENTLADEN",
45:"MAN. SULFATLADUNG: WARTEN",
46:"MAN. SULFATLADUNG: FERTIG",
47:"MAN. SULFATLADUNG: FEHLER",
48:"AUSGLEICHSLADUNG: WARTEN",
49:"NOTLADUNG: FEHLER",
50:"MAN: AUSGLEICHSLADUNG: WARTEN",
51:"MAN: AUSGLEICHSLADUNG: FEHLER",
52:"MAN: AUSGLEICHSLADUNG: FERTIG",
53:"AUTO: SULFATLADUNG: WARTEN",
54:"LADESCHLUSSPHASE",
55:"BATTERIETRENNSCHALTER AUS",
56:"PEAK-SHAVING: WARTEN",
57:"FEHLER LADEGERAET",
58:"NPU-FEHLER",
59:"BMS OFFLINE",
60:"WARTUNGSLADUNG FEHLER",
61:"MAN. SICHERHEITSLADUNG FEHLER",
62:"SICHERHEITSLADUNG FEHLER",
63:"KEINE MASTERVERBINDUNG",
64:"LITHIUM SICHERHEITSMODUS AKTIV",
65:"LITHIUM SICHERHEITSMODUS BEENDET",
66:"FEHLER BATTERIESPANNUNG",
67:"BMS DC AUSGESCHALTET",
68:"NETZINITIALISIERUNG",
69:"NETZSTABILISIERUNG",
70:"FERNABSCHALTUNG",
71:"OFFPEAK-LADEN",
72:"FEHLER HALBBRÜCKE",
73:"BMS: FEHLER BETRIEBSTEMPERATUR",
74:"FACOTRY SETTINGS NICHT GEFUNDEN",
75:"NETZERSATZBETRIEB",
76:"NETZERSATZBETRIEB AKKU LEER",
77:"NETZERSATZBETRIEB FEHLER",
78:"INITIALISIERUNG",
79:"INSTALLATIONSMODUS",
80:"NETZAUSFALL",
81:"BMS UPDATE ERFORDERLICH",
82:"BMS KONFIGURATION ERFORDERLICH"