Hallo Herr Ulrich, hallo alle Interessierte,
ich brauche Eure Hilfe,
Bisher nutze ich Raspberry 3+ Solaranzeige 4.7.5 als Multi-Regler
nach einem Update (Aktualisierung Nodered und Grafana) mußte ich feststellen, daß mit der Solaranzeige_V6.0.1-64Bit der Regler 8 vom WR keine Daten aufnehmen kann. Das System soll neu auf ein Raspberry 4 installiert werden.
Der Wechselrichter (IGRIDSVII 5KW 48V gelabelt mit Poland) mit A und B USB-Stecker kann
mit der Software "SolarPower V1.14 SP1 konfiguriert werden.
Hier die solaranzeige.log mit der Softwareversion 4.7.5 32.bit
13.05. 09:28:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 8
13.05. 09:28:08 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
13.05. 09:28:09 -2382,500,2406,500,0553,0551,011,529,000,000,000,000,072,033,000,000,0703,0000,3785,>
13.05. 09:28:10 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
13.05. 09:28:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
13.05. 09:28:10 -Multi-Regler-Ausgang. 5
13.05. 09:28:11 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: >
13.05. 09:28:15 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.05. 09:28:15 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
und hier die solaranzeige.log mit Solaranzeige_V6.0.1-64Bit Regler 8 Single-Version
GNU nano 7.2 solaranzeige.log * M
13.05. 09:48:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
13.05. 09:48:57 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
13.05. 09:49:02 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
13.05. 09:49:03 -Lesefehler! Datenlänge soll: 112, Datenlänge ist: 111
13.05. 09:49:03 -Lesefehler! Datenlänge soll: 112, Datenlänge ist: 111
13.05. 09:49:03 -
13.05. 09:49:04 -Lesefehler! Datenlänge soll: 16, Datenlänge ist: 10
13.05. 09:49:04 -Lesefehler! Datenlänge soll: 16, Datenlänge ist: 10
13.05. 09:49:04 -Lesefehler! Datenlänge soll: 24, Datenlänge ist: 22
13.05. 09:49:05 -Lesefehler! Datenlänge soll: 24, Datenlänge ist: 22
13.05. 09:49:05 -Lesefehler! Datenlänge soll: 16, Datenlänge ist: 10
13.05. 09:49:05 -Lesefehler! Datenlänge soll: 16, Datenlänge ist: 10
13.05. 09:49:06 -Lesefehler! Datenlänge soll: 48, Datenlänge ist: 42
13.05. 09:49:06 -Lesefehler! Datenlänge soll: 48, Datenlänge ist: 42
13.05. 09:49:08 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1715586552
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1715586552
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1715586552
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2=0 1715586552
Service Laststatus=0,Ladestatus=0,Ladestatus2=0,Stromrichtung_Batt=0,Stromrichtung_WR=0,Stromrichtung_N>
Summen Wh_SolarHeute=5.45,Wh_Heute=00003729,Wh_Monat=00134917,Wh_Jahr=,Wh_Gesamt=07466323 1715586552
ein Versuch, die infini_v_serie.php zu kopieren, hat nichts gebracht.
Ich würde mich über die Lösung meines Problems freuen und weitere erforderliche Angaben zur Verfügung stellen.
Mit freundlichen Grüßen
ktk
nach update V6.0.1 kann Regler infini_v_serie.php (8) WR-Daten nicht auslesen
Moderator: Ulrich
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6084
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danksagung erhalten: 822 Mal
- Kontaktdaten:
Re: nach update V6.0.1 kann Regler infini_v_serie.php (8) WR-Daten auslesen
Da scheint etwas anderes das Problem zu sein. Kann es sein, das du die serielle Schnittstelle anstatt das USB Kabel benutzt? Irgend eine Änderung wirst du gemacht haben. Es gibt ja viele Mitglieder, die so ein Gerät ohne Probleme einsetzen.
Hast du nach dem Anschluss des Wechselrichters auch den Raspberry neu gestartet?
Hast du nach dem Anschluss des Wechselrichters auch den Raspberry neu gestartet?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: nach update V6.0.1 kann Regler infini_v_serie.php (8) WR-Daten auslesen
Hallo,
ich kann folgendes berichten:
es bestehen jetzt beide Systeme. Es wird das USB-Kabel nur umgesteckt auf der Seite des Raspberry.
Raspberry 3+ Solaranzeige 4.7.5 32 bit als Multi-Regler funktioniert mit /dev/hidraw0 im Gegensatz
Raspberry4 2GB RAM Solaranzeige_V6.0.1-64Bit solo mit /dev/hidraw0 bringt auch nach reboot oben beschriebenes Fehlerbild
wenn man aus //var/www/html/ infini_v_serie.php vergleicht, gibt es in der aktuellen Variante (6.0.1) am Ende "Ab hier wird der Regler ausgelesen" eine Erweiterung ,es beginnt mit dem Befehl " ′P006GS2" somit gibt es einen Unterschied zwischen beiden Softwaren.
ich kann folgendes berichten:
es bestehen jetzt beide Systeme. Es wird das USB-Kabel nur umgesteckt auf der Seite des Raspberry.
Raspberry 3+ Solaranzeige 4.7.5 32 bit als Multi-Regler funktioniert mit /dev/hidraw0 im Gegensatz
Raspberry4 2GB RAM Solaranzeige_V6.0.1-64Bit solo mit /dev/hidraw0 bringt auch nach reboot oben beschriebenes Fehlerbild
wenn man aus //var/www/html/ infini_v_serie.php vergleicht, gibt es in der aktuellen Variante (6.0.1) am Ende "Ab hier wird der Regler ausgelesen" eine Erweiterung ,es beginnt mit dem Befehl " ′P006GS2" somit gibt es einen Unterschied zwischen beiden Softwaren.
Re: nach update V6.0.1 kann Regler infini_v_serie.php (8) WR-Daten nicht auslesen
Der Fehler:
Das Gerät (Label Poland) sendet leider keine Jahressummen. Deshalb kam der Fehler.
Der Jahreswert ist damit jetzt immer 0.
Ab 27.Mai 2024 wird die Korrektur in der Software berücksichtigt.
Vielen Dank für das Engagement des Solarteams.
ktk
Das Gerät (Label Poland) sendet leider keine Jahressummen. Deshalb kam der Fehler.
Der Jahreswert ist damit jetzt immer 0.
Ab 27.Mai 2024 wird die Korrektur in der Software berücksichtigt.
Vielen Dank für das Engagement des Solarteams.
ktk