Einspeisen mitten in der Nacht

Beitrag von JLe »

Guten Morgen zusammen.

Ich habe im April einen BYD Speicher mit 5,1 kWh Kapazität in meine bestehende Anlage (9,92 kWp mit Kostal Plenticore WR + Kostal smartmeter)
Ich habe jetzt in meiner Solaranzeige den Fehler, dass wenn der Speicher leer ist (5% Rest) mir eine Einspeisung von teilweise über 80 kW angezeigt wird.

Zweitweise habe ich auch um Mitternacht herum das dann z.b. 15kw für ein paar Minuten angezeigt wird.

In der Kostal Anzeige wird dieses Verhalten nicht angezeigt.

Dadurch ist natürlich die Skalierung der Anzeige für den Tag im a... Kann mir da jemand weiter helfen?
Wie bekomme ich das weg und weiß vielleicht auch jemand Wiso das so ist?
Dateianhänge
Screenshot_2024-07-28-08-00-53-202_com.android.chrome-edit.jpg

Benutzeravatar
Schwarzermann
Beiträge: 205
Registriert: Sa 9. Okt 2021, 11:16
Wohnort: 87733
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: Einspeisen mitten in der Nacht

Beitrag von Schwarzermann »

Diese Spikes entstehen durch Schaltvorgänge , hatte das bei mir ähnlich Spitzen bis zu 100KW an Strings zb ob wohl nur 9 KW anlagenleistung montiert ist wenn dein Kostal dies nicht anzeigt ist es auch nicht passiert nur die Datenübertragung würde gestört.
Der mit sympatischen Vollmeise

andreas_n
Beiträge: 1618
Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 84 Mal

Re: Einspeisen mitten in der Nacht

Beitrag von andreas_n »

einfach die Werte zu null schreiben, entweder in der _math oder in Grafana mit entsprechender Query..

steht im Forum, "Spikes zu Null schreiben" oder so ähnlich
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5

Maddin77
Beiträge: 194
Registriert: Di 25. Okt 2022, 15:01
Hat sich bedankt: 75 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal

Re: Einspeisen mitten in der Nacht

Beitrag von Maddin77 »

was mir aufgefallen ist, das es auch an Auslesefehler liegen kann
schlechte Verbindung zu viel Werte usw.