Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Moderator: Ulrich
Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Multi-Geräte Installation.
Ich habe vier Geräte, 1x SMA STP-6, 1x SMA SBS-3.7, 1x SMA SB-1.5 und einmal SMA HM 2.0.
Alle Geräte, bis auf den SB-1.5, füllen minütlich die Datenbank. Nur der SB-1.5 liefert nur alle 20 Minuten einen Eintrag.
Das ist so in der Log-Datei zu sehen, die InfluxDB hat auch nur Datenpunkte alle 20 Minuten.
07.08. 18:42:17 -SMA: 192.168.178.111 Port: 502 GeräteID: 3
07.08. 18:42:18 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
.
.
.
07.08. 19:00:16 -SMA: 192.168.178.111 Port: 502 GeräteID: 3
07.08. 19:00:16 *- -Geräteklasse: 8001
07.08. 19:00:16 *- -Gerätetyp: 9301
07.08. 19:00:16 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
07.08. 19:00:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet..
07.08. 19:00:16 -Multi-Regler-Ausgang. 7
07.08. 19:00:23 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
07.08. 19:00:23 -Solarleistung: 28 Watt - WattstundenGesamtHeute: 6453.12
Hatte jemand schon dieses Problem, und wie wurde es behoben?
Danke für eure Hilfe!
Sven
ich habe ein Problem mit meiner Multi-Geräte Installation.
Ich habe vier Geräte, 1x SMA STP-6, 1x SMA SBS-3.7, 1x SMA SB-1.5 und einmal SMA HM 2.0.
Alle Geräte, bis auf den SB-1.5, füllen minütlich die Datenbank. Nur der SB-1.5 liefert nur alle 20 Minuten einen Eintrag.
Das ist so in der Log-Datei zu sehen, die InfluxDB hat auch nur Datenpunkte alle 20 Minuten.
07.08. 18:42:17 -SMA: 192.168.178.111 Port: 502 GeräteID: 3
07.08. 18:42:18 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
.
.
.
07.08. 19:00:16 -SMA: 192.168.178.111 Port: 502 GeräteID: 3
07.08. 19:00:16 *- -Geräteklasse: 8001
07.08. 19:00:16 *- -Gerätetyp: 9301
07.08. 19:00:16 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
07.08. 19:00:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet..
07.08. 19:00:16 -Multi-Regler-Ausgang. 7
07.08. 19:00:23 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
07.08. 19:00:23 -Solarleistung: 28 Watt - WattstundenGesamtHeute: 6453.12
Hatte jemand schon dieses Problem, und wie wurde es behoben?
Danke für eure Hilfe!
Sven
SHM 2.0 / STP-6-3AV / SB-1.5-1VL / SBS-3.7-10 / BYD HVS 7.7 / 8,56 kWp
Online
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6294
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Kannst du bitte etwas mehr aus der LOG Datei posten? So 3 - 4 Minuten?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Hallo Ulrich,
im Anhang die Log-Datei.
Geräte-ID ist 3, 192.168.178.111
Gruß
Sven
im Anhang die Log-Datei.
Geräte-ID ist 3, 192.168.178.111
Gruß
Sven
- Dateianhänge
-
- 070824_1938_1942_log.txt
- (12.02 KiB) 54-mal heruntergeladen
SHM 2.0 / STP-6-3AV / SB-1.5-1VL / SBS-3.7-10 / BYD HVS 7.7 / 8,56 kWp
-
- Beiträge: 1769
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Dein Sunny Boy bekommt die Daten nicht innerhalb der 10sek rüber getackert, im Nachtmodus kann er mit 29W kaum sein...check mal die Datenleitung.. irgendwas die Tage ergänzt/update/ geändert?
Die Einstellungen scheinen ja zu stimmen..WLAN?
edit: auch alle 20 min finde ich keinen Datenbankeintrag....um 19:40 gleicher Fehler...
Portfreigabe im WR erledigt?
Die Einstellungen scheinen ja zu stimmen..WLAN?
edit: auch alle 20 min finde ich keinen Datenbankeintrag....um 19:40 gleicher Fehler...

SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/1500S/SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
Re: Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Der WR hängt, wie alle anderen Geräte ,im LAN am seperaten Switch, IGMP ist aus.Modbus ist am WR eingeschalten.
Die Daten werden alle 20 Minuten in die Datenbank geschrieben, ich kann sie ja auch mit Grafana abrufen.
In die SMA-App werden die Daten problemlos übertragen.
Die Daten werden alle 20 Minuten in die Datenbank geschrieben, ich kann sie ja auch mit Grafana abrufen.
In die SMA-App werden die Daten problemlos übertragen.
SHM 2.0 / STP-6-3AV / SB-1.5-1VL / SBS-3.7-10 / BYD HVS 7.7 / 8,56 kWp
Online
kannst du bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige machen?
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6294
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Hallo sven3572,sven3572 hat geschrieben: ↑Do 8. Aug 2024, 08:21Der WR hängt, wie alle anderen Geräte ,im LAN am seperaten Switch, IGMP ist aus.Modbus ist am WR eingeschalten.
Die Daten werden alle 20 Minuten in die Datenbank geschrieben, ich kann sie ja auch mit Grafana abrufen.
In die SMA-App werden die Daten problemlos übertragen.
kannst du bitte einmal ein Update auf die Solaranzeige machen?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Update habe ich ausgeführt, das Verhalten hat sich nicht geändert.
SHM 2.0 / STP-6-3AV / SB-1.5-1VL / SBS-3.7-10 / BYD HVS 7.7 / 8,56 kWp
Online
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6294
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Ich habe dir eine eMail geschrieben. Bitte im SPAM Filter einmal nachsehen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Hallo Ulrich,
habe ich erledigt.
VG
Sven
habe ich erledigt.
VG
Sven
SHM 2.0 / STP-6-3AV / SB-1.5-1VL / SBS-3.7-10 / BYD HVS 7.7 / 8,56 kWp
Online
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6294
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: Werte des SMA-WR werden nur alle 20 Minuten an DB gesendet
Das hing mit dem speziellen SUNNY BOY Modell zusammen. Da musste ich noch eine kleine Korrektur einbauen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]