Solax X1 G4

Beitrag von scott »

Hallo,

ich habe ein Problem mit meinem Solax X1 G4.
Die Daten werden korrekt über den COM(USB 485) Port ausgelesen, aber nicht zur lokalen InfluxDB gesendet.
Was habe ich falsch konfiguriert?

Code: Alles auswählen

    [SolarEnergyTotal] => 1520
    [SolarEnergyToday] => 7400
    [Charge_Discharge_Power] => 0
    [ChargeableElectricCapacity] => 345
    [DischargeableElectricCapacity] => 5414
    [Batterie_Leistung_Gesamt] => 0
    [PV_Leistung] => 640
    [Regler] => 80
    [Objekt] =>
    [Produkt] => Solax
    [Timestamp] => 1724759350
    [Monat] => 8
    [Woche] => 35
    [Wochentag] => Dienstag
    [Datum] => 27.08.2024
    [Uhrzeit] => 13:49:10
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDBName] => solaranzeige
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaxDB
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
)
 ]
27.08. 13:49:15    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solaxDB&precision=s',
  'content_type' => 'application/json',
  'http_code' => 400,
Noch ein Tipp für Solax X1 Nutzer, ich musste GND mitverbinden, vorher ging es nicht.

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6077
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Kontaktdaten:

Re: Solax X1 G4

Beitrag von Ulrich »

Gibt es denn die Datemnbank "solaxDB" überhaupt?
Groß und Kleinschreibung beachten!
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

scott
Beiträge: 11
Registriert: Mo 25. Sep 2023, 12:03

Re: Solax X1 G4

Beitrag von scott »

Ja, "PV" (Watt etc) kann ich abrufen, sowie "Service" Informationen(Temperatur etc.).
Batterie, Verbrauch etc fehlen.
Ich habe den Solax als 2ten Wechselrichter konfiguriert, könnte es daran liegen?

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6077
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Kontaktdaten:

Re: Solax X1 G4

Beitrag von Ulrich »

Nein, daran kann es nicht liegen. Kannst du bitte etwas mehr von der LOG Datei posten?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

scott
Beiträge: 11
Registriert: Mo 25. Sep 2023, 12:03

Re: Solax X1 G4

Beitrag von scott »

Ich habe mal den Debug mode auf 10 gestellt, die Daten sind korrekt.
Der WR wird auch als Solax X1 erkannt.

Code: Alles auswählen

27.08. 15:44:11    -InfluxDB  => [ AC Spannung_R=,Spannung_S=,Spannung_T=,Frequenz=0.19,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=,Leistung=319,Leistung_>
PV Spannung1=286.3,Spannung2=236.3,Strom1=0,Strom2=1.4,Leistung=351,Leistung1=0,Leistung2=351  1724766251
Service Temperatur=36,WR_Fehler=0,Modell="",Status=2,Seriennummer="XXXXXXXXXX"  1724766251
EPS Spannung_R=,Spannung_S=,Spannung_T=,Strom_R=,Strom_S=,Strom_T=,Leistung_R=,Leistung_S=,Leistung_T=,Scheinleistung_R=,Scheinleistung_S>
Batterie Batterie_Temperatur=22,Batterie_Temperatur_Max=,Batterie_Temperatur_Min=,Batterie_Spannung1=118.8,Batterie_Strom1=0,Batterie_Lad>
Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt=,Laufzeit_Gesamt=39.6,EinspeisungGesamt=101470,BezugGesamt=710590,AC_LesitungGesamt=13900,EchargeToday=0,Echar>
 ]
 
 
     [zentralerTimestamp] => 1724766491
    [KeineSonne] =>
    [Fehler1] => 0
    [Modell] =>
    [Laufzeit_Heute] => 0
    [Seriennummer] => XXXXXXXXXX
    [Firmenname] => Solax
    [Type] => 1
    [Hybrid] => 0
    [Meter] => 1
    [AC_Spannung] => 230.4
    [AC_Strom] => 2.1
    [AC_Leistung] => 438
    [AC_Frequenz] => 0.19
    [PV1_Spannung] => 283.8
    [PV2_Spannung] => 229.5
    [PV1_Strom] => 0.2
    [PV2_Strom] => 1.7
    [Temperatur] => 36
    [Mode] => 2
    [Status] => 2
    [PV1_Leistung] => 72
    [PV2_Leistung] => 384
    [Batterie_Spannung1] => 118.8
    [Batterie_Strom1] => -0.1
    [Batterie_Ladung1] => 0
    [Batterie_Status1] => 1
    [Batterie_Temperatur] => 22
    [Batterie_SOC] => 94
    [OutputEnergy_Charge] => 4100
    [OutputEnergy_Charge_today] => 2200
    [InputEnergy_Charge] => 9400
    [InputEnergy_Charge_today] => 4400
    [Bezug_Einspeisung] => 596
    [EinspeisungGesamt] => 101510
    [BezugGesamt] => 710590
    [EinspeisungHeute] => 6000
    [AC_LeistungGesamt] => 13900
    [Laufzeit_Gesamt] => 39.7
    [EchargeToday] => 0
    [EchargeTotal] => 330
    [SolarEnergyTotal] => 1620
    [SolarEnergyToday] => 8400
    [Charge_Discharge_Power] => 0
    [ChargeableElectricCapacity] => 345
    [DischargeableElectricCapacity] => 5414
    [Batterie_Leistung_Gesamt] => 0
    [PV_Leistung] => 456
    [Regler] => 80
    [Objekt] =>
    [Produkt] => Solax
    [Timestamp] => 1724766491
    [Monat] => 8
    [Woche] => 35
    [Wochentag] => Dienstag
    [Datum] => 27.08.2024
    [Uhrzeit] => 15:48:11
    [InfluxAdresse] => localhost
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDBName] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaxDB
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
)


Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6077
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Kontaktdaten:

Re: Solax X1 G4

Beitrag von Ulrich »

Der Regler 80 ist für den SOLAX X1 Hybrid.
Dein Gerät meldet sich aber nicht als Hybrid. Das ist das Problem. Das Modell ist noch nicht implementiert.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

scott
Beiträge: 11
Registriert: Mo 25. Sep 2023, 12:03

Re: Solax X1 G4

Beitrag von scott »

Das ist aber merkwürdig, es ist ein X1 Hybrid G4 mit Batterie T-Bat.
Kann ich das kurzfristig selber hinbiegen indem ich eine php datei anpasse?

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6077
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Kontaktdaten:

Re: Solax X1 G4

Beitrag von Ulrich »

Das Gerät meldet Hybrid = 0 und es fehlen alle 3 Phasen Werte. Ist das Gerät denn ein 3 Phasen Wechselrichter? Ist er eventuell intern nicht richtig konfiguriert?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

scott
Beiträge: 11
Registriert: Mo 25. Sep 2023, 12:03

Re: Solax X1 G4

Beitrag von scott »

Das ein ein einphasiger WR mit DTSU , es wird dabei nur die Wechselstrom Gesamtleistung ermittelt.
Die ausgelesenen Werte im Debug log sind richtig.

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6077
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 153 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Kontaktdaten:

Re: Solax X1 G4

Beitrag von Ulrich »

Implementiert ist nur der Solax X1 3 Phasen Hybrid G4
Dem 1 Phasen Wechselrichter fehlen viele Werte, deswegen kann nichts gespeichert werden.
Melde dich bitte einmal per eMail.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

Antworten