Guten Tag,
An meinem Goodwe GW8K-ET habe ich seit kurzem den Backup Ausgang des WR mit Verbrauchern belegt. Dabei zeigt sich jetzt dass der Verbrauch dieser Verbraucher nicht mit Solaranzeige angezeigt werden kann. Unter „AC/Verbrauch“ wird nur der Wert angezeigt der über dem normalen Ausgang des WR generiert wird.
Im Sems-Portal werden die richtigen, höheren Werte angezeigt. Übersehe ich das was?
Dieter
An meinem Goodwe GW8K-ET habe ich seit kurzem den Backup Ausgang des WR mit Verbrauchern belegt. Dabei zeigt sich jetzt dass der Verbrauch dieser Verbraucher nicht mit Solaranzeige angezeigt werden kann. Unter „AC/Verbrauch“ wird nur der Wert angezeigt der über dem normalen Ausgang des WR generiert wird.
Im Sems-Portal werden die richtigen, höheren Werte angezeigt. Übersehe ich das was?
Dieter
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6295
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: Goodwe GW8K-ET Backup-Ausgang
Der Backupverbrauch wurde bis jetzt nicht berücksichtigt. Bitte mache einmal ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte es funktionieren.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Goodwe GW8K-ET Backup-Ausgang
Super, das funktionierte sofort,
Wenn ich das richtig sehe, hast du die Daten „AC Verbrauch“ und „Backup Verbrauch“ neu eingeführt und die Daten unter „Verbrauch“ ist die Summe aus beiden.
Danke für die schnelle Unterstützung
Wenn ich das richtig sehe, hast du die Daten „AC Verbrauch“ und „Backup Verbrauch“ neu eingeführt und die Daten unter „Verbrauch“ ist die Summe aus beiden.
Danke für die schnelle Unterstützung
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6295
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: Goodwe GW8K-ET Backup-Ausgang
Ja, genau so ist es. Andere Backup Werte werden für das Gerät zur Zeit nicht ausgelesen. Wofür ist der Backup Ausgang denn?
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Goodwe GW8K-ET Backup-Ausgang
Der Backup-Ausgang versorgt den angeschlossenen Verbraucher auch bei einem Stromausfall des Netzes mit Strom aus der PV / Batterie.
Er kann bei meinem WR Max 16 A dreiphasig liefern. Ich habe die Heizung, die IT, den Gefrierschrank und eine extra Steckdose draufgelegt. Zusätzlich habe ich einen Umschalter installiert um wieder auf das Netz umschalten zu können.
Er kann bei meinem WR Max 16 A dreiphasig liefern. Ich habe die Heizung, die IT, den Gefrierschrank und eine extra Steckdose draufgelegt. Zusätzlich habe ich einen Umschalter installiert um wieder auf das Netz umschalten zu können.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6295
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danksagung erhalten: 933 Mal
Re: Goodwe GW8K-ET Backup-Ausgang
Hallo MGSkipper,
danke für die Info.