Wildcard für PIP4048/5048
Moderator: Ulrich
Wildcard für PIP4048/5048
Hallo,
habe versucht die Befehle für Inverter 7 zu erweitern. Funktioniert grundsätzlich auch, allerdings habe ich hier das Problem, dass ich über XX keine Wild-Card-Definition umsetzen kann. Bei dem Befehl PCVV<nn.n> (CV Spannung) müsste ich aber dann ggf. zwischen 45-60V 150Zeilen einfügen. Gibt es hier eine möglichkeit ggf. die MQTT-Befehle ohne Check über die Befehlsliste umzusetzen? Bzw. ist es möglich auch für Inverter 7 einen Wildcardoperator (X,*, ...) umzusetzen?
habe versucht die Befehle für Inverter 7 zu erweitern. Funktioniert grundsätzlich auch, allerdings habe ich hier das Problem, dass ich über XX keine Wild-Card-Definition umsetzen kann. Bei dem Befehl PCVV<nn.n> (CV Spannung) müsste ich aber dann ggf. zwischen 45-60V 150Zeilen einfügen. Gibt es hier eine möglichkeit ggf. die MQTT-Befehle ohne Check über die Befehlsliste umzusetzen? Bzw. ist es möglich auch für Inverter 7 einen Wildcardoperator (X,*, ...) umzusetzen?
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5982
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danksagung erhalten: 814 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wildcard für PIP4048/5048
Der Regler 7 hat auch die Wildcard Funktion, wie in dem Dokument Befehle_senden.pdf beschrieben. Wildcard = "#"
viewtopic.php?f=13&t=346
viewtopic.php?f=13&t=346
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Wildcard für PIP4048/5048
Naja, weder das in der Doku erwähnte X, noch das gerade erwähnte # funktionieren. Sobald ich den Befehl mit einem der Wildcard-Operatoren verwende, akzeptiert er die Befehle nicht.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5982
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danksagung erhalten: 814 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wildcard für PIP4048/5048
Hast Du PCVV##.# probiert? PCVV# geht nicht.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Wildcard für PIP4048/5048
Genau, ich habe PCV#.## probiert, genauso wie PCP## oder auch MUCHGC0##. Bei allen Befehlen passiert nichts. Ändere ich wieder auf "hartcodiert" funktioniert es wieder. Die Versuche habe ich sowohl für X als auch # gemacht, wobei in der Doku ja X steht bzw. in der befehle.ini.php beim Inverter 1 es auch mit X umgesetzt ist.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 5982
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 152 Mal
- Danksagung erhalten: 814 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wildcard für PIP4048/5048
Ich habe alles überprüft. Soweit ich das sehe funktioniert alles wie geplant. Kann kein Problem feststellen. Was jedoch sein kann ist, dass der Wechselrichter den eingegebenen Wert im Moment nicht akzeptiert.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Wildcard für PIP4048/5048
Ich vertehe noch nicht warum, aber bei mir geht PCVV56.1 nicht.
http://solarpi.local/befehl.steuerung.p ... l=PCVV56.1
Im log:
PCVV56.2 und PCVV56.0 geht gut!
http://solarpi.local/befehl.steuerung.p ... l=PCVV56.1
Im log:
Code: Alles auswählen
20.02. 13:36:32 X- -Es wird der Befehl 'PCVV56.1' zur Ausführung gespeichert.
20.02. 13:36:32 X- -URL: Array
(
[befehl] => PCVV56.1
)
20.02. 13:36:57 -Schleife 1 Ausgang...
20.02. 13:36:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.02. 13:36:57 -Solarleistung: 1097 Watt - WattstundenGesamtHeute: 3558.27
20.02. 13:36:57 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
20.02. 13:37:02 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
20.02. 13:37:02 -Zentraler Timestamp: 1645360622
20.02. 13:37:02 o -Hardware Version: 3B
20.02. 13:37:02 -WattstundenGesamtHeute: 3558.27
20.02. 13:37:02 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
20.02. 13:37:06 -Befehlsausführung erfolglos! 5043565635362e31ff0a0d
20.02. 13:37:06 -Datei /pipe/1.befehl.steuerung gelöscht.
20.02. 13:37:06 -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
Code: Alles auswählen
20.02. 12:28:58 X- -Es wird der Befehl 'PCVV56.2' zur Ausführung gespeichert.
20.02. 12:28:58 X- -URL: Array
(
[befehl] => PCVV56.2
)
20.02. 12:29:01 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
20.02. 12:29:01 -Zentraler Timestamp: 1645356541
20.02. 12:29:01 o -Hardware Version: 3B
20.02. 12:29:01 -WattstundenGesamtHeute: 2430.32
20.02. 12:29:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
20.02. 12:29:01 -NAK empfangen: 284E414B0D
20.02. 12:29:01 -Befehlsausführung erfolglos! 5043565635362e31ff0a0d
20.02. 12:29:01 -ACK empfangen: 2841434B39200D
20.02. 12:29:01 -Befehl PCVV56.2 erfolgreich gesendet!
20.02. 12:29:01 -Datei /pipe/1.befehl.steuerung gelöscht.
20.02. 12:29:01 -Modus: B
Code: Alles auswählen
20.02. 12:12:24 X- -Es wird der Befehl 'PCVV56.0' zur Ausführung gespeichert.
20.02. 12:12:24 X- -URL: Array
(
[befehl] => PCVV56.0
)
20.02. 12:12:57 -Schleife 1 Ausgang...
20.02. 12:12:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.02. 12:12:57 -Solarleistung: 816 Watt - WattstundenGesamtHeute: 2259.02
20.02. 12:12:57 |------------ Stop ax_wechselrichter.php ------------------
20.02. 12:13:02 |-------------- Start ax_wechselrichter.php -----------------
20.02. 12:13:02 -Zentraler Timestamp: 1645355582
20.02. 12:13:02 o -Hardware Version: 3B
20.02. 12:13:02 -WattstundenGesamtHeute: 2259.02
20.02. 12:13:02 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' vorhanden----
20.02. 12:13:02 -ACK empfangen: 2841434B39200D
20.02. 12:13:02 -Befehl PCVV56.0 erfolgreich gesendet!
20.02. 12:13:02 -Datei /pipe/1.befehl.steuerung gelöscht.
20.02. 12:13:02 -Modus: B