Alpha ESS T10
Moderator: Ulrich
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6356
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danksagung erhalten: 936 Mal
Re: Alpha ESS T10
Ja, nur von 0 auf 1 stellen.
Danach muss aber das Dashboard angepasst werden, da die Werte ja in anderen Measurements zu finden sind und eventuell auch anders heißen.
Hier findet man welche Felder wo zu finden sind https://solaranzeige.de/phpBB3/viewforu ... 8&start=25 (Nur von der neuen Datenbankstruktur)
Danach muss aber das Dashboard angepasst werden, da die Werte ja in anderen Measurements zu finden sind und eventuell auch anders heißen.
Hier findet man welche Felder wo zu finden sind https://solaranzeige.de/phpBB3/viewforu ... 8&start=25 (Nur von der neuen Datenbankstruktur)
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 28
- Registriert: So 27. Dez 2020, 22:47
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Alpha ESS T10
Hallo Ulrich,
jetzt komme ich schön langsam dahinter warum mir Daten abgehen.
da gehen mir measurements ab. Da ich am T10 noch eine PV per AC-Seite angeschlossen habe, ist da entweder noch die BackUpBox von Alpha oder ein zus. Zähler in der Hauszuleitung (Grid) dieser wird leider NOCHT NICHT ausgelesen
Seite 10-11 im Modbus Dokument hier auf Seite 8.
ist es möglich diese noch einzupflegen? DANKE
jetzt komme ich schön langsam dahinter warum mir Daten abgehen.
da gehen mir measurements ab. Da ich am T10 noch eine PV per AC-Seite angeschlossen habe, ist da entweder noch die BackUpBox von Alpha oder ein zus. Zähler in der Hauszuleitung (Grid) dieser wird leider NOCHT NICHT ausgelesen

Seite 10-11 im Modbus Dokument hier auf Seite 8.
ist es möglich diese noch einzupflegen? DANKE

PV: 15,89kWp
Speicher:
20kWh Stationär / Alpha ESS T10 Hybrid Vollausbau
52kWh Mobil / Renault Zoe
Speicher:
20kWh Stationär / Alpha ESS T10 Hybrid Vollausbau
52kWh Mobil / Renault Zoe
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6356
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danksagung erhalten: 936 Mal
Re: Alpha ESS T10
Code: Alles auswählen
// Alte Software Version Handuch V. 1.7
//
// BMU-SW-Version"] = 153
// LMU-SW-Version"] = 239
// ISO-SW-Version"] = 152
//
//
// Ergebniswerte:
// $aktuelleDaten["Firmware"] Nummer
// $aktuelleDaten["Produkt"] Text
// $aktuelleDaten["Objekt"] Text
// $aktuelleDaten["AC_Wirkleistung_R"] [0000]
// $aktuelleDaten["AC_Wirkleistung_S"] [0002]
// $aktuelleDaten["AC_Wirkleistung_T"] [0004]
// $aktuelleDaten["AC_Wirkleistung"] [0006]
// $aktuelleDaten["NetzeinspeisungGesamt"] [0008]
// $aktuelleDaten["NetzbezugGesamt"] [000A]
// $aktuelleDaten["PV_Wirkleistung_R"] [000C]
// $aktuelleDaten["PV_Wirkleistung_S"] [000E]
// $aktuelleDaten["PV_Wirkleistung_T"] [0010]
// $aktuelleDaten["AC_LeistungGesamt"] [0012]
// $aktuelleDaten["PV_EinspeisungGesamt"] [0014]
// $aktuelleDaten["Batteriespannung"] [0100]
// $aktuelleDaten["Batteriestrom"] [0101]
// $aktuelleDaten["SOC"] [0102]
// $aktuelleDaten["Batteriestatus"] [0103]
// $aktuelleDaten["Batterierelaisstatus"] [0104]
// $aktuelleDaten["Batterieanzahl"] [0118]
// $aktuelleDaten["Batteriekapazitaet"] [0119]
// $aktuelleDaten["Batteriewarnungen"] [011C]
// $aktuelleDaten["Batteriefehler"] [011E]
// $aktuelleDaten["BatterieladeenergieGesamt"] [0120]
// $aktuelleDaten["BatterieentladeenergieGesamt"] [0122]
// $aktuelleDaten["Netzladeenergie"] [0124]
// $aktuelleDaten["Batterieleistung"] [0126]
// $aktuelleDaten["BatterieRemainingTime"] [0127]
// $aktuelleDaten["BatterieImplementationChargeSOC"] [0128]
// $aktuelleDaten["BatterieImplementationDischargeSOC"] [0129]
// $aktuelleDaten["BatterieRemainingChargeSOC"] [012A]
// $aktuelleDaten["BatterieRemainingDischargeSOC"] [012B]
// $aktuelleDaten["AC_Spannung_R"] [0400]
// $aktuelleDaten["AC_Spannung_S"] [0401]
// $aktuelleDaten["AC_Spannung_T"] [0402]
// $aktuelleDaten["AC_Strom_R"] [0403]
// $aktuelleDaten["AC_Strom_S"] [0404]
// $aktuelleDaten["AC_Strom_T"] [0405]
// $aktuelleDaten["AC_Leistung_R"] [0406]
// $aktuelleDaten["AC_Leistung_S"] [0408]
// $aktuelleDaten["AC_Leistung_T"] [040A]
// $aktuelleDaten["AC_Leistung"] [040C]
// $aktuelleDaten["AC_BackupSpannung_R"] [040E]
// $aktuelleDaten["AC_BackupSpannung_S"] [040F]
// $aktuelleDaten["AC_BackupSpannung_T"] [0410]
// $aktuelleDaten["AC_BackupStrom_R"] [0411]
// $aktuelleDaten["AC_BackupStrom_S"] [0412]
// $aktuelleDaten["AC_BackupStrom_T"] [0413]
// $aktuelleDaten["AC_BackupLeistung_R"] [0414]
// $aktuelleDaten["AC_BackupLeistung_S"] [0416]
// $aktuelleDaten["AC_BackupLeistung_T"] [0418]
// $aktuelleDaten["AC_BackupLeistung"] [041A]
// $aktuelleDaten["BackupFrequenz"] [041C]
// $aktuelleDaten["PV_Spannung1"] [041D]
// $aktuelleDaten["PV_Strom1"] [041E]
// $aktuelleDaten["PV_Leistung1"] [041F]
// $aktuelleDaten["PV_Spannung2"] [0421]
// $aktuelleDaten["PV_Strom2"] [0422]
// $aktuelleDaten["PV_Leistung2"] [0423]
// $aktuelleDaten["PV_Spannung3"] [0425]
// $aktuelleDaten["PV_Strom3"] [0424]
// $aktuelleDaten["PV_Leistung3"] [0427]
// $aktuelleDaten["Temperatur"] [0429]
// $aktuelleDaten["WR_Warnungen"] [042A]
// $aktuelleDaten["WR_Fehler"] [042C]
// $aktuelleDaten["PV_LeistungGesamt"] [042E]
// $aktuelleDaten["Netzeinspeisung"] [0700]
// $aktuelleDaten["Batteriemodus"] [072D]
//
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
-
- Beiträge: 28
- Registriert: So 27. Dez 2020, 22:47
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Alpha ESS T10
Diese Abfragen sollten für den externen Zähler sein für die Einbindung einer zus. PV auf der AC Seite:
PV: 15,89kWp
Speicher:
20kWh Stationär / Alpha ESS T10 Hybrid Vollausbau
52kWh Mobil / Renault Zoe
Speicher:
20kWh Stationär / Alpha ESS T10 Hybrid Vollausbau
52kWh Mobil / Renault Zoe
Re: Alpha ESS T10
Hallo zusammen,
Ich hab bei mir auch einen solaredge wechselrichter der den AlphaESS Smile 5 speist. Jetzt wollte ich Fragen ob die zusätzlichen measurements bereits eingepflegt sind oder wie ich die selber einpflegen kann.
Bei mir läuft er mit der neuen Datenstruktur.
Danke im Voraus
Micha
Ich hab bei mir auch einen solaredge wechselrichter der den AlphaESS Smile 5 speist. Jetzt wollte ich Fragen ob die zusätzlichen measurements bereits eingepflegt sind oder wie ich die selber einpflegen kann.
Bei mir läuft er mit der neuen Datenstruktur.
Danke im Voraus
Micha
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6356
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danksagung erhalten: 936 Mal
Re: Alpha ESS T10
Hallo Micha,
es sollten alle wichtigen Daten eingepflegt sein. Bitte erst ein Update auf die Solaranzeige machen und dann nachsehen was in die Datenbank geschrieben wird.
es sollten alle wichtigen Daten eingepflegt sein. Bitte erst ein Update auf die Solaranzeige machen und dann nachsehen was in die Datenbank geschrieben wird.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: yves und 0 Gäste