Das klappt insoweit, dass die Werte dort richtig ankommen.
Was nicht klappt, dass auf wundersame Weise zwischen den Meldungen die ich schicke, weitere Datensätze in die InfluxDB geschrieben werden. Leider weiss ich nicht woher diese kommen. Was ich feststellen kann, sie werden jede Minute geschrieben. Alle 5 Minuten kommt dann mein richtiger Datensatz an.
Hier mal zur Info und zum Nachvollziehen ein paar Zusatzinfos wie ich vorgehe.
Python Script holt Daten aus TheThingsNetwork und schiebt diese an den MQTT der solaranzeige
Code: Alles auswählen
('log: ', u"Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0), 'pfu_badnode_weiherhuette/devices/pfu_bad_weiherhuette_node5/up', ... (617 bytes)")
Messwerte gefunden
Taupunkt im Bad : 7.5 °C
Luftfeuchtigkeit : 45.2
Temperatur Bad OG: 19.7 °C
Temperatur Kammer: 25.5 °C
Wohlfühlfaktor : 3
Übertragung Freq : 868.3
Hier die Anzeige des lokalen MQTT vo solaranzeige
Code: Alles auswählen
mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/anzeige/box1/#
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_taupunkt 10.6
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_humidity 46.5
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_wff 1
solaranzeige/anzeige/box1/wh_temp_technikkammer 13.0
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_temp 22.7
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_taupunkt 7.2
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_humidity 46.2
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_wff 3
solaranzeige/anzeige/box1/wh_temp_technikkammer 25.0
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_temp 19.0
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_taupunkt 7.2
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_humidity 46.2
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_wff 3
solaranzeige/anzeige/box1/wh_temp_technikkammer 25.4
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_temp 19.1
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_taupunkt 7.4
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_humidity 46
solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_wff 3
Code: Alles auswählen
mosquitto_sub -u pfu_badnode_weiherhuette -P ttn-account-v2.JxHuouIQPaK3gr3JK241L9blFqk4zGtP6YEE2ZDrlAI -h eu.thethings.network -d -t 'pfu_badnode_weiherhuette/devices/pfu_bad_weiherhuette_node5/up'
Client mosq-dx21AZn8QMXBptUULC received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'pfu_badnode_weiherhuette/devices/pfu_bad_weiherhuette_node5/up', ... (617 bytes))
{"app_id":"pfu_badnode_weiherhuette","dev_id":"pfu_bad_weiherhuette_node5","hardware_serial":"00347F943C4DA8AD","port":1,"counter":987,"payload_raw":"AgKPAlUBxAHbAw==","payload_fields":{"BadOG_Taupunkt":"7.5","DHT22_Humidity":45.2,"DHT22_Temperatur":"19.7","Externfuehler":"25.5","Wohlfuehlfaktor":3,"comfort":"es ist zu kalt","node":2},"metadata":{"time":"2020-09-01T20:48:23.38357292Z","frequency":868.3,"modulation":"LORA","data_rate":"SF7BW125","airtime":61696000,"coding_rate":"4/5","gateways":[{"gtw_id":"eui-c0ee40ffff297979","timestamp":3938987147,"time":"","channel":1,"rssi":-119,"snr":-4.8,"rf_chain":0}]}}
Code: Alles auswählen
// $MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
// Es können so viele Topics wie benötigt aufgeführt werden. Sie müssen nur
// durch nummeriert werden [1] bis [n]
// Bei Multi-Regler-Versionen muss zusätzlich noch die Gerätenummer angegeben
// werden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Support Forum.
$MQTTTopic[1] = "solaranzeige/befehl/1/#";
$MQTTTopic[2] = "solaranzeige/anzeige/box1/balkonsolar_leistung";
$MQTTTopic[3] = "solaranzeige/anzeige/box1/balkonsolar_strom";
$MQTTTopic[4] = "solaranzeige/anzeige/box1/balkonsolar_summe";
$MQTTTopic[5] = "solaranzeige/anzeige/box1/wh_ww_oben";
$MQTTTopic[6] = "solaranzeige/anzeige/box1/wh_ww_mitte";
$MQTTTopic[7] = "solaranzeige/anzeige/box1/wh_ww_unten";
$MQTTTopic[8] = "solaranzeige/anzeige/box1/wh_raum";
$MQTTTopic[9] = "solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_taupunkt";
$MQTTTopic[10] = "solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_humidity";
$MQTTTopic[11] = "solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_wff";
$MQTTTopic[12] = "solaranzeige/anzeige/box1/wh_temp_technikkammer";
$MQTTTopic[13] = "solaranzeige/anzeige/box1/wh_bad_og_temp";
//
influx
use solaranzeige
select * from MQTT
bekomme ich immer die selben Daten, ohne Veränderung, jede Minute
Code: Alles auswählen
1598993655000000000 1
1598993657000000000 13.0
1598993659000000000 22.7
1598993711000000000 10.6
1598993713000000000 46.5
1598993715000000000 1
1598993717000000000 13.0
1598993719000000000 22.7
1598993770000000000 10.6
1598993772000000000 46.5
1598993774000000000 1
1598993776000000000 13.0
1598993778000000000 22.7
1598993830000000000 10.6
1598993832000000000 46.5
1598993834000000000 1
1598993836000000000 13.0
1598993838000000000 22.7
1598993890000000000 10.6
1598993892000000000 46.5
1598993894000000000 1
1598993896000000000 13.0
1598993898000000000 22.7
Code: Alles auswählen
1598993912000000000 7.5
1598993913000000000 44.7
1598993914000000000 3
1598993915000000000 26.1
1598993916000000000 19.8
Ohne Veranlassung wird ständig dieser Datensatz in die Influx Datenbank geschrieben:
Code: Alles auswählen
name: MQTT
time wh_bad_og_humidity wh_bad_og_taupunkt wh_bad_og_temp wh_bad_og_wff wh_temp_technikkammer
---- ------------------ ------------------ -------------- ------------- ---------------------
1598994370000000000 10.6
1598994372000000000 46.5
1598994374000000000 1
1598994376000000000 13.0
1598994378000000000 22.7
das geht über das MQTT PRotokoll:
Code: Alles auswählen
('log: ', u"Received PUBLISH (d0, q0, r0, m0), 'pfu_badnode_weiherhuette/devices/pfu_bad_weiherhuette_node5/up', ... (617 bytes)")
Messwerte gefunden
Taupunkt im Bad : 7.4 °C
Luftfeuchtigkeit : 43.7
Temperatur Bad OG: 20.1 °C
Temperatur Kammer: 26.5 °C
Wohlfühlfaktor : 3
Übertragung Freq : 868.1
das steht in der INflux-Datenbank:
Code: Alles auswählen
1598994370000000000 10.6
1598994372000000000 46.5
1598994374000000000 1
1598994376000000000 13.0
1598994378000000000 22.7
1598994430000000000 10.6
1598994432000000000 46.5
1598994434000000000 1
1598994436000000000 13.0
1598994438000000000 22.7
1598994490000000000 10.6
1598994492000000000 46.5
1598994495000000000 1
1598994497000000000 13.0
1598994499000000000 22.7
1598994518000000000 7.4
1598994519000000000 43.7
1598994520000000000 3
1598994521000000000 26.5
1598994522000000000 20.1
1598994551000000000 10.6
1598994553000000000 46.5
1598994555000000000 1
1598994557000000000 13.0
1598994559000000000 22.7
Ich werd' zum Hirsch. Die Grafik in Grafana sieht natürlich entsprechend blöd aus.
Wo kann ich anfangen mit suchen ?
Gruss aus dem Hotzenwald
Peter