SolarLog 380 Mod

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

Antworten
hanspeter
Beiträge: 6
Registriert: Fr 14. Apr 2023, 13:25
Hat sich bedankt: 1 Mal

SolarLog 380 Mod

Beitrag von hanspeter »

Moin zusammen,

ich habe mir auch mal dieses tolle Projekt runtergeladen und installiert. Funktioniert auch fast perfekt.

Habe einen SolarLog 680 Mod im Kasten und versuche diesen auszulesen.
Angeschlossen ist ein Raspi 3B und ein USB Adapter mit FTDI-Chip. Am Pi ist nur der SolarLog angeschlossen.

Die Baudrate habe ich in der user.config.php auf 9600 gesetzt.
Auch über "stty -F /dev/ttyUSB0 9600" hab ich dies am pi eingestellt.

Die Gesamtleistungund die Gesamtenergie wird im Dashboard als Graf und Tabelle richtig angezeigt.
Die Netzdaten mit Spannung, Strom und Leistung wird auch korrekt angezeigt.
Lediglich die Anzeige "Einspeisung" und "Netz Bezug" wird mit "No data" angezeigt.

Hat jemand eine Idee?

Gruß Peter

hanspeter
Beiträge: 6
Registriert: Fr 14. Apr 2023, 13:25
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: SolarLog 380 Mod

Beitrag von hanspeter »

Lässt sich ein Log aktivieren, was in die DB geschrieben wird?
Gruß

hanspeter
Beiträge: 6
Registriert: Fr 14. Apr 2023, 13:25
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: SolarLog 380 Mod

Beitrag von hanspeter »


hanspeter
Beiträge: 6
Registriert: Fr 14. Apr 2023, 13:25
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: SolarLog 380 Mod

Beitrag von hanspeter »

Problem gefunden, Lösung unklar :D

Im Dashboard wird
"SELECT last("Einspeisung") FROM "default"."AC" WHERE $timeFilter"
und
"SELECT last("Bezug") FROM "default"."AC" WHERE $timeFilter"
abgefragt.

In der Table "AC" gibt es diese, wie sagt man in Influx?, Tags "Einspeisung" und "Bezug" nicht.

In der Table "Summen" gibt es "Bezug R", "Bezug S" und "Bezug T", "Einspeisung R", "Einspeisung S" und "Einspeisung T".
Sind aber wie die Table sagt die Summen.

Die Werte, die in die DB geschrieben werden decken sich mit der Vermutung.
Ich glaube die Werte "aktueller Bezug" und "aktueller Einspeisung" werden nicht in die DB geschrieben.

Gruß

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5505
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 877 Mal
Kontaktdaten:

Re: SolarLog 380 Mod

Beitrag von Ulrich »

hanspeter hat geschrieben:
Di 2. Mai 2023, 17:28
Moin zusammen,

ich habe mir auch mal dieses tolle Projekt runtergeladen und installiert. Funktioniert auch fast perfekt.

Habe einen SolarLog 680 Mod im Kasten und versuche diesen auszulesen.
Angeschlossen ist ein Raspi 3B und ein USB Adapter mit FTDI-Chip. Am Pi ist nur der SolarLog angeschlossen.

Die Baudrate habe ich in der user.config.php auf 9600 gesetzt.
Auch über "stty -F /dev/ttyUSB0 9600" hab ich dies am pi eingestellt.

Die Gesamtleistungund die Gesamtenergie wird im Dashboard als Graf und Tabelle richtig angezeigt.
Die Netzdaten mit Spannung, Strom und Leistung wird auch korrekt angezeigt.
Lediglich die Anzeige "Einspeisung" und "Netz Bezug" wird mit "No data" angezeigt.

Hat jemand eine Idee?

Gruß Peter

Bitte mache jetzt nochmal einen Update auf die Solaranzeige. dann sollte es funktionieren.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

hanspeter
Beiträge: 6
Registriert: Fr 14. Apr 2023, 13:25
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: SolarLog 380 Mod

Beitrag von hanspeter »

Top, Anzeige wird gefüllt.
Sind jetzt die summierten Werte, richtig?

Interessant wären nun noch die Leistung aktuell. Im Bezug auf Einspeisung und Bezug.
Müssten die "Forward Active Energy" Register 3020 und "Reverse Active Energy" Register 3040 sein.
Die werden schon ausgelesen, muss ich vorher die Felder in Influx anlegen?

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5505
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 877 Mal
Kontaktdaten:

Re: SolarLog 380 Mod

Beitrag von Ulrich »

Register 3020 und 3040 hast du doch jetzt. Das sind Bezug und Leistung im Measurement Summen. Register 2080 ist die momentane Leistung im Measurement AC.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

hanspeter
Beiträge: 6
Registriert: Fr 14. Apr 2023, 13:25
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: SolarLog 380 Mod

Beitrag von hanspeter »

Aber Bezug und Leistung im Measurement Summenes sind ja die summierten Werte.
Würde ich jetzt Register 3020 und 3040 zusätzlich im Graphen anzeigen habe ich eine stetig steigende Linie.

Mein Ziel wäre es die aktuelle Leistung, aktuellen Bezug, aktuelle Einspeisung anzuzeigen.
Das dann auch im Graphen gegenüberzustellen.

Aktuell ist auch so, dass die Gesamtleistung einfach in den negativen Bereich rauscht sobald die PV Leistung bringt.

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5505
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 152 Mal
Danksagung erhalten: 877 Mal
Kontaktdaten:

Re: SolarLog 380 Mod

Beitrag von Ulrich »

Die Register 3020 und 3040 zeigen sier wieviel Energie verarbeitet wurde. Keine Leistung! Energie ist immer die Summe von Leistung * Zeit.

Was du anzeigen möchtest sind aber alles nur Leistungswerte, die andere Registernummern haben müssen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]