Hallo Zusammen,
Ich bin in der gedanklichen Planung einer kleinen PV Anlage und fände es da praktisch, wenn ich für diverse Schaltaufgaben die GPIO Ports des Raspi nutzen könnte.
Bislang habe ich im Forum gelesen, das die WLan Relais Module (Shelly, SOnOff) unterstützt werden.
Kann ich das auch direkt mit den IOs des Raspi in Solaranzeige erledigen? (Wie die GPIOs generell geschaltet werden, z.B. mit Python, ist mir bewusst)
Viele Grüße
Lars
Ich bin in der gedanklichen Planung einer kleinen PV Anlage und fände es da praktisch, wenn ich für diverse Schaltaufgaben die GPIO Ports des Raspi nutzen könnte.
Bislang habe ich im Forum gelesen, das die WLan Relais Module (Shelly, SOnOff) unterstützt werden.
Kann ich das auch direkt mit den IOs des Raspi in Solaranzeige erledigen? (Wie die GPIOs generell geschaltet werden, z.B. mit Python, ist mir bewusst)
Viele Grüße
Lars
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6253
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 845 Mal
Re: Relais mit Raspberry Pi schalten
Hallo Lars,larsfcfa hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 09:10Hallo Zusammen,
Ich bin in der gedanklichen Planung einer kleinen PV Anlage und fände es da praktisch, wenn ich für diverse Schaltaufgaben die GPIO Ports des Raspi nutzen könnte.
Bislang habe ich im Forum gelesen, das die WLan Relais Module (Shelly, SOnOff) unterstützt werden.
Kann ich das auch direkt mit den IOs des Raspi erledigen?
Viele Grüße
Lars
natürlich kannst die die i/o Ports direkt ansteuern. Der Raspberry ist ja ein ganz "normaler". Du musst hat nur wissen, wie so etwas geht. Die Solaranzeige basiert auf WLAN Relais.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Relais mit Raspberry Pi schalten
Hallo Ulrich,
Vielen Dank für die Info!
D.h. Wenn ich zeitgesteuert z.B. eine Pumpe zur Bewässerung in der Nacht schalten möchte, erledige ich das „zu Fuß“ mit einem zeitgesteuerten Python Skript.
Kann ich diesen Status in der Solaranzeige mit im Panel anzeigen oder z. B. Wetterabhängig deaktivieren?
Ich habe im Forum dazu nichts gefunden.
Vielen Dank für die Info!
D.h. Wenn ich zeitgesteuert z.B. eine Pumpe zur Bewässerung in der Nacht schalten möchte, erledige ich das „zu Fuß“ mit einem zeitgesteuerten Python Skript.
Kann ich diesen Status in der Solaranzeige mit im Panel anzeigen oder z. B. Wetterabhängig deaktivieren?
Ich habe im Forum dazu nichts gefunden.
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6253
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 845 Mal
Re: Relais mit Raspberry Pi schalten
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
- mr.big
- Beiträge: 595
- Registriert: Mi 7. Sep 2022, 12:12
- Wohnort: tief im Osten...
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: Relais mit Raspberry Pi schalten
mit python kannst du deinen "Status" auch einfach in die(eine) Influxdb Datenbank schreiben und damit auch für Grafana zugänglich machen!larsfcfa hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 10:17D.h. Wenn ich zeitgesteuert z.B. eine Pumpe zur Bewässerung in der Nacht schalten möchte, erledige ich das „zu Fuß“ mit einem zeitgesteuerten Python Skript.
Kann ich diesen Status in der Solaranzeige mit im Panel anzeigen oder z. B. Wetterabhängig deaktivieren?
Ich habe im Forum dazu nichts gefunden.
-
- Beiträge: 9
- Registriert: Mi 1. Nov 2023, 22:53
Re: Relais mit Raspberry Pi schalten
Hi Lars,
die Frage ist was du schalten möchtest.
Das wir in dem Bereich der Stromerzeugung unterwegs sind, sind es oftmals Kapazitive Lasten (Wechselrichter)...
Du willst bestimmt ein Relais ansteuern, das sollte dann ein "Klassisches" sein, SSR Relais/Battery protect wie das das von Victron sind nicht für geeignet. Ich habe damit schon einige probiert.
Selbst ein 300 WR zieht im Einschaltmoment knapp 130A für wenige Millisekunden (liegt vermutlich an eingebauten Kondensatoren)
Ich selbst steuere alles über Victron was sich von der Solaranzeige bzw. von Home Assistent ansprechen lässt.
Ich habe es realisiert über MQTT Befehle mit Cronjobs.
VG Tino
die Frage ist was du schalten möchtest.
Das wir in dem Bereich der Stromerzeugung unterwegs sind, sind es oftmals Kapazitive Lasten (Wechselrichter)...
Du willst bestimmt ein Relais ansteuern, das sollte dann ein "Klassisches" sein, SSR Relais/Battery protect wie das das von Victron sind nicht für geeignet. Ich habe damit schon einige probiert.
Selbst ein 300 WR zieht im Einschaltmoment knapp 130A für wenige Millisekunden (liegt vermutlich an eingebauten Kondensatoren)
Ich selbst steuere alles über Victron was sich von der Solaranzeige bzw. von Home Assistent ansprechen lässt.
Ich habe es realisiert über MQTT Befehle mit Cronjobs.
VG Tino
Re: Relais mit Raspberry Pi schalten
Ja ich wollte eine Ohmsche Last (Pumpe) mit einem Relais schalten, da finde ich ein Victron Modul Overkill.
Nach dem KISS Prinzip fände ich auch ein WiFi Modul dafür unnötig, auch wenn die ja für wenige EUR zu haben sind.
Ein CRON Job klingt gut.
Nur habe ich bis dato keinerlei Erfahrungen mit Garafa und InfluxDB und mir ist nicht klar, wie ich Wetterdaten dabei mit einbeziehen kann.
Hat da jemand einen Tipp?
Nach dem KISS Prinzip fände ich auch ein WiFi Modul dafür unnötig, auch wenn die ja für wenige EUR zu haben sind.
Ein CRON Job klingt gut.
Nur habe ich bis dato keinerlei Erfahrungen mit Garafa und InfluxDB und mir ist nicht klar, wie ich Wetterdaten dabei mit einbeziehen kann.
Hat da jemand einen Tipp?
Re: Relais mit Raspberry Pi schalten
Ulrich, du hast vollkommen recht, hier habe ich was dazu gefunden:Ulrich hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 10:32Nichts gefunden? Das kann doch fast nicht sein:
viewtopic.php?t=680
Geht also mit Solaranzeige direkt nicht.
-
- Beiträge: 1708
- Registriert: Do 25. Jun 2020, 13:40
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
Re: Relais mit Raspberry Pi schalten
Schau mal hier
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 202121.htm
mit den GPIOs angelegt, steuere ich ein PI Relaisboard an, was Lüfter und Zisternenpumpe mittels crontab ansteuert!
Achtung: die GPIO Pins halten nur 3,3V aus..auch nicht kurzzeitig oder einmalig 5V, denn das quittieren die Ports dann mit Dienstverweigerung!!
Externes Relaisboard daher VORHER auf 3,3V prüfen
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 202121.htm
mit den GPIOs angelegt, steuere ich ein PI Relaisboard an, was Lüfter und Zisternenpumpe mittels crontab ansteuert!
Achtung: die GPIO Pins halten nur 3,3V aus..auch nicht kurzzeitig oder einmalig 5V, denn das quittieren die Ports dann mit Dienstverweigerung!!
Externes Relaisboard daher VORHER auf 3,3V prüfen
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/1500S/SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
ELWA DC WW Puffer m. 300L/Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
hier stehen alle Geräte>> viewtopic.php?f=13&t=1069
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Sonstige [Bot] und 0 Gäste