[gelöst] Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Welche Geräter können mit dieser Anzeige benutzt werden?
Laderegler, Wallboxen, Batterie-Management-Systeme, WLAN Schalter mit Tasmota Firmware und Wechselrichter

Moderator: Ulrich

defehse
Beiträge: 9
Registriert: Mo 27. Jun 2022, 16:51

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von defehse »

Guten Tag miteinander,
mich würde das Ergebnis auch interessieren. Veruche z. Z. wie Hartmut einen SH10RT auszulesen. Bei mir sind ebenfalls alle Werte auf Null, außer Hausverbrauch (s. Screnshot). Vielleicht kann ich von Euren Erkenntnissen profitieren. Bin leider nicht so versiert, dass ich in die Tiefen der Programmierung einsteigen kann. Will eigentlich nur über eine KEBA Wallbox das E-Auto mit überschüssiger PV laden.
Herzliche Grüße
Eckhard
Dateianhänge
Screenshot SH10RT.png

hru
Beiträge: 66
Registriert: Fr 16. Feb 2024, 09:16

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von hru »

Hallo,

sorry bin gestern Abend nicht dazu gekommen.
Ich habe Dir jetzt eine E-Mail gesendet.

Vielen Dank vorab für Deine Unterstützung.

Gruß Hartmut
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305

hru
Beiträge: 66
Registriert: Fr 16. Feb 2024, 09:16

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von hru »

defehse hat geschrieben:
Do 29. Feb 2024, 10:05
Guten Tag miteinander,
mich würde das Ergebnis auch interessieren. Veruche z. Z. wie Hartmut einen SH10RT auszulesen. Bei mir sind ebenfalls alle Werte auf Null, außer Hausverbrauch (s. Screnshot). Vielleicht kann ich von Euren Erkenntnissen profitieren. Bin leider nicht so versiert, dass ich in die Tiefen der Programmierung einsteigen kann. Will eigentlich nur über eine KEBA Wallbox das E-Auto mit überschüssiger PV laden.
Herzliche Grüße
Eckhard
Hallo Eckhard,

was zeigt denn Deine Log-Ausgabe an?

Code: Alles auswählen

cat /var/www/log/solaranzeige.log
Zum Vergleich, bei mir kommt folgendes:

Code: Alles auswählen

29.02. 22:25:02 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
29.02. 22:25:02    -Sungrow: 192.168.178.45 Port: 502 GeräteID: 1
29.02. 22:25:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
29.02. 22:25:02    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
29.02. 22:25:02    -Seriennummer: ...
29.02. 22:25:18    -Lesefehler => Ausgang.
29.02. 22:25:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
29.02. 22:25:58    -Schleife 1 Ausgang...
29.02. 22:25:58    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.02. 22:25:58 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
Wichtige Erkenntnis meinerseits ist, dass nicht die IP-Adresse des hinteren LAN-Anschlusses zum Erfolg geführt hat,
sondern die IP-Adresse des sogenannten WLAN-Anschlusses in dem auch ein LAN-Kabel steckt (WiNet-S).

Gruß Hartmut
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305

hru
Beiträge: 66
Registriert: Fr 16. Feb 2024, 09:16

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von hru »

hier noch eine Info zur Version des Wechselrichters:
Modellbezeichnung: SH10RT-V112
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305

hru
Beiträge: 66
Registriert: Fr 16. Feb 2024, 09:16

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von hru »

Hallo,

ich habe das Update gemacht (sudo update) und neu gestartet (sudo reboot).
Jetzt sieht das Log so aus:

Code: Alles auswählen

01.03. 17:13:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
01.03. 17:13:01    -Sungrow: 192.168.178.45 Port: 502 GeräteID: 1
01.03. 17:13:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.03. 17:13:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
01.03. 17:13:01    -Seriennummer: ...
01.03. 17:13:02    -Produkt: 0e0f Modell
01.03. 17:13:17    -Keine Batterie gefunden.
01.03. 17:13:17 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
01.03. 17:13:57    -Schleife 1 Ausgang...
01.03. 17:13:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.03. 17:13:57 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
Aber wie gesagt, es ist eine Sungrow SBR128 Batterie verbaut.

Kann es damit zu tun haben, dass der SH10RT zwei LAN-Kabel und damit auch zwei IP-Adressen hat?

Gruß Hartmut
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305

Online
Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5534
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von Ulrich »

Kann es damit zu tun haben, dass der SH10RT zwei LAN-Kabel und damit auch zwei IP-Adressen hat?
Ja, das kann sein. Man muss den "echten" LAN Anschluss nutzen, nicht den Winet-S Stick! Probiere es doch bitte einmal aus.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

hru
Beiträge: 66
Registriert: Fr 16. Feb 2024, 09:16

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von hru »

Hallo,

ja so hatte ich das auch verstanden.
Deshalb hatte ich auch zu Beginn die IP-Adresse des echten LAN-Anschlusses angegeben.
(siehe Anfang dieses Posts)

Das hat aber nicht funktioniert. Deshalb hatte ich mal die IP-Adresse des sogenannten WLAN-Anschlusses probiert.
Also des Anschlusses wo der WiNet-S drin steckt. Am WiNet-S ist aber auch ein LAN-Kabel dran.
Und damit konnten die Daten aus dem SH10RT ausgelesen werden.
Es kommt nur noch zu dieser Meldung, dass kein Speicher dran wäre. Obwohl der SBR128 dran ist.

Ich habe jetzt wieder auf die IP des echten LAN-Anschlusses gewechselt (.64).
Jetzt kommen keine Daten mehr:

Code: Alles auswählen

01.03. 20:33:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
01.03. 20:33:01    -Sungrow: 192.168.178.45 Port: 502 GeräteID: 1
01.03. 20:33:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.03. 20:33:02    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
01.03. 20:33:02    -Seriennummer: ...
01.03. 20:33:02    -Produkt: 0e0f Modell
01.03. 20:33:18    -Keine Batterie gefunden.
01.03. 20:33:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
01.03. 20:33:57    -Schleife 1 Ausgang...
01.03. 20:33:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.03. 20:33:57 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
01.03. 20:34:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
01.03. 20:34:01    -Sungrow: 192.168.178.64 Port: 502 GeräteID: 1
01.03. 20:34:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.03. 20:34:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
01.03. 20:34:08    -Lesefehler => Ausgang.
01.03. 20:34:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
Noch irgend eine Idee?

Gruß Hartmut
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305

hru
Beiträge: 66
Registriert: Fr 16. Feb 2024, 09:16

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von hru »

Hallo,

sobald ich wieder auf die IP-Adresse des WLAN-Anschlusses mit dem WiNet-S (und LAN-Kabel) umstelle kommen wieder Daten.

Code: Alles auswählen

01.03. 20:46:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
01.03. 20:46:01    -Sungrow: 192.168.178.64 Port: 502 GeräteID: 1
01.03. 20:46:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.03. 20:46:02    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
01.03. 20:46:02    -Seriennummer: ...
01.03. 20:46:09    -Lesefehler => Ausgang.
01.03. 20:46:09 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
01.03. 20:47:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
01.03. 20:47:01    -Sungrow: 192.168.178.45 Port: 502 GeräteID: 1
01.03. 20:47:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
01.03. 20:47:02    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
01.03. 20:47:02    -Seriennummer: ...
01.03. 20:47:02    -Produkt: 0e0f Modell
01.03. 20:47:18    -Keine Batterie gefunden.
01.03. 20:47:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
01.03. 20:47:57    -Schleife 1 Ausgang...
01.03. 20:47:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
01.03. 20:47:57 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
Eigentlich ist alles gut.
Nur die falsche Meldung "Keine Batterie gefunden" stört.
Ist aber nur ein kosmetischer Fehler, oder?

Gruß Hartmut
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305

Online
Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5534
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von Ulrich »

Ja, das ist nur ein kosmetischer Fehler. Wenn du noch einmal ein Update machst, sollte auch diese Fehlermeldung nicht mehr kommen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

hru
Beiträge: 66
Registriert: Fr 16. Feb 2024, 09:16

Re: Sungrow SH10RT-V112 Fehler beim auslesen

Beitrag von hru »

Hallo,

danke!

Ja, jetzt ist die Meldung "keine Batterie gefunden" weg.
Jetzt sieht das Log so aus:

Code: Alles auswählen

02.03. 14:33:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
02.03. 14:33:01    -Sungrow: 192.168.178.45 Port: 502 GeräteID: 1
02.03. 14:33:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
02.03. 14:33:02    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
02.03. 14:33:02    -Seriennummer: ...
02.03. 14:33:02    -ModellGruppe: SH
02.03. 14:33:11    -Modell: SH10.0RT
02.03. 14:33:18 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
02.03. 14:33:57    -Schleife 1 Ausgang...
02.03. 14:33:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
02.03. 14:33:57 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------

Gruß Hartmut
PV-Anlage mit Sungrow Wechselrichter SH10RT-V112 und Speicher SBR128
MyPV AC ELWA 2 Heizstab zur Brauchwassererwärmung
Zwei Stromzähler ZPA GH305

Wer ist online?