Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Alles was mit der Solaranzeige Image Installation und Betrieb zu tun hat. Einfache Konfiguration mit einem Gerät.

Moderator: Ulrich

StephanH
Beiträge: 16
Registriert: So 25. Feb 2024, 00:21
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von StephanH »

Hallo zusammen,

hatte leider die letzten Tage wenig Zeit.

jetzt aber habe ich die Dateien mal beschafft und mir angesehen. Als erstes fiel auf das mein Speicherplatz nicht freigegeben war. ist nun erledigt aber keine Veränderung war Grafana betrifft.

Folgende dinge funktionieren.

Wetterdaten, Prognosedaten und Messanger.

ich habe die User.Config.php leicht bearbeitet und Dinge wie meine Telefonnummer entfernt. in der php.log sind keine Daten enthalten, warum weiß ich leider nicht.

ich bin gespannt woran es nun liegt.

viele Grüße Stephan
Dateianhänge
user.config.bearbeitet.php
(33.01 KiB) 20-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(2.49 MiB) 20-mal heruntergeladen
php.log
(1 Bytes) 27-mal heruntergeladen

StephanH
Beiträge: 16
Registriert: So 25. Feb 2024, 00:21
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von StephanH »

kleine Ergänzung noch ich habe auch wie von Ulrich geschrieben mbpoll versucht aber auch hier bekomme ich bei allen 4 Adressen die selbe Antwort
mbpoll.png
vielleicht nur ein Scheibfehler aber mit oder Ohne Leerzeuchen ist hier teilweise schwer zu erkennen.

viele Grüß Stephan

TeamO
Beiträge: 1146
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von TeamO »

Wenn Du dann den ganzen Speicher freigegeben hast, muss sich das wohl Ulrich mal anschauen.
Eigentlich werden die Daten ausgelesen und auch in der Datenbank gespeichert:

Code: Alles auswählen

10.03. 09:24:01 |----------------   Start  solaredge_serie.php    --------------- 
10.03. 09:24:01    -SolarEdge: 192.168.178.153 Port: 1502 GeräteID: 2
10.03. 09:24:01 o  -Hardware Version: 5B
10.03. 09:25:01 +  -40000: 
10.03. 09:34:03 *  -Daten zur entfernten InfluxDB [ PV_Dachanlage_1 ] gesendet. 
10.03. 09:34:03 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet. 
10.03. 09:34:03    -WattstundenGesamtHeute: 0
10.03. 09:34:03 |----------------   Stop   solaredge_serie.php    --------------- 
Aber Du hast Immer wieder einen Fehler, dass die Firmware nicht ausgelesen werden kann

Code: Alles auswählen

10.03. 09:01:04    -InfluxDB  => [ Info Firmware=,Produkt="",Objekt="PV_Dachanlage_1",Datum="10.03.2024"  1710057071
Das ist schon komisch
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5534
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von Ulrich »

Das Problem ist, dass die Verbindung zum Wechselrichter nicht funktioniert. Das kann man an diesem LOG Eintrag sehen:

10.03. 06:51:01 + -40000:

Es kommen keinerlei Daten von Register 40000 zurück.

Was könnte es sein?
  • Der MODBUS Port ist nicht 1502 oder der Port ist nicht offen. (mbpoll sagt das auch)
  • Die MODBUS ID ist nicht 2
  • Die Solaranzeige lief nicht innerhalb der 2 Minuten nach dem Start des Wechselrichters.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

StephanH
Beiträge: 16
Registriert: So 25. Feb 2024, 00:21
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von StephanH »

also laut Setapp Solaredge ist der port korrekt. Modbus ist aktiv.

da die Solaranzeige mit den Wechselrichter gleichzeitig gestartet wurde könnte option 3 zutreffen. das teste ich heute abend noch indem ich die Solaranzeige so wie sie ist anlasse und den Wechselrichter neu starte.

und dann bleibt eigentlich nur noch das spielen mit der Adresse. wie gesagt die #2 findest sich ebenfalls in der Setapp bei den Einstellungen zum Solaredge zähler

was genau bedeutet der port ist nicht offen???

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5534
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von Ulrich »

Das bedeutet normalerweise das MODBUS nicht gestartet ist.

Bitte gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:

nmap -p 1502 <IP des Wechselrichters>

damit kannst du testen ob der Port 1502 offen ist.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]

TeamO
Beiträge: 1146
Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von TeamO »

Gibt mal falgendes in PuTTy ein

Code: Alles auswählen

nmap -p 1502 192.168.178.153
Dann solltest Du eigentlich in etwa folgende Rückmeldung erhalten

Code: Alles auswählen

Host is up (0.00043s latency).

PORT     STATE SERVICE
1502/tcp open  shivadiscovery
Gruß Timo

Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen

Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de

Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)

StephanH
Beiträge: 16
Registriert: So 25. Feb 2024, 00:21
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von StephanH »

also der Wechselrichter ist mal neu gestartet, ändert aber nichts

2 Fragen

wenn ich bei mbpool -a 1 ; -a 2 ; -a 3 oder -a 4 eingebe müsste sich hierbei direkt was ändern oder erst wenn die Adresse zugleich im skript geändert wurde? (es ändert sich nichts)

und

kann ich einzelne positionen im Skipt ändern ohne über setup -f alles zu löschen und nochmal eingeben zu müssen?

frage 1 eben selber festgestellt. (wenn man dann die IP des Wechselrichters und nicht die des Raspis verwendet. dann kommt man bei adresse 1 einen unterschied zu den anderen 3 damit ist klar im skript steht die falsche adresse . das bringt mich dann aber zurück auf die oben gestellte frage 2

gruß stephan
Dateianhänge
2024-03-10 mbpool.png

StephanH
Beiträge: 16
Registriert: So 25. Feb 2024, 00:21
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von StephanH »

hallo Timo

folgendes Ergebnis nach eingabe

pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 1502 192.168.178.153
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2024-03-10 17:05 CET
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.05 seconds

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 5534
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal

Re: Keine Daten vom WR Solaredge 3Ph

Beitrag von Ulrich »

Dein Test mit mbpoll ist positiv verlaufen nach dem Neustart des Wechselrichters. Jetzt musst du nur noch in der user.config.php

$WR_Adresse = "1";

ändern, da die Modbus ID 1 ist und nicht 2.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [Projekt Administrator]