Hallo Zusammen,
vielen Dank für dieses tolle Projekt!
Ich versuche gerade eine Weishaupt WSB 8 per Modus TCP anzubinden.
Das funktioniert teilweise.
Beim Auslesen der Daten läuft das aber immer auf den selben Fehler "Wert existiert nicht oder kann nicht ausgelesen werden.
Die Frage ist wie kann ich mich da ranhalten um welchen Wert es sich handelt und wie kann ich den in der Abfrage überspringen.?
Liebe Grüße
Gregor
09.03. 13:53:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 101
09.03. 13:53:10 |------------------------- Start weisshaupt_wp.php ---------------------
09.03. 13:53:10 -Zentraler Timestamp: 1709988781
09.03. 13:53:10 -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
09.03. 13:53:10 + -IP: 192.168.178.72 Port: 502 WR_ID: 01
09.03. 13:53:10 + -Die Daten werden ausgelesen...
09.03. 13:53:10 -Befehl => 007200000006010300010010
09.03. 13:53:10 -Antwort => 007200000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 003100000006010300130002
09.03. 13:53:10 -Antwort => 003100000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 014800000006010300350008
09.03. 13:53:10 -Antwort => 014800000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 003400000006010300670003
09.03. 13:53:10 -Antwort => 003400000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 019400000006010313970003
09.03. 13:53:10 -Antwort => 019400000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 008400000006010300470009
09.03. 13:53:10 -Antwort => 008400000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 006400000006010313e80006
09.03. 13:53:10 -Antwort => 006400000003018302
09.03. 13:53:10 -Befehl => 016700000006010100290001
09.03. 13:53:10 -Antwort =>
09.03. 13:53:11 -Antwort =>
09.03. 13:53:11 -Antwort => 016700000003018102
09.03. 13:53:11 -Befehl => 005900000006010100290001
09.03. 13:53:11 -Antwort =>
09.03. 13:53:12 -Antwort =>
09.03. 13:53:12 -Antwort => 005900000003018102
09.03. 13:53:12 -Befehl => 012400000006010100290001
09.03. 13:53:12 -Antwort =>
09.03. 13:53:13 -Antwort =>
09.03. 13:53:13 -Antwort => 012400000003018102
09.03. 13:53:13 -Befehl => 004200000006010100290001
09.03. 13:53:13 -Antwort =>
09.03. 13:53:14 -Antwort =>
09.03. 13:53:14 -Antwort => 004200000003018102
09.03. 13:53:14 -Befehl => 006900000006010100290001
09.03. 13:53:14 -Antwort =>
09.03. 13:53:15 -Antwort =>
09.03. 13:53:15 -Antwort => 006900000003018102
09.03. 13:53:15 !! -Wert existiert nicht oder kann nicht ausgelesen werden ... Exit....
09.03. 13:53:15 |------------------------- Stop weisshaupt_wp.php ---------------------
Weisshaupt WSB 8
Moderator: Ulrich
-
- Beiträge: 1241
- Registriert: Mo 22. Jun 2020, 08:58
- Wohnort: Ulm / Neu-Ulm
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 146 Mal
Re: Weisshaupt WSB 8
Was für ein Controller ist bei Deiner Wärmepumpe verbaut?
Es ist möglich, dass in den WSB ein anderen Cotroller verbaut ist, wodurch hier teilweise andere Register benötigt werden.
In der Solaranzeige ist aktuell die Wasser/Wasser-Wärmepumpe von Weisshaupt eingebunden. Wenn Du mir das ModBus-Protokoll von der WSB geben kannst, kann ich schauen, dass ich das einbinde.
Es ist möglich, dass in den WSB ein anderen Cotroller verbaut ist, wodurch hier teilweise andere Register benötigt werden.
In der Solaranzeige ist aktuell die Wasser/Wasser-Wärmepumpe von Weisshaupt eingebunden. Wenn Du mir das ModBus-Protokoll von der WSB geben kannst, kann ich schauen, dass ich das einbinde.
Gruß Timo
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Auflistung Geräte/Dashboards/Anschlussart
Datenbankfelder der einzelnen Geräte
GANZ WICHTIG: Überblick der vorhandenen Anleitungen
Fertige Komplett-Systeme gibt es hier anfragen[AT]bauer-timo[.]de
Tibber Invite (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Re: Weisshaupt WSB 8
Hallo TeamO
Danke für das Angebot!
Nachdem Ulrich gesehen hatte das ga keine Daten ausgelesen wurden, sondern nur eine Fehlermeldung hab ich dann noch eine Tabelle mit Modus Registern gefunden die funktionieren.
Damit konnte ich dann eine Weishaupt.php bauen die für meine Zwecke im Moment ausreicht.
Beides hab ich schon Ulrich geschickt, lade es hier aber auch noch mal hoch. Da gibt es bestimmt noch Optimierungspotenzial
Gruß
Gregor
Danke für das Angebot!
Nachdem Ulrich gesehen hatte das ga keine Daten ausgelesen wurden, sondern nur eine Fehlermeldung hab ich dann noch eine Tabelle mit Modus Registern gefunden die funktionieren.
Damit konnte ich dann eine Weishaupt.php bauen die für meine Zwecke im Moment ausreicht.
Beides hab ich schon Ulrich geschickt, lade es hier aber auch noch mal hoch. Da gibt es bestimmt noch Optimierungspotenzial
Gruß
Gregor
- Dateianhänge
-
- weishaupt.php
- (21.88 KiB) 129-mal heruntergeladen
-
- Weishaupt_Modbus.xlsx
- (47.67 KiB) 124-mal heruntergeladen
Wer ist online?