Auslesefehler HYD zu Dunkel

Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum.
PV-Monitorung / PV Überwachung

Moderator: Ulrich

Maddin77
Beiträge: 198
Registriert: Di 25. Okt 2022, 15:01
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Auslesefehler HYD zu Dunkel

Beitrag von Maddin77 »

Hallo

hat jemand ne Idee das da los ist von jetzt auf gleich
logSA.jpg
die anderen beiden WR kommen in Grafana und der influx an
aber der HYD wirft nenn fehler

Was habe ich geändert:
der Pi lief über LAN an einen Switch
der per LAN an einem Repeater hängt

nun hab ich den Switch direkt an die Fritzbox per Kabel gelegt.

also nur der Repeater ist raus
dann kam der Fehler

danke schon mal für HIlfe
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6253
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal

Re: Auslesefehler HYD zu Dunkel

Beitrag von Ulrich »

Es sieht so aus, als ob du die USB Verbindung einmal kurzzeitig getrennt hast. Danach muss der Raspberry immer neu gestartet werden! Mit dem LAN hat das ganze nichts zu tun, da das Gerät per RS485 ausgelesen wird.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]

Maddin77
Beiträge: 198
Registriert: Di 25. Okt 2022, 15:01
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Auslesefehler HYD zu Dunkel

Beitrag von Maddin77 »

Ulrich hat geschrieben:
Fr 11. Okt 2024, 17:31
Es sieht so aus, als ob du die USB Verbindung einmal kurzzeitig getrennt hast. Danach muss der Raspberry immer neu gestartet werden! Mit dem LAN hat das ganze nichts zu tun, da das Gerät per RS485 ausgelesen wird.
Zwar seltsam, aber hat geholfen.

Danke
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt

Maddin77
Beiträge: 198
Registriert: Di 25. Okt 2022, 15:01
Hat sich bedankt: 74 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal

Re: Auslesefehler HYD zu Dunkel

Beitrag von Maddin77 »

Ulrich hat geschrieben:
Fr 11. Okt 2024, 17:31
Es sieht so aus, als ob du die USB Verbindung einmal kurzzeitig getrennt hast. Danach muss der Raspberry immer neu gestartet werden! Mit dem LAN hat das ganze nichts zu tun, da das Gerät per RS485 ausgelesen wird.
das hat für das erste Problem geholfen

Frage, wenn ich den WR umstellen müsste
Baudrate von 9600 auf 19200
muss ich das in der SA auch irgendwo anpassen für den WR

danke und grüsse
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt

Benutzeravatar
Ulrich
Administrator
Beiträge: 6253
Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
Wohnort: Essen
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal

Re: Auslesefehler HYD zu Dunkel

Beitrag von Ulrich »

Beim Sofarsolar (Regler 87) darf die Geschwindigkeit nicht geändert werden. Das müsste erst in der Solaranzeige angepasst werden. Die Solaranzeige ist dafür noch nicht vorbereitet.
-----------------------------------------------------