Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
Moderator: Ulrich
Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
Guten Morgen,
ich habe die Multi-Regler-Version für die Solaranlage (2xHuawei WR, 3ktl und 8ktl) eingerichtet.
Der 3ktl lauscht auf auf Adresse 1 und der 8ktl auf Adresse 16.
Im Log erhalte ich für den 8ktl die Fehlermeldung "Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502" (2.user.config.php)
Auszug aus dem Log:
21.06. 07:06:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 07:06:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
21.06. 07:06:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.06. 07:06:01 -Huawei: 192.168.1.217 Port: 502 GeräteID: 1
21.06. 07:06:05 -Wechselrichter: (53554e32)
21.06. 07:06:05 > -Gerätetyp: SUN2000-3KTL-M1 Modell ID: 424
21.06. 07:06:08 -Wechselrichter-Daten: (00060000)
21.06. 07:06:10 -Batterie-Daten : (00000000)
21.06. 07:06:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 07:06:10 -Multi-Regler-Ausgang. 0
21.06. 07:06:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 07:06:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.06. 07:06:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
21.06. 07:06:11 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.06. 07:06:11 -Huawei: 192.168.1.217 Port: 502 GeräteID: 16
21.06. 07:06:26 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502
21.06. 07:06:26 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.06. 07:06:29 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Wenn ich die Reihenfolge vertausche (GeräteID's in der 1.user.config.php und 2.user.config.php) dann bekomme ich auch die Fehlermeldung
"21.06. 08:17:49 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502" 2.user.config.php); d.h. dass der zweite Aufruf von huwei_LAN.php nichts findet.
Mit der Single-Version, getestet für beide WR scheint es zu funktionieren.
Für Vorschläge zur Behebung bin ich dankbar.
Sonnige Grüsse,
Thilo
ich habe die Multi-Regler-Version für die Solaranlage (2xHuawei WR, 3ktl und 8ktl) eingerichtet.
Der 3ktl lauscht auf auf Adresse 1 und der 8ktl auf Adresse 16.
Im Log erhalte ich für den 8ktl die Fehlermeldung "Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502" (2.user.config.php)
Auszug aus dem Log:
21.06. 07:06:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
21.06. 07:06:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
21.06. 07:06:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.06. 07:06:01 -Huawei: 192.168.1.217 Port: 502 GeräteID: 1
21.06. 07:06:05 -Wechselrichter: (53554e32)
21.06. 07:06:05 > -Gerätetyp: SUN2000-3KTL-M1 Modell ID: 424
21.06. 07:06:08 -Wechselrichter-Daten: (00060000)
21.06. 07:06:10 -Batterie-Daten : (00000000)
21.06. 07:06:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.06. 07:06:10 -Multi-Regler-Ausgang. 0
21.06. 07:06:10 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.06. 07:06:10 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.06. 07:06:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
21.06. 07:06:11 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.06. 07:06:11 -Huawei: 192.168.1.217 Port: 502 GeräteID: 16
21.06. 07:06:26 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502
21.06. 07:06:26 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.06. 07:06:29 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Wenn ich die Reihenfolge vertausche (GeräteID's in der 1.user.config.php und 2.user.config.php) dann bekomme ich auch die Fehlermeldung
"21.06. 08:17:49 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.1.217 Port: 502" 2.user.config.php); d.h. dass der zweite Aufruf von huwei_LAN.php nichts findet.
Mit der Single-Version, getestet für beide WR scheint es zu funktionieren.
Für Vorschläge zur Behebung bin ich dankbar.
Sonnige Grüsse,
Thilo
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6408
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 934 Mal
Re: Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
Hallo Thilo,
Deine GeräteID = 16 scheint mir das Problem zu sein. Das wäre sehr ungewöhnlich
Ich würde es einmal mit
$WR_Adresse = "1";
oder
$WR_Adresse = "2";
oder
$WR_Adresse = "3";
versuchen. Nach dem Ändern brauchst du nur 1 Minute zu warten, dann sollte das Ergebnis in der LOG Datei stehen.
Deine GeräteID = 16 scheint mir das Problem zu sein. Das wäre sehr ungewöhnlich
Code: Alles auswählen
// Ethernet Kabelverbindung: Local Area Network (LAN)
// Alle Geräte, die über das LAN angesprochen und ausgelesen werden,
// oder ein Serial Device Server, wie z.B. der HF2211 oder der Elfin-EW11,
// dazwischen geschaltet haben, bitte hier IP und Port eintragen und
// falls erforderlich die Device ID. (Geräteadresse = WR_Adresse)
// Die Geräte Adresse wird auch manchmal bei RS485 Verbindungen benutzt.
// -------------------------------------------------------------------
// Bitte die Daten aus dem Gerät übernehmen
//
$WR_IP = "192.168.1.217"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1"; // Achtung Adresse als Dezimalzahl eingeben / 1 bis 256
// Maximal "256" = Hex FF
// Bei MODBUS Geräten muss hier die MODBUS ID
// eingetragen werden.
/*****************************************************************************/
$WR_Adresse = "1";
oder
$WR_Adresse = "2";
oder
$WR_Adresse = "3";
versuchen. Nach dem Ändern brauchst du nur 1 Minute zu warten, dann sollte das Ergebnis in der LOG Datei stehen.
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Re: Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
Hallo Ulrich,
ich probiere es mal aus, aber mit der Einzel-Version funktioniert es ja. Die "16" habe ich über die Fusionsolar-App in den Kommunikationseinstellungen für RS485 ausgelesen.
Bis später
Thilo
ich probiere es mal aus, aber mit der Einzel-Version funktioniert es ja. Die "16" habe ich über die Fusionsolar-App in den Kommunikationseinstellungen für RS485 ausgelesen.
Bis später
Thilo
Re: Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
Hallo Ulrich,
ich habe die GeräteID 1-4 mal durchprobiert. Immer die gleiche Fehlermeldung:
21.06. 13:41:19 -Wechselrichter: (0)
21.06. 13:41:19 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Danach habe ich nochmals die Einstellungen am WR überprüft
In der App: Kommunikation->RS485
WR 3KTL hat die Modbus-Addresse 1
WR 8KTL hat die Modbus-Addresse 16; wieso weiss vermutlich nur der Installateur.
Viele Grüsse,
Thilo
ich habe die GeräteID 1-4 mal durchprobiert. Immer die gleiche Fehlermeldung:
21.06. 13:41:19 -Wechselrichter: (0)
21.06. 13:41:19 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
Danach habe ich nochmals die Einstellungen am WR überprüft
In der App: Kommunikation->RS485
WR 3KTL hat die Modbus-Addresse 1
WR 8KTL hat die Modbus-Addresse 16; wieso weiss vermutlich nur der Installateur.
Viele Grüsse,
Thilo
- Ulrich
- Administrator
- Beiträge: 6408
- Registriert: Sa 7. Nov 2015, 10:33
- Wohnort: Essen
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danksagung erhalten: 934 Mal
Re: Kein Kontakt zum zweiten Wechselrichter
Kann es sein, dass die Adresse 16 eine Hex Zahl ist? Dann wäre das Dezimal 22.
Versuche es doch bitte einmal mit 22
Versuche es doch bitte einmal mit 22
-----------------------------------------------------
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Ulrich . . . . . . . . [ Admin ]
Wer ist online?